TEMA: taponamiento general de orificio y rotura de filtr

taponamiento general de orificio y rotura de filtr hace 7 años 9 meses #169474

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
fui a mirar un equipo que supuestamente tenía una fuga de refrigerante, ya que en la ultima semana le habían inyectado refrigerante dos veces. y esto es lo que me encontré. presión de baja por debajo de cero Psi y presión de alta en 150 Psi refrigerante R22. después de cerrar válvulas de servicio en el compresor y el cilindro recibidor procedí a desmontar valvula de expancion y encontré lo que buscaba:

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.[/url

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.[/url

la valvula tambien estaba dañada ya que tenia pegada en aguja en posición de cerrada.

oscar leonel franco.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 7 años 9 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

taponamiento general de orificio y rotura de filtr hace 7 años 9 meses #169476

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
La rotura del filtro parece echa con propósito , como si alguien hubiera achacado la avería al mismo en vez de a la aguja de la vet.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

taponamiento general de orificio y rotura de filtr hace 7 años 9 meses #169478

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
capitan olfera, creo que la valvula se puede quedar en cualquier posicion,el que paso antes chafo el filtro,que lo pagen bien hace falta, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

taponamiento general de orificio y rotura de filtr hace 7 años 9 meses #169480

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
Que clase de equipo es?
Saludos
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

taponamiento general de orificio y rotura de filtr hace 7 años 9 meses #169482

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 7 años 9 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: BTUExpert

taponamiento general de orificio y rotura de filtr hace 7 años 9 meses #169483

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Hola, esa es tu recuperadora, Olfera? Qué soldaste a la botella de refrigerante, tubos para gas y líquido (uno largo y otro corto)? Ese gas recuperado con esa unidad condensadora lo utilizas luego tal cual o lo filtras/decantas? Me gusta oírte porque siempre usas los recursos de manera inteligente, sin grandes gastos como se acostumbra. Un saludo. Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

taponamiento general de orificio y rotura de filtr hace 7 años 9 meses #169484

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
esta recuperadora para R22 y otras dos que tengo casi iguales para R12 y R134a la uso desde el año 2000 y la de R12 desde el año 1997. las recuperadoras las he usado siempre por motivos económicos más que por ecologicos. al reutilizar el refrigerante inyecto con un secador antiácido de por medio y no hago nada mas.
como los cilindros que uso son con válvula antiretorno les adiciono una valvula de gusanillo para poder recuperar.
la bomba de vacío la utilizo para todos los tipos de refrigerantes sin discriminación y creo que es mas vieja que matusalén. nunca he tenido problemas con los refrigerantes recuperados, si no pasan la prueba de acides y el equipo lo amerita le coloco filtros antiácidos y los cambio dos o tres veces hasta estabilizar el aceite. para nosotros es más barato cambiar secadores que aceite y refrigerante.


oscar leonel franco .
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, jebesat

taponamiento general de orificio y rotura de filtr hace 7 años 9 meses #169485

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Tendria tanta porqueria el Orificio, que al montar y desmontarlo, le torcieron el filtro y hasta pudo haber girado, por no echarle aceite, cundo le apretaron la tuerca
.
www.psyctotherm.com/epsyctotherm3/produc.../k/446/11__82361.JPG
Última Edición: hace 7 años 9 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera

taponamiento general de orificio y rotura de filtr hace 7 años 9 meses #169487

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Gracias, Olfera, tal vez sirviera con dos, una para aceite mineral y otra para sintetico? O crees necesario hacer una para cada gas? Es que quiero hacerme una pero tengo una unidad condensadora pequeña de r134a, pensé que me serviría para ese y para 404a. No lo sé. Gracias por tan útiles consejos y perdona por desviar un poco el tema de conversación de esa válvula de expansión.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

taponamiento general de orificio y rotura de filtr hace 7 años 9 meses #169488

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Y si es por suciedad el atasco de la vet, ojo a ese circuito, y a la posible acidez. Pon un antiacido.
Última Edición: hace 7 años 9 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

taponamiento general de orificio y rotura de filtr hace 7 años 9 meses #169491

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
jebesat escribió:
Gracias, Olfera, tal vez sirviera con dos, una para aceite mineral y otra para sintetico? O crees necesario hacer una para cada gas? Es que quiero hacerme una pero tengo una unidad condensadora pequeña de r134a, pensé que me serviría para ese y para 404a. No lo sé. Gracias por tan útiles consejos y perdona por desviar un poco el tema de conversación de esa válvula de expansión.

si te fijas bien la unidad condensadora (el condensador) y el tanque recibidor trabajan en serie y se hace necesario vaciarlo del todo para poder separarlos, el de R22 si se vacía del todo en cada servicio pero el de R12 sirve para recuperar el refrigerante de los equipos de descarte y utilizarlo en reparaciones (no es legal pero se hace). Y el de R134a vive con algunos remanentes a pesar de que tiene un tanque recibidor de 8 kilos no más.

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

taponamiento general de orificio y rotura de filtr hace 7 años 9 meses #169492

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
considero que en algún momento de las recargas previas se subió tanto la presión que reventó el filtro, creo que el problema no se detectó a tiempo por no haberle colocado el manómetro de alta y me baso en el hecho de que en la válvula de servicio del compresor es muy difícil abrirla y en la del cilindro recibidor casi no la logramos abrir de lo pegada que estaba.


oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.