• Página:
  • 1

TEMA: Falla refrigerador metalfrio

Falla refrigerador metalfrio hace 7 años 11 meses #166138

  • Daniel88
  • Avatar de Daniel88
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 25
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola amigos del foro como les va?

Espero puedan ayudarme con lo siguiente. Hay un refrigerador de la marca metalfrio modelo vn50 el cual no manda señal para que trabaje el compresor, este refrigerador cuenta con dos tarjetas, en una de ellas están alojados los relevadores para el compresor y la resistencia de deshielo y la otra es el display y ahí se conectan los termistores.

Estas dos tarjetas se unen entre sí mediante un conector de 5 cables, lo curioso es que si dicho conector esta bien insertado el display enciende bien pero nunca manda señal para el compresor, pero al momento de aflojar un poco el conector, el display se apaga y en ese instante manda señal al compresor. Ya busque falsos contactos y no los hay, también revise los termistores y a temperatura ambiente me dan 8 kilo ohm aproximadamente y el valor aumenta conforme desciende la temperatura. No se si haya un corto en el display
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Falla refrigerador metalfrio hace 7 años 11 meses #166206

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
pero al momento de aflojar un poco el conector, el display se apaga y en ese instante manda señal al compresor

mala conexión o rotura de una soldadura, hay que revisar muy bien el circuito eléctrico y las conexiones del display.

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Daniel88

Falla refrigerador metalfrio hace 7 años 10 meses #166437

  • Daniel88
  • Avatar de Daniel88
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 25
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Muchas gracias, revisando la tarjeta a fondo encontré una soldadura fracturada. La solde bien y se corrigió el problema
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Falla refrigerador metalfrio hace 7 años 10 meses #166438

Me alegro mucho de que encontraras el fallo y que compartas la solucion.
Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.211 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information