• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Presion en alta

Presion en alta hace 7 años 8 meses #168967

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Aparte de que sea el compresor debes mirar si el capilar o la VET estaban diseñadas y calculadas para el R 422D.
yo personalmente considero que para evaluar un equipo de refrigeración basándome en el consumo de corriente del compresor debo conocer demasiado bien el equipo ya que el consumo de corriente del compresor esta supeditado a muchos factores.

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 7 años 8 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presion en alta hace 7 años 8 meses #168970

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
La fluctuación de la aguja del manómetro de alta puede ser debida a una cavltación del refrigerante bien sea por incondensables dentro del sistema, falta de refrigerante, falta de condensación, tuberías de alta demasiado largas o altas o mal dimensionadas. VET o capilar mal dimensionados.

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 7 años 8 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presion en alta hace 7 años 8 meses #168971

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Es una fluctuacion como si la aguja temblara de manera muy rapida y de manera corta entre 14 bares y medio y 15 bares, la vet estaba diseñada para r22 con este refrigerante (r422d)perdemos rendimiento pero la vet estaba trabajando bien y el recalentamiento era bueno, no se si la fluctuacion es debido a que alomejor el segmento esta desgastado... o que tiene incondensable la instalacion, pero tambien me aguantaba el vacio el compresor, lo hacia y lo aguantaba, ya no se... un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presion en alta hace 7 años 8 meses #168973

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Hiciste el vacío cerrando la rotalock de aspiración? Tienes algún otro punto de unión alta-baja, tipo separador de aceite o valvula reguladora de capacidad?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presion en alta hace 7 años 8 meses #168974

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Sí claro hice vacio pero solo a la parte del compresor, nadie puede decir que no hay incondensables dentro de la instalación esa duda esta ahí, nada ni valvula ni separador, aunque ni el manometro es de glicerina y tambien esta cogido a la toma de alta del rotalock ...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presion en alta hace 7 años 8 meses #168975

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Los incodensables suelen subir la presión de alta, no bajarla. Pero no sé decirte con certeza cuál es tu problema, ya te he dicho lo que creo que pasa, jeje, pero no soy ningún experto.
Última Edición: hace 7 años 8 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Fran Enríquez

Presion en alta hace 7 años 8 meses #168976

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
Yo también me sumo a falta de estanqueidad entre alta y baja. Los golpes de presión oscilante pueden ser debidos mal trabajo de las válvulas, a segmentos desgastados, incluso a una mala lubricación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presion en alta hace 7 años 8 meses #168978

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Las valvulas estan bien y la junta de la culata tambien estaba bien y cuando la abri también la cambié y la lubrique eso descartado pero los segmentos....aunque hice la prueba haber si comprimia y aguantaba el vacio y la aguantaba aunque no se que pensais? yo tambien me inclino por los segmentos, pero no se si darle mucha importancia puesto que la cargué y llegaba a su temperstura de consigna...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presion en alta hace 7 años 8 meses #168979

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
Qué hay del ruido del compresor? Se oye diferente a lo normal o es suave?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presion en alta hace 7 años 8 meses #168980

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Si enfría déjalo correr hasta que se rompa del todo y te llame el cliente porque no enfría.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presion en alta hace 7 años 8 meses #168981

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Se oye suave pero se escucha muy bien, pero puede ser el segmento de descarga
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presion en alta hace 7 años 8 meses #168983

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
mecachis, si funciona bien ,te mantiene las presiones dentro de los parametros ,
las presiones y la temp estan +- bien, eso no tiene nada,
dice que pone los manometros, no estan puestos,
vibra muy poco , los manometros nunca estan estables
si paras y se igualan las presiones rapidamente mal mal
la aguja tiende a subir cuando descarga y baja cuando comprime
pues eso sera ni mas ni menos, el aire que toma cuando pones el los manometro s
y cada vez que pongas los manometros entrara mas , hay empiezan los incondensables la hu....... et cetc etc,
si no hay ruidos vale , las lenguetas suelen perder su dureza de tratamiento desgaste, pero si los anillos segmentos etc se pasan no trabajaria bien y lo mismo con las laminas,
como dijo el capitan d fragata, la valvula puede ser una razon de la vibraciones,
por no ser apropiada para ese refrigerante, o este mal regulada, puede ser un paso intermitente, en la expansion, y otra el filtro que este lo mismo dando paso restrinjido, yo creo un bajo porcentaje de incondensables,no deberia preocuparte,
ya sabes lo que pasa saludos
Última Edición: hace 7 años 8 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.204 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information