TEMA: Sustituto R12 sin cambio de aceite

Sustituto R12 sin cambio de aceite hace 12 años 3 meses #83816

  • Camilo
  • Avatar de Camilo
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 20
  • Karma: 0
Hola a todos, mi pregunta es la siguiente ¿que refrigerante puedo usar para sustituir al R12, pero que no tenga que cambiar el aceite? y si tengo que cambiar el aceite que refrigerante me recomiendan. Son heladeras domesticas.
Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sustituto R12 sin cambio de aceite hace 12 años 3 meses #83822

  • cesarinko
  • Avatar de cesarinko
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 66
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 3
Saludos compañero
Yo llevo usando algun tiempo (desde que no puedo usar el r 409a) un refrigerante llamado R 437A La verdad que me va estupendo y funciona tanto con aceite mineral como con poliolester o sintetico. Lo unico que yo nunca lo he usado en enfriadoras siempre ha sido en maquinaria de hosteleria ( botelleros armarios...etc) y en camaras frigorificas con motores semihermeticos. Aun asi creo que existen mas gases similares yo te explico el que uso y me va muy bien ( siempre cambia filtro deshidratador) Por ultimo quizas tengas que ajustar ( en sistemas con TXV un poco el recalentamiento)
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sustituto R12 sin cambio de aceite hace 12 años 3 meses #83824

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
El R437A conocido también como M049Plus.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sustituto R12 sin cambio de aceite hace 12 años 3 meses #83835

  • Camilo
  • Avatar de Camilo
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 20
  • Karma: 0
Estas seguro???!!! si es asi le mando nomas JAJA. Gracias!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sustituto R12 sin cambio de aceite hace 12 años 3 meses #83850

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
Hotshot de icor international. No se si se benda en tu pais. Pero este no tienes que haser nada extra. ,.-11 Claro trata de reparar la fuga si tiene .-19 Saludos
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sustituto R12 sin cambio de aceite hace 12 años 3 meses #83907

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Penitas escribió:
Hotshot de icor international. No se si se benda en tu pais. Pero este no tienes que haser nada extra. ,.-11 Claro trata de reparar la fuga si tiene .-19 Saludos

Me gustaría saber que es este refrigerante maravilloso (que contiene y de que esta hecho, cuales son sus componentes, cuales sus caracteristicas)que reemplaza a casi todos los refrigerantes que hay en el mercado.
No creo en tanta maravilla.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sustituto R12 sin cambio de aceite hace 12 años 3 meses #83962

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
buena pregunta
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sustituto R12 sin cambio de aceite hace 12 años 3 meses #83978

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
esos refrigerantes maravillosos, son a base de hidrocarburos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sustituto R12 sin cambio de aceite hace 12 años 3 meses #84055

  • castillejo
  • Avatar de castillejo
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
hola, me e informado y el R417B va muy bien si tiene capilar. pero si tiene valvula de expancion el R422D va muy bien. los dos es sin cambiar el aceite. espero que te sea de ayuda
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sustituto R12 sin cambio de aceite hace 12 años 3 meses #84059

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola esto de los gases, es como la parrala,unos decian que si, otros decian que no,
y los fabricantes haciendo su agosto,es parecido al negocio del petroleo, no hay quien pueda,saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sustituto R12 sin cambio de aceite hace 12 años 3 meses #84076

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
castillejo escribió:
hola, me e informado y el R417B va muy bien si tiene capilar. pero si tiene valvula de expancion el R422D va muy bien. los dos es sin cambiar el aceite. espero que te sea de ayuda

Los gases que tu mencionas son sustitutos del R-22, el compañero pregunta por sustituto para el R-12. Yo desde que se dejó de vender el 409-A, llevo usando el R437-A con buenos resultados, en comercial y en alguna cámara. Lo único que te puede dar problemas es alguna junta con mucho tiempo, que te puede perder a las horas de funcionamiento y hay que revisarlo.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sustituto R12 sin cambio de aceite hace 12 años 2 meses #84919

  • cesarinko
  • Avatar de cesarinko
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 66
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 3
Lozano escribió:
castillejo escribió:
hola, me e informado y el R417B va muy bien si tiene capilar. pero si tiene valvula de expancion el R422D va muy bien. los dos es sin cambiar el aceite. espero que te sea de ayuda

Los gases que tu mencionas son sustitutos del R-22, el compañero pregunta por sustituto para el R-12. Yo desde que se dejó de vender el 409-A, llevo usando el R437-A con buenos resultados, en comercial y en alguna cámara. Lo único que te puede dar problemas es alguna junta con mucho tiempo, que te puede perder a las horas de funcionamiento y hay que revisarlo.

Totalmente de acuerdo, ademas el fabricante señala que el rendimiento es algo superior con respecto al R 12
El administrador ha desactivado la escritura pública.