• Página:
  • 1

TEMA: problemas con el motor acc gs34tb mhbp 220v 1hp

problemas con el motor acc gs34tb mhbp 220v 1hp hace 13 años 11 meses #37724

  • alex533
  • Avatar de alex533
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Karma: 0
saludos a todos
hoy se relizo la instalacion de este compresor al principio funciono con normalidad 3.3amp-4.0a presiones de trabajo de entre 14 psi en succion y 190psi en la descarga con refrigerante r134a al principio funciono con normalidad alcanzando temperatura de 2ºc despues de unas horas comenzo a tener problemas alarmandose por el protector termico , chequeamos la unidad y la carga de refrigerante estando esta normal, visor 3/4 y con la mismas presiones de trabajo , habilitamos nuevamente el funcionamiento del compresor estando este en los mismos paranetros de funcionamiento alcanzando tº , todo normal hasta que exploto el condensador de partida de la unidad ahi mis preguntas :
¿por que exploto el condensador de partida ? las conexiones electricas se hicieron segun las espesificaciones del compresor .
¿al haber pasado esto produce quema del compresor ?
¿ hay alguna forma de hacer funcionar el compresor sin el condensador de partida ?
la explocion de condensador habra afectado al condensador de trabajo permanente ? les solicito la mayor ayuda que me puedan dar debido a que se me acabaron los plazos
muchas gracias por su ayuda

el mural es marca koxka y mide 220mt y la expancion es por capilar
Última Edición: hace 13 años 11 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re:problemas con el motor acc gs34tb mhbp 220v 1hp hace 13 años 11 meses #37725

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
me da la impresión que conectaste el trabajo en el arranque y arranque en el trabajo ,

en principio no debería de producirte daños en el compresor , al menos si no forzaste demasiado el arranque después de la quema del condensador.

sin el condensador de arranque no te aconsejo que lo dejes , aparte de que difícilmente podrá arrancar el compresor.

la explosión del condensador de arranque muy difícilmente afecta al de trabajo continuo, un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 13 años 11 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problemas con el moto acc gs34tb mhbp 220v 1hp hace 13 años 11 meses #37746

  • OSCAR ALBACETE
  • Avatar de OSCAR ALBACETE
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 121
  • Karma: 1
,.-12 ,.-12 ,.-12 Como tienes instalada la caja de los condensadores y el rele de arranque? como no la tengas en vertical ya le puedes poner condensadores, ni los petardos de las fallas.
Última Edición: hace 13 años 11 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problemas con el moto acc gs34tb mhbp 220v 1hp hace 13 años 11 meses #37786

Me da la impresion q efectuaste mala instalación, pero te recomiendo que uses la pinza amperimetrica para q verifiques el arranque , pueda q el relay se quede clavado , por eso revento el capacitor de marcha.
y por favor jamas trates de arrancar un motocompresor sin capacitor.

Slds.


KAR
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problemas con el motor acc gs34tb mhbp 220v 1hp hace 13 años 11 meses #37787

  • humberto
  • Avatar de humberto
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • AGUANTAR Y SEGUIR
  • Mensajes: 29
  • Karma: 4
si mas no recuerdo icaro (creo que fur el) mando al foro una forma de conectar este tipo de compresor debe estar por ahi, con el nombre de diagrama del relay potencial esta muy claro y facil de entender, deberias de checarlo y checar la conexion que hiciste tu........

espero tu ayude
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problemas con el motor acc gs34tb mhbp 220v 1hp hace 13 años 11 meses #37823

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problemas con el motor acc gs34tb mhbp 220v 1hp hace 11 años 8 meses #96103

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.236 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information