• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: TANQUE DE LECHE CON CAPILARES.

TANQUE DE LECHE CON CAPILARES. hace 12 años 3 meses #81512

  • bayena
  • Avatar de bayena
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 155
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 0
Tengo un cliente con un tanque de leche que enfria la leche recien salida de las vacas, el tanque utiliza r 22 y la expansion es por capilar, de tal manera que ya casi fria la leche hay retorno de liquido al compresor.

esto me esta dando problemas en la placa de bornas que se condensa agua y se oxidan los terminales y como consecuencia se calientan los cal¡bles y se queman.-

Que me aconsejan que aisle con resina los terminales o bien que cambie los capilares por una expansion por valvula termostatica?¿en este caso tambien tendria que poner solenoide y Deposito de liquido?.

Muchas gracias.

P.G. Y el dimensionado de la valvula de expansion que seria para la capacidad delcompresor a la temperatura de regimen 4 º C?.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: TANQUE DE LECHE CON CAPILARES. hace 12 años 3 meses #81515

  • mgm107
  • Avatar de mgm107
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • El PROFE
  • Mensajes: 325
  • Gracias recibidas 117
  • Karma: 15
Hola colega, si tienes retorno de liquido en el compresor da igual lo que aisles terminaras jodiendo el compresor, para ayudarte danos datos presiones, temperatura de condensacion etc...ese equipo ha funcionado bien antes o es de fabricacion casera esplica un poco.
Todos somos ignorantes pero en diferentes temas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: TANQUE DE LECHE CON CAPILARES. hace 12 años 3 meses #81520

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
este tipo de tanques no debe de darte problemas expansionando por capilar,por lo que deberías de:
revisa y ajusta la carga de refrigerante puede que esta este en exceso, también debería de revisar el agitador por si este no estuviera agitando bien la leche, otra cosa comprueba que el evaporador que es la parte inferior de la cuba este limpia y no tenga residuos en forma de placa aisladora y por ultimo revisa temperatura de corte del termostato , ya nos contaras
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: TANQUE DE LECHE CON CAPILARES. hace 12 años 3 meses #81523

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Ese es el problema del capilar, no regula, se diseña para unas condiciones y en otras da problemas.
Si aislas con resina y sigue el retorno de liquido, joderas el compresor por falta de lubricacion o comprimir liquido.
Antes de cambiar por valvula de expansion, ajusta la carga, quitando algo retorno, y El Cliente este satisfecho con el frio.
Si tienes que colocar valvula de expansion, revisa primero que el compresor sea de Alto Torque en el Arranque, siempre vas a tener la presion desbalanceada en los arranques y a lo mejor tentras que poner tanque recibidor de liquido en la alta
Y MEJOR AUN COLOCAR UNA REGULADORA DE PRESION DE SUCCION A EL COMPRESOR.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: TANQUE DE LECHE CON CAPILARES. hace 12 años 3 meses #81543

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Hombre, problema problema, si está diseñado bajo unas condiciones, no tiene porque ser un problema el uso del capilar.


Otra cosa es que sea un cambalache hecho sin ninguna medida y a ojimetro...

Como te dicen los compis faltan datos, presiones, etc

Lo último que haría sería cambiar el sistema de expansión para el que fue diseñado originalmente.. si no es un cambalache claro
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: TANQUE DE LECHE CON CAPILARES. hace 12 años 3 meses #81556

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Son muchos los tanques que he visto expansionando por capilar, el ajuste de la carga es más delicado pero funcionan sin problemas, aunque soy de la opinión de que estos aparatos deberían tener depósito de líquido y VET.

Las cargas térmicas varían desde llenarlo con por ejemplo 1000 lts de leche a más de +30º hasta bajarlo a +5º en 2 o 3 horas, con condiciones exteriores de lo más variadas. Que funcionan con capilares, si, pero si yo tuviera que montar unidad condensadora para un tanque de leche, VET y depósito de líquido.

En estos casos yo lleno el tanque con agua y ajusto la carga midiendo recalentamiento cuando está ya cerca de la temperatura de consigna.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: TANQUE DE LECHE CON CAPILARES. hace 12 años 3 meses #81571

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Sería más fiable medir el subenfriamiento en la condensadora.De esta forma sabrías si esta en exceso de refrigerante o no.
Un saludo.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: TANQUE DE LECHE CON CAPILARES. hace 12 años 3 meses #81592

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
No tienes que tener problemas por que la expansión sea por capilar, lo que si tienes que tener en cuenta es que lo tienes que dejar mas fino como te comenta Lozano midiendo recalentamiento próximo a la temperatura de consigna.

Si el enfriador va bien queda en que te avise tu cliente y te pille cerca cuando el enfriador de leche este próximo a consigna y ajusta recalentamiento en ese momento seguramente este largo de gas.

Con capilar la carga tiene que ser lo mas correcta posible, si no te pasa esto
retorno al compresor y rotura de este fija con el tiempo.
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: TANQUE DE LECHE CON CAPILARES. hace 12 años 3 meses #81900

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Hola "pepekelvin",una pregunta si mides o ajustas el recalentamiento lo unico que te aseguras es que le llega refrigerante al evaporador,pero con medir el subenfriamiento es más fiable ¿no?.
Perdona mi ignorancia.
un saludo.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: TANQUE DE LECHE CON CAPILARES. hace 12 años 3 meses #81902

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Con un buen recalentamiento aseguras que estás llenando el evaporador y aprovechándolo 100x100, sin riesgo de retorno de líquido.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: TANQUE DE LECHE CON CAPILARES. hace 12 años 3 meses #81904

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Gracias Lozano y con el subenfriamiento en que te aseguras.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: TANQUE DE LECHE CON CAPILARES. hace 12 años 3 meses #81915

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Con un subenfriamiento adecuado aseguras que del condensador sólo está saliendo líquido subenfriado, y que por tanto, has aprovechado todo el condensador.

Está claro que con la práctica, lo primero que hacemos es tocar, y eso nos da muchas veces la avería, no obstante, tomar datos es el mejor método para diagnosticar una avería. Tanto el recalentamiento como el subenfriamiento son herramientas que nos ayudan a ver como está funcionando un equipo, también los saltos térmicos en evaporador y condensador, y el consumo eléctrico. Lo ideal es utilizar todos estos métodos para conocer a fondo el funcionamiento de un equipo. En la práctica, según la facilidad en cada equipo para utilizar cada uno de ellos, utilizarás unos u otros, pero el análisis de todos ellos es la mejor forma de diagnosticar un equipo.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 12 años 3 meses por Lozano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.219 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information