TEMA: AMPERAJE ALTO

AMPERAJE ALTO hace 12 años 4 meses #80693

  • franex
  • Avatar de franex
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • solo se...que quiero saber
  • Mensajes: 137
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
Amigos:

Tengo una consulta que hacer, el problema es el siguiente:

Tengo un cliente que tiene una camara de frescos -1 a 5°C la cual tiene el evaporador con fuga (sin reparacion) hace 5 meses y como sale muy caro cambiarlo por uno similar, opto por que cargue cada cierto tiempo con r-22 hasta que le autoricen el dinero desde la oficina central y cambiarlo por uno nuevo. Ha funcionado relativamente bien por todo este tiempo, pero ahora me esta saltando por el termico, le cambie el aceite, el filtro que estaba saturado y esta cargado a visor lleno, pero el amperaje se sube de 12 amp. (lo normal en las mantenciones pasadas) entre 15,5 amp. a 17,2 amp. y salta. mi duda es por que puede subir tanto el amperaje? si antes funcionaba igual y no subia de esa manera. Las presiones son de 180 psi. y 33 psi en baja. el compresor es un dorin k750 cs. Quedo atento a sus comentarios y sugerencias. Hasta el momento esta funcionando el compresor, pero no se por cuanto tiempo.

Gracias.
SOLO SE... QUE QUIERO SABER
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: AMPERAJE ALTO hace 12 años 4 meses #80695

  • cceporrete
  • Avatar de cceporrete
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 42
  • Karma: 0
Mirate,que el recalentamiento y subenfriamiento sean correctos,y que no hallas pasado con el aceite.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: AMPERAJE ALTO hace 12 años 4 meses #80699

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Hola

No entiendo lo que quieres explicar. Aclaramelo un poco.

¿A que tensión y frecuencia trabajas?

Hasta donde yo se, el Dorin K750CS a 380V./50 Hz., tiene un consumo máximo nominal de 17 Amp.

¿Que te salta?, el térmico del contactor o el módulo de las termistencias interiores del compresor.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: AMPERAJE ALTO hace 12 años 4 meses #80700

  • franex
  • Avatar de franex
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • solo se...que quiero saber
  • Mensajes: 137
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
lo que salta es el termico del contactor, y es de 380v y antes me funcionaba a 12,5 amp. pero ahora entre 15,5 a 17 amp. y ahi salta el termico del contactor. mi duda es porque subio el amperaje si antes funcionaba con 12 a 13 amperes y que hacer para bajarlo.

Gracias por su preocupacion
SOLO SE... QUE QUIERO SABER
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: AMPERAJE ALTO hace 12 años 4 meses #80701

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Hola de nuevo

Ahora si lo he entendido muy claro.

Solo se me ocurre a bote pronto que tengas exceso de refrigerante, porque imagino que el aceite que le has puesto nuevo es igual al que tenia y el filtro de similares características.

Oye, una pregunta: Este compresor lleva el D.T.C. system (Discharge
Temperature Control), porque tal vez este ahí el problema.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: AMPERAJE ALTO hace 12 años 4 meses #80703

  • franex
  • Avatar de franex
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • solo se...que quiero saber
  • Mensajes: 137
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
disculpa mi ignorancia, pero no se que es el d.t.c. explicame que es y para que sirve por favor.
SOLO SE... QUE QUIERO SABER
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: AMPERAJE ALTO hace 12 años 4 meses #80708

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
Me suena que es una carga exesiva..
da informes de progreso.
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: AMPERAJE ALTO hace 12 años 4 meses #80711

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Deberías recuperar el refrigerante y reparar la fuga. Reponer periódicamente R-22 no es una buena solución, convence a tu cliente.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: AMPERAJE ALTO hace 12 años 4 meses #80712

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: AMPERAJE ALTO hace 12 años 4 meses #80720

  • franex
  • Avatar de franex
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • solo se...que quiero saber
  • Mensajes: 137
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
No tiene D.T.C. yo lo conocia como enfriador de cabezal. pero lo del refrigerante no creo que sea, ya que lo deje justo al nivel del visor.
tengo pensado en aumentar el protector termico a 18 amp. ya que lo nominal para el compresor es de 17 amp. hoy vere como se comporta y les comentare.
SOLO SE... QUE QUIERO SABER
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: AMPERAJE ALTO hace 12 años 4 meses #80721

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
franex escribió:
disculpa mi ignorancia, pero no se que es el d.t.c. explicame que es y para que sirve por favor.

Hola

Esto esta sacado de la propia información de Dorin sobre compresores.

Por desgracia, como siempre, en todos los idiomas......
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: AMPERAJE ALTO hace 12 años 4 meses #80733

  • franex
  • Avatar de franex
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • solo se...que quiero saber
  • Mensajes: 137
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
Amigos:

acabo de ir a ver el compresor y me marca 10,3 amp. en cada fase. Ayer en la noche volvio a saltar el termico, pero lo resetearon en la bodega y no ha vuelto a fallar. Puede ser que con todo lo que le hice solo faltaba que se estabilizara el consumo. Cualquier cosa les aviso de nuevo. Gracias por sus comentarios.
SOLO SE... QUE QUIERO SABER
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.216 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information