• Página:
  • 1

TEMA: Cantidad de gas refrigerante R20, para una cámara

Cantidad de gas refrigerante R20, para una cámara hace 12 años 1 semana #90028

  • charlesc
  • Avatar de charlesc
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
Hola,

Me gustaría saber la cantidad de gas, que hay que introducir para una cámara frigorífica de 1,20 x 1,50, de paneles de poliuretano 80 mm,
con un compresor de 1200 w electr., regrigerante R20. Distancia del
compresor al evaporador 1,5 metros aprox.

Muchas gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cantidad de gas refrigerante R20, para una cámara hace 12 años 1 semana #90030

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Leyendo tu escrito me surgen varias preguntas que necesito resolver para poder ayudarte, ¿Qué gas es el R20?¿Eres técnico?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cantidad de gas refrigerante R20, para una cámara hace 12 años 1 semana #90037

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Respuesta UNIVERSAL a la PREGUNTA UNIVERSAL de "cantidad de gas refrigerante (cualquiera)”.

PRIMERO
CALCULA EL VOLUMEN INTERNO DEL CONDENSADOR = ViCon

SEGUNDO
CALCULA EL VOLUMEN INTERNO DE EL EVAPORADOR = ViEva

TERCERO
CALCULA EL VOLUMEN INTERNO DE LA LINEA LIQUIDA MAS TODOS LOS ACCESORIOS PRESENTES = ViTubLiq+Acc

CUARTO
CALCULA EL VOLUMEN INTERNO DE LA LINEA DE SUCCION MAS TODOS SUS ACCESORIOS PRESENTES, INCLUIDO EL VOLUMEN EN EL COMPRESOR DEL LADO DE BAJA = ViTubSuc+Acc

QUINTO
CALCULA EL VOLUMEN INTERNO DEL RECIBIDOR DE LIQUIDO, EN CASO DE EXISTIR = ViRecLiq

SEXTO
CALCULA EL VOLUMEN INTERNO DE LA LINEA DE DESCARGA, MAS LINEA DE DESCONGELACION DE GAS CALIENTE (EN CASO DE EXISTIR) MAS SEPARADOR DE ACEITE (EN CASO DE EXISTIR), MAS EL CORRESPONDIENTE VOLUMEN DEL LADO DE ALTA PRESION DEL COMPRESOR = ViLinDesc+Acce

EL PRODUCTO DE LA MULTIPLICACION DE ESTOS VOLUMENES, POR SUS RESPECTIVAS DENSIDADES A LAS CORRESPONDIENTES TEMPERATURAS DE OPERACIÓN, UTILIZAR TABLAS DE ENTALPIA DEL REFRIGERANTE A ESTIMAR, POR UN FACTOR SUPUESTO Y VARIABLE, LLAMEMOSLOS COMO: A, B, C, D, E Y F; RESPECTIVAMENTE DE CADA VOLUMEN ARRIBA DESCRITOS, LA SUMATORIA DE TODO LO DE ARRIBA, DA LA CARGA PARA LA "MAXIMA CARGA TERMICA" EN EL SISTEMA.
VALORES SUPUESTOS ESTIMADOS DE
A= 0,3333333 a 0,4999999
B=1
C=1 o 0,9999999999 si hay “flash-gas”
D=1,0000000001
E=0,3333333333
F=1
punto
Última Edición: hace 12 años 1 semana por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cantidad de gas refrigerante R20, para una cámara hace 11 años 6 meses #101025

  • pabloma2010
  • Avatar de pabloma2010
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Karma: 0
Mi profesor de frio, tenia una formula brutal, ante la duda y falta de datos, 3/4 partes de la capacidad del compresor.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cantidad de gas refrigerante R20, para una cámara hace 11 años 6 meses #101030

  • Heliogeo
  • Avatar de Heliogeo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 309
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 7
pabloma2010 escribió:
Mi profesor de frio, tenia una formula brutal, ante la duda y falta de datos, 3/4 partes de la capacidad del compresor.

Será del recipiente de líquido ¿No?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cantidad de gas refrigerante R20, para una cámara hace 11 años 6 meses #101033

  • anitacas
  • Avatar de anitacas
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 167
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 2
Si la instalacion esta hecha y funcionaba bien, puedes empezar hallando el volumen del recipiente de liquido.
Sabiendo la densidad del refrigerante en cuestion y por tanto el volumen especifico, puedes saber cuanto refrigerante cabe en el recipiente.
Poniendo el 75% de esta cantidad estaras muy proximo a la carga optima.
De todas formas, el mejor sistema para hacer una buena carga de gas, es poner un visor de liquido en la linea de liquido (valga la redundancia)
No falla , es para siempre, es rapido y barato.
Mucho mejor que por recalentamiento
Esta es mi modesta opinion
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.238 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information