• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: recalentamiento del r410a

recalentamiento del r410a hace 12 años 11 meses #65376

  • hagamu
  • Avatar de hagamu
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
hola a todos, tengo una inquietud sobre el refrigernate 410a, el recalentamiento es el mismo del r22 o es distinto.
si alguien me resolver la inquietud, se lo agradesco.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: recalentamiento del r410a hace 12 años 11 meses #65377

  • N.P.I.
  • Avatar de N.P.I.
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 126
  • Karma: 2
Buenos días:
Yo diria que no,dado que existe un "deslizamiento.
En Roman Paladin,que tienes que garantizarte que todos los componentes de la mezcla pasen a estado gaseoso....
SALUD.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: recalentamiento del r410a hace 12 años 11 meses #65379

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
El deslizamiento o glide del r 410 es de 0.5 grados centigrados , asi que atiende a las presiones que seran mucho mas elvadas y calcula el recalentamiento,utiliza la presion de rocio
Saludos.
Última Edición: hace 12 años 11 meses por electom21.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: recalentamiento del r410a hace 12 años 11 meses #65424

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola compañeros. Mi pregunta es, que recalentamiento soleis dejar? Pensais que con un Glide de 0,5 hay que tener cuidados especiales?

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: recalentamiento del r410a hace 12 años 10 meses #65437

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Yo dejo de 6 a 8 K , al ser una mezcla de gases aunque tenga un glide bajo hay que tener muy en cuenta el recalentamiento y el subenfriamiento pues no empiezan a evaporar a la misma P-T que terminan con lo cual puede haber un mal funcionamiento o un funcionamiento inadecuado de las instalaciones la ventaja de tener un glide bajo es que el fallo si no se tienen en cuenta la P-T de rocio y burbuja el fallo seria menor que en un refrigerante con un glide de 7 , pero aun asi para el optimo funcionamiento del equipo hay que tenerlo muy en cuenta , no por ser menor no hay que tenerlo en cuenta o eso opino yo , espero que me corrijan si me equivoco.
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: recalentamiento del r410a hace 12 años 10 meses #65455

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
El 410 es un refrigerante azeótropo que se comporta casi igual que un refrigerante puro en los procesos de evaporación y condensación, un glide máximo (no es fijo) de 0.5º es casi despreciable. Para la medida del recalentamiento y subenfriamiento no se tiene en cuenta el glide en la práctica, lo medimos como si de un refrigerante puro se tratara.

SALUDOS
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 12 años 10 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: recalentamiento del r410a hace 12 años 10 meses #65510

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Lo tendre en cuenta reoverman ,te falta el recalentamiento que dejas, saludos
Última Edición: hace 12 años 10 meses por electom21.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: recalentamiento del r410a hace 12 años 10 meses #65517

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
4 a 5 k a salida del evaporador, algunos más si mido en la aspiración del compresor, normalmente tomada en la válvula de la unidad condensadora.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: recalentamiento del r410a hace 12 años 10 meses #65579

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola compañeros, cuando he hecho la pregunta lo hacía porque con ese deslizamiento, como dice Roverman lo podemos considerar un refrigerante puro y no hay que darle mayor importancia.

Electom, de verdad piensas que ese medio grado nos lleva a algun sitio dejando un recalentamiento entre 6 y 8 ºC.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: recalentamiento del r410a hace 12 años 10 meses #65635

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
No lo que pasa es que soy un puntilloso , utilizo hasta demasiados decimales al calcular jajaja, estoy deacuerdo contigo , saludos compañeros.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: recalentamiento del r410a hace 12 años 10 meses #65637

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Y a la hora de recargar una máquina parcialmente cargada con este refrigerante ¿Recogéis y cargais de nuevo en fase líquida? Saludos
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: recalentamiento del r410a hace 12 años 10 meses #65640

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
¿Pregunta trampa fresquiviri?
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.226 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information