mecachis, si funciona bien ,te mantiene las presiones dentro de los parametros ,
las presiones y la temp estan +- bien, eso no tiene nada,
dice que pone los manometros, no estan puestos,
vibra muy poco , los manometros nunca estan estables
si paras y se igualan las presiones rapidamente mal mal
la aguja tiende a subir cuando descarga y baja cuando comprime
pues eso sera ni mas ni menos, el aire que toma cuando pones el los manometro s
y cada vez que pongas los manometros entrara mas , hay empiezan los incondensables la hu....... et cetc etc,
si no hay ruidos vale , las lenguetas suelen perder su dureza de tratamiento desgaste, pero si los anillos segmentos etc se pasan no trabajaria bien y lo mismo con las laminas,
como dijo el capitan d fragata, la valvula puede ser una razon de la vibraciones,
por no ser apropiada para ese refrigerante, o este mal regulada, puede ser un paso intermitente, en la expansion, y otra el filtro que este lo mismo dando paso restrinjido, yo creo un bajo porcentaje de incondensables,no deberia preocuparte,
ya sabes lo que pasa saludos