• Página:
  • 1

TEMA: camara de frio -17

camara de frio -17 hace 7 años 8 meses #170116

  • maseicsh
  • Avatar de maseicsh
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
hola estimados como ya dije ne mi presentación hace un par de anos que me dedico a la refrigeración pero solo a aires acondicionados. hace poco agarre un cliente de una planta idustrial a la que le hago servis de los a/a que tienen una cámara de frió de -17 que se les había dejado de funcionar y me pidieron que se las reparara, el problema era sencillo tenia fuga de refrigerante por una soldadura la solucione cambien filtro y aceite de compresor luego quedo en marcha de ahi surgieron un par de dudas.
1 la camra tiene un set point de -17 por lo cual deberia evaporar por debajo de esta tempreratura unos -25ºc con lo cual si le doy un recalentamiento de 2 0 3 grados a la salidad del evaporador seria -20 o cerca de eso por lo que seria normal que el compresor se congelara? esto es asi ? he leido varios apuntes referidos al tema pero ninguno me deja claro si es normal que un compresor se congele algunos dicen si otros no ( pobres ovejas).
por otro lado la temperatura ambiente de la condensadora no hace que el recalentamiento del evaporado varie? tiene vet con igualdor de presión externa. a mayor temp ambiente mayor presion disminuye el recalentamiento como en los aires que tienen capilar.
por si es necesario trabaja con r22 la camara
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

camara de frio -17 hace 7 años 8 meses #170118

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pienso que 2 ó 3 ºc de recalentamiento son pocos, alrededor de 7ºc es más seguro, aunque cada instalación es un mundo. Todo lo que no esté encoquillado y a temperatura por debajo de 0ºc congelará la humedad del ambiente que le rodea. La vet que tienes debería respetar el recalentamiento que le pongas independientemente de la temperatura exterior.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

camara de frio -17 hace 7 años 8 meses #170120

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Con la valvula de expansion no pasa como con el capilar, si sube el alta no se te reduce el recalentamiento como con el capilar. La valvula te mantiene el recalentamiento constante. El peligro de la vet es más bien el contrario, una presión de alta reducida, de ahí los reguladores de AP. Pero eso es otro asunto.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

camara de frio -17 hace 7 años 8 meses #170121

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, la averia mas temida, despuesde la presencia de humeda y falta de gas en los compresores es el golpe de liquido, cuando un tecnico presencia un compresor escarchado inmediatamente piensa en el golpe de liquido y se pone a tocar valvulas de expansion cuando no sacar gas refrigerante, como te dicen los compañeros un recalentamiento de 7ºC es lo normal eso quiere decir que en tu caso el gas de aspiracioen entra en el compresor a -17ºC y a esa temperatura es normal que las partes de baja del compresor se escarche. Siempre asegurando un recalentamiento minimo de 5 a 7ºC
Saludos
es.scribd.com/document/125917925/Compresor-escarchado
Última Edición: hace 7 años 8 meses por xeliño.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, silenbloc, francismorcillo, rodrigomigel@gmail.com

camara de frio -17 hace 7 años 8 meses #170122

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
si estoy evaporando a -25ºC y tengo un recalentamiento total de 10K el refrigerante me llega al compresor a -15ºC, considero que hay una buena razón para que se escarche el tubo de retorno y hasta el compresor.


oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, francismorcillo

camara de frio -17 hace 7 años 8 meses #170134

  • albiranz
  • Avatar de albiranz
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 147
  • Gracias recibidas 82
  • Karma: 1
Compresor con hielo, rápidamente mano a la descarga del compresor para ver tª descarga y confirmar que no le llega golpe de liquido al compresor.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

camara de frio -17 hace 7 años 8 meses #170136

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Recalentamiento total queridos.

Acordemonos del fabuloso articulo de ls intuitivos en la refrigeracion.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, jebesat

camara de frio -17 hace 7 años 8 meses #170138

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
el compresor puede tener señales de escarcha, pero con lo que te dicen 6/7 /8 la escarcha o algo mas se formara en el tubo de retorno , hasta la valv de baja ,no llegaria al compresor,se vera hielo en el tubo¡,pero para saber si hay liquido, retornando pones la mano mojada en la tuberia ,si se pegan los dedos a la tuberia existe liquido,si no se pegan no hay liquido, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

camara de frio -17 hace 7 años 8 meses #170140

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
francismorcillo escribió:
Recalentamiento total queridos.

Acordemonos del fabuloso articulo de ls intuitivos en la refrigeracion.

Saludos
Pues Francis, he ido a Google a buscarlo y lo he leído. Gracias por la referencia.
Un saludo.
Lo pongo por si a alguien le interesa también leerlo.
www.sintiendofrio.com/consejos/los-intui...en-la-refrigeracion/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

camara de frio -17 hace 7 años 8 meses #170153

  • maseicsh
  • Avatar de maseicsh
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
gracias a todos por responder el articulo de los intuitivos ya lo habia leido muy bueno por cierto. ahi muestra una foto de un compresor todo congelado. eso puede ser normal en bajas temp de evaporacion siemre y cuando tenga un recalentamiento no me llegara liquido al compresor . hubo uno o dos que me respondio que la escarcha es solo en el tubo de aspiracion y no en el compresor.. igual tiene puesto un acumulador de succion el equipo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.204 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information