• Página:
  • 1

TEMA: duda con equipo de frio

duda con equipo de frio hace 11 años 10 meses #92355

  • infoambros
  • Avatar de infoambros
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
hola atodos un saludo cordial y aqui un amigo para lo que surja
mi problema es que tengo entre manos un mostrador refrigerado de cuatro puertas
al principio el cliente me llamo porque no bajaba de 9º entonces le cambie el filtro le hice bacio y le puse su peso de gas r134 y funciona pero todabia no baja de 6º necesito un consejo no soy muy esperto
¿cambio el capilar? saludos gracias
no se si estoy el mensaje como tiene que ser , si no es asi pido disculpas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: duda con equipo de frio hace 11 años 10 meses #92367

  • JMC
  • Avatar de JMC
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • SEVILLA
  • Mensajes: 575
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 3
infoambros escribió:
hola atodos un saludo cordial y aqui un amigo para lo que surja
mi problema es que tengo entre manos un mostrador refrigerado de cuatro puertas
al principio el cliente me llamo porque no bajaba de 9º entonces le cambie el filtro le hice bacio y le puse su peso de gas r134 y funciona pero todabia no baja de 6º necesito un consejo no soy muy esperto
¿cambio el capilar? saludos gracias
no se si estoy el mensaje como tiene que ser , si no es asi pido disculpas

el capilar no es necesario cambiarlo si el gas es el mismo que tenia

saludos
www.friosevilla.es

[url=http://http://i48.servimg.com/u/f48/11/98/99/27/th/image10.gif][/url]

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: duda con equipo de frio hace 11 años 10 meses #92373

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
¿¿La maquinaria es la original??
¿¿Antes iba bien??
¿¿Han habido cambios??
¿¿Corresponde la carga a la que realmente necesita??

Lee esto :

www.forofrio.com/index.php?option=com_ku...ncement&do=read&id=1
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: duda con equipo de frio hace 11 años 10 meses #92415

  • cesarinko
  • Avatar de cesarinko
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 66
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 3
¿ has comprobado que el condensador no este sucio? Este tipo de maquinaria suele estar en zonas de mucha suciedad ( cocinas de bares...etc) y te sueles encontrar con los condensadores de aire forzado casi siempre cubiertos de polvo y grasa de manera que aunque la carga de gas y todo lo demas este correcto, la suciedad del condensador hace que suba mucho la alta presion, en consecuencia tambien la presion de evaporacion y al final acaba evaporando demasiado alto y es imposible bajar la temperatura ( como parece que te pasa a ti)
Muchos saludos ,.-17
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: duda con equipo de frio hace 11 años 10 meses #92424

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Esto es una "finta".

Cual es la Temperatura Ambiente?

Y esto lo debes de escribir desde el PRINCIPIO

LIMPIE EL CONDENSADOR

Y LAS PRESIONES SON ????

Y LAS MEDIDAS DEL MUEBLE SON ????????

Y EL MODELO DEL COMPRESOR ES ????????????????????
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: duda con equipo de frio hace 11 años 8 meses #96519

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.415 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information