Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
Mensajes: 2291
Gracias recibidas 1023
Karma: 77
Ese es el detalle al utilizar "tubo liso sin aletas", por eso inventaron los evaporadores de aire forzado con aletas.
De todas maneras, estas usando un Factor MUY Bajo, toma 20, y aun asi te dara 90 metros de 3/8.
Ponle de 3 a 4 rollos de 3/8, cuanto mas, mejor........
Revisa Bien Tu Rendimiento de Tu Compresor a esa Temperatura de Evaporacion.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: evaporador en almacenera
hace 12 años 5 meses #78792
Los evaporadores no los fabrico, los mando a hacer.
Los evaporadores que trabajan aqui son todos con caños de 5/8, aletas con 15mm. de separación y por el tema de espacio tengo que utilizar las turbinas de los splits.
Hay uno que tiene caño de 1/2 con 15mm. de separación entre aletas y tiene 3,6m. de caño en total.
Última Edición: hace 12 años 5 meses por fernando_n.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: evaporador en almacenera
hace 12 años 5 meses #78796
Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
Mensajes: 2291
Gracias recibidas 1023
Karma: 77
En una Fraccion, si aumentas el Denominador, disminuyes el resultado, si colocas 20 por el 7, te dan menos metros cuadrados.
Si tienen aletas, tienes que sumar la superficie de las aletas, a la superficie del tubo, y todo esto, SON NUMEROS TEORICOS, la calidad de la junta entre la aleta y el tubo, y sus espesores, son lo que van a decir el factor a utilizar.
El Coeficiente de Transferencia de Los Intercambiadores de Calor, es una suma de factores, todo metido, todo influye.
Se hace Un Intercambiador, SE PRUEBA y se sabe de esa manera su COEFICIENTE DE TRANSFERENCIA.
Haciendo uno solo, una primera vez, hay muchas variables.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: evaporador en almacenera
hace 12 años 5 meses #78987
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.