• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: problema co botellero

problema co botellero hace 13 años 9 meses #41194

  • monesfrio
  • Avatar de monesfrio
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 29
  • Karma: 0
creo que este tema es mas de refrigeracion,solo era saber tengo 2 botelleros,uno se le congela la tuberia de aspiración creo que es porque le esta llegando iquido al compresor cierto??
el segundo botellero tiene la bateria"evaporador"completamente congelada y hecha un bloque de hielo,por lo que su rendimiento a bajado cual es la causa???

Gracias,un Saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema co botellero hace 13 años 9 meses #41195

  • mimirafita
  • Avatar de mimirafita
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 61
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 4
si te llega retorno al compresor es por exceso de gas, tienes que tener todo el evaporador escarchado pero que la escarcha no salga del mueble.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema co botellero hace 13 años 9 meses #41197

Te sugiero veriofiques que el ventilador del evaporador este trabajando de no ser así se congelará la linea de retorno, si está OK es muy posible tenga exceso de refrigerante,
slds.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema co botellero hace 13 años 9 meses #41212

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
uno se le congela la tuberia de aspiración creo que es porque le esta llegando iquido al compresor cierto??
No puede ser sobrecarga de refrigerante, a no ser que lo hubieran recargado últimamente.
Si la escarcha o hielo le llega hasta el compresor es posible, aunque no probable, que le este entrando refrigerante en estado liquido al compresor. Hay necesidad de medir el sobrecalentamiento para estar seguro.
Hay muchos especialistas que dicen que así le llegue la tubería escarchada al compresor no necesariamente le está entrando refrigerante en estado liquido.
Si la escarcha sale del evaporador puede ser porque tiene el controlador PLC malo, o el termostato malo. Si es de forzador o forzadores, ventiladores del evaporador, malos o con bajas revoluciones.


el segundo botellero tiene la batería "evaporador" completamente congelada y hecha un bloque de hielo,por lo que su rendimiento a bajado cual es la causa???
Puede ser porque tiene el controlador PLC malo, o el termostato malo. Si es de forzador o forzadores, ventiladores del evaporador, malos o con bajas revoluciones.
No puede ser sobrecarga de refrigerante, a no ser que lo hubieran recargado últimamente.

O sea dos problemas una solución
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema co botellero hace 13 años 9 meses #41213

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
En muchos casos en los que se congela el evaporador o se tapona de escarcha o la escarcha sigue por el tubo de retorno, de baja, hasta el comprensor no es porque este malo el controlador o el termostato sino que no le llega el suficiente frio a la sonda censora del controlador o el termostato y esto es debido a que los ventiladores o forzadores del evaporador están inoperantes o trabajando con bajas revoluciones. Si los forzadores se encuentran buenos lo mismo que el controlador o el termostato hay que verificar una falta o sobra de refrigernte.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema co botellero hace 13 años 9 meses #41222

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Lo primero evisa presiones y sobrecalentamiento, comprueba que los termostatos funcionen y que sus sondas estén correctamente colocados. Supongo que no llevará ventiladores, así que comprueba que no le llenan de botellas hasta arriba impidiendo el flujo normal de aire. Con más datos podremos averiguar más cosas.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema co botellero hace 13 años 9 meses #41224

  • papapitufo
  • Avatar de papapitufo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 35
  • Karma: 1
Otra cosa a revisar es que la bateria del evaporador no este sucia o la salida de los ventiladores taponada con genero que evite la recirculacion correcta del aire y no se produzca una evaporacion correcta llegando liquido al compresor.

Un saludo.
\"Trataz de dejar este mundo en mejores condiciones de como os lo encontrasteis\" B.P.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema co botellero hace 13 años 9 meses #41228

  • JMC
  • Avatar de JMC
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • SEVILLA
  • Mensajes: 575
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 3
puedes te tengas humedad en el circuto por lo tanto el capilar pudiera estar obstruido por lo tanto te puede congelar la aspiracion,y el segundo botellero puede estar falto de gas,comprueba las presiones ponle la pinza y comprueba a cuanto trabaja
www.friosevilla.es

[url=http://http://i48.servimg.com/u/f48/11/98/99/27/th/image10.gif][/url]

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema co botellero hace 13 años 9 meses #41234

  • monesfrio
  • Avatar de monesfrio
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 29
  • Karma: 0
gracias a todos por vuestra aportacion,el evaporador no tiene ventiladores es estatico,mañana revisare los botelleros tomare recalentamiento,consumos y mas datos.
Un saludo y gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema co botellero hace 13 años 9 meses #41235

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Hola monesfrío, te he movido el post a esta sala, saludos
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema co botellero hace 13 años 9 meses #41272

  • monesfrio
  • Avatar de monesfrio
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 29
  • Karma: 0
Gracias ya sabia yo que no esta bien en el de climatizacion,jajja,pero en esta soy nuevo,jejeje,un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema co botellero hace 13 años 9 meses #41277

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Cuando los equipos tienen evaporadores estáticos y están congelando demasiado es porque no le llega frio a la sonda censora por falta de refrigerante en el evaporador (sobrecalentamiento muy alto) o porque la sonda censora no se encuentre bien ubicada o se encuentra fuera de la termo cupla. Si el sobrecalentamiento es normal puede ser que el controlador o el termostato estén malos
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.238 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information