Buenas , me a surgido una duda y haber si me podeis ayudar , estoy viendo las presiones del compresor de una camara de fresco y cuando le pongo el manometro en baja y en alta me marcan unas presiones de baja de 4 bares y medio y en alta tiene 14 bares , todo esta correcto pero la aguja del reloj de alta vibra... Es decir marca los 14 bares pero con una pequeña vibracion ... A que creeis que es debido eso?? Por cierto la instalacion es de r422d . gracias a todos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Si los manómetros son sin glicerina y la toma de alta es justo en la válvula rotalock de descarga no te preocupes .
Faltan más datos para evaluar un poco más la instalación , por ejemplo ;
temperatura de cámara , recalentamiento ,subenfriamiento .....etc......temperatura ambiente .....etc ....consumo compresor .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Pongo los datos que faltan temperatura de la camara = 5 grados , recalentamiento 4 grados, las presiones en baja 4 y medio bares y en alta unos 14 , consumo 3,5A pontencia 1, 5 CV , temperatura ambiente 35 grados, subenfriamiento no llege a medirlo... Y si el manometro es sin glicerina, pero es raro que solo pase en la aguja de alta no?? Porque la aguja de baja no vibra, puede ser por los segmentos del compresor?? Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Yo haría una prueba de compresión al compresor a ver si te aguanta el alta. Creo que las válvulas de alta están mal. O abre la culata y comprueba el plato de válvulas.
El plato de valvulas lo abrí y las valvulas estaban correctas, y hice la prueba de compresión pero solo en el lado de baja, y aguantaba bien el vacio si aguanta bien el vacio es por que el lado de alta no deja de comunicar la presion con la parte de baja, y comprimir comprimia entre 14 y 15 bares, yo pienso que alomejor los segmentos de alta pueden estar algo desgastados, la camisa no, porque tsmbien la toque y estaba bien, que opinais?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
14 o 15 bares, con ese gas, y a 35 grados de temperatura ambiental, es muy bajo. El consumo bajo de amperios te indica lo mismo, baja presión de alta. La baja me parece algo elevada. Todo indica fallo de compresor. Las idas y venidas de la aguja del manómetro deben ser las fugas de la presión de alta hacia la baja. Si no son las válvulas de alta, es lo que tú dices. Pero es compresor casi seguro, a no ser que tengas algún bypass raro por otro lado, tipo por el separador de aceite si lo lleva.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Y si no es, dirige las quejas a kotza, jaja. Todo esto está en su libro explicado. Yo no me hago el listo ni tengo ningún mérito, pero sí he tenido y tengo ahora el tiempo que otros no tenéis para estudiar las averías.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Mira la ultima frase, es clavada a lo que te pasa. Por compresor pequeño entiéndase averiado. Perdona que te hable solo de lo leído en el libro. Espero que te ayude, por eso lo dije, porque lo vi claro. Hay mucha gente del foro de vacaciones que te podía echar una mano menos de "libro" y más de experiencia, y no te contestarán estos días.
El administrador ha desactivado la escritura pública.