• Página:
  • 1

TEMA: filtro de succion

filtro de succion hace 7 años 7 meses #171909

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola, me surgió una dudita. Un filtro de succión, destinado a evitar que llegue aceite contaminado o con acidez al compresor, trabaja correctamente si lo monto en la linea de liquido? Habrá riesgo de que el núcleo se desintegre o libere partículas y termine obstruyendose? Saludos
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

filtro de succion hace 7 años 7 meses #171917

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Un saludo .
Si está preparado para ello si claro , incluso es más efectivo en la línea de líquido que en la de aspiración .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon

filtro de succion hace 7 años 7 meses #171924

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
tema concerniente: www.indubel.com.ar/pdf/repuestos/valvula.../filtros-visores.pdf


oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, xeliño, martinie, rodrigomigel@gmail.com

filtro de succion hace 7 años 7 meses #171928

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
El diseño interno de un filtro en la aspiración es distinto al que va instalado en la línea de líquido, luego no va a trabajar correctamente ni hacer su función si los intercambias...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

filtro de succion hace 7 años 7 meses #171944

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola Roverman, podrías contarnos un poco mas?
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

filtro de succion hace 7 años 7 meses #171958

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
No es lo mismo filtrar/deshidratar en la línea de aspiración (gas) que en la línea de líquido, no son iguales las velocidades de circulación, ni la temperatura, ni los caudales, ni la caida de presión, ni la función para la que se montan, etc.

El material desecante y filtrante no tiene la misma disposición, ni forma, ni poder y objetivo, dentro del cartucho metálico en gas que en líquido.

Resumiendo, los filtros suelen ser específicos para linea de líquido o gas, y si los intercambias, como mínimo no trabajarán en la forma para la que fueron diseñados.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 7 años 7 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, silenbloc, rodrigomigel@gmail.com
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.252 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information