• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Cámara frío, problema sonda descarche

Cámara frío, problema sonda descarche hace 7 años 11 meses #165459

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Buenos días
Esa sonda lo que hace es controlar la temperatura final de desescache por si antes de tiempo se alcanza un T. elevada y también controla el arranque y paro de los ventiladores del evaporador. Igual si esta "medio-mal"(la sonda),funcionan los ventiladores aleatoriamente y como no fluye aire se bloquea el evaporador cada X tiempo. Tienes alguna información del modelo que es exactamente ?perdona porque compi? saludos
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: pitosin

Cámara frío, problema sonda descarche hace 7 años 11 meses #165462

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Pienso que la maniobra de inicio de desescarche esta fallando, controla 1º que a las horas programadas se activan las resistencias eléctricas, es decir de salida el relé del controlador, si no, entonces hablamos de la sonda.

Respecto a las presiones, estas son totalmente anómalas...obviamente si tienes el evaporador bloqueado de hielo, ni las tengas en cuenta de momento...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 7 años 11 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

Cámara frío, problema sonda descarche hace 7 años 11 meses #165463

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Respecto a la sonda, mira en la configuración a que temperatura la sonda debería desactivar el desescarche...como será positiva (por encima de +5º), simplemente sumerjela en agua con hielo y sacalá, espera que remonte la temperatura y que el controlador conmute cuando se alcance dicha temperatura.

Estoy con silenbloc, con esa temperatura en cámara poca o ninguna acumulación de hielo deberías tener...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, pitosin, rodrigomigel@gmail.com

Cámara frío, problema sonda descarche hace 7 años 11 meses #165467

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
Estás evaporando muy bajo, a -25ºC aproximadamente para R-404A. Teniendo la cámara diseñada para 7ºC esto es un salto térmico de 32K. Como die Roverman, esa temperatura de evaporación es con el evaporador limpio o escarchado?Seguramente tienes algún problema en la válvula de expansión o una pre-expansión en la línea de líquido. Has mirado si tienes escarcha en la línea de líquido antes de la válvula de expansión. Todo esto, no obstante es independiente de que la sonda de desescarche esté mal.
Última Edición: hace 7 años 11 meses por Fran Enríquez.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: pitosin

Cámara frío, problema sonda descarche hace 7 años 11 meses #165469

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Cuando un equipo de refrigeración empieza a tener problemas de bloqueo (taponamiento) de evaporador debemos evaluar que esta ocasionando este bloqueo, generalmente es por trabajo excesivo del compresor. Cuando el compresor trabaja excesivamente y no hace descansos y no tiene tiempos de desescarche tapona el evaporador.

Bloqueo de evaporador causado por control de desescarche.

Debemos determinar que tipo de control tiene el equipo para hacer el desescarche y si este equipo esta en buenas condiciones.
Debemos tener en cuenta que todo equipo de refrigeración y/o aire acondicionado tiene las posibilidades de escarchar o de hacer hielo en el evaporador. Se piensa que si un equipo trabaja por encima de 0ºC no tiene porque hacer escarcha pero todo equipo que este trabajando con una temperatura ambiente (dentro del gabinete o dentro del local) por debajo de 10ºC tiene la tendencia a formar escarcha y a menor la temperatura mas escarcha.
Si tenemos un equipo que se esta bloqueando: lo primero que tenemos que hacer es evaluar en cuanto tiempo se llena de escarcha y/o hielo el evaporador, y durante este tiempo miramos y evaluamos el comportamiento del controlador y/o el termostato. Cuando el evaporador esta bloqueado y antes que se interrumpa el flujo de aire debemos hacer un desescarche, este desescarche se programa de acuerdo al tipo de reloj de desescarche con el que contemos, bien sea electro-mecánico o digital o electrónico. Como dije es un reloj el que maneja el desescarche y es el tiempo que le demos el que estará prendido o abierto el sistema de desescarche, el sistema de desescarche empieza y termina independientemente de la temperatura o la capa de hielo que tenga el evaporador, ya dijimos que se maneja por tiempo. Si queremos que no se produzca o que se interrumpa un desescarche dependiendo de la temperatura del evaporador debemos contar con sensores de temperatura que nos manejen estos parámetros como son el bimetálico o los sensores.
En los controladores electrónicos se puede manejar el deshielo o desescarche por tiempo y/o por temperatura o por ambos. Hay que saber programar o sincronizar muy bien el desescarche cuando se hace por tiempo-temperatura.

Oscar Leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 7 años 11 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: pitosin, tecnofri

Cámara frío, problema sonda descarche hace 7 años 11 meses #165537

  • pitosin
  • Avatar de pitosin
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 0
Lo primero daros las gracias por vuestra rápida ayuda, es un placer saber que se puede contar con vosotros.
Hoy he ido a quitarle el hielo a la evaporadora con un decapador y ha sido cuando he visto la avería. Mientras quitaba el hielo por una zona, pronto lo volvía a generar y claro había apagado la máquina. El problema está en que no se apaga, por eso no consigue descarchar, está siempre en marcha. Tiene toda la pinta de que se haya quedado el relé del compresor pegado. Mañana que no lloverá iré a ver si es el relé o la placa, aunque tiene toda la pinta de que sea el relé porque aun estando en “off” sigue en marcha.
Mañana os cuento.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, silenbloc, Roverman, francismorcillo, tecnofri, rodrigomigel@gmail.com

Cámara frío, problema sonda descarche hace 7 años 11 meses #165660

  • pitosin
  • Avatar de pitosin
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 0
Ayer estuve en la cubierta, el tiempo me dejo, y como sospechaba el relé de la placa que actúa el arranque del compresor está pegado.
El problema es que solo te vende la placa entera y aquí no hay relés de esas características. Lo he encontrado en Hong Kong, pero no puedo esperar el tiempo que tarda en llegar. Así que le cablearé uno de coche y asunto arreglado. También observé que el condensador de arranque está descapacitado, lo reemplazaré.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Muchísimas gracias por vuestra ayuda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cámara frío, problema sonda descarche hace 7 años 11 meses #165665

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Un consejo.
Que el relé que pongas alimente un contactor como dios manda y evitarás complicaciones en el futuro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com, Mikelfrio

Cámara frío, problema sonda descarche hace 7 años 11 meses #165669

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Un saludo.
Hay contactores con bobina a 12V o bien lo que comenta el compañero KennyBX.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

Cámara frío, problema sonda descarche hace 7 años 11 meses #165671

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.

No me queda claro si estás seguro de que el desescarche no entra de manera automática o simplemente cres que es así porque hace hielo.

Yo empezaría por meter un desescarche manualmente y leer la tª de la sonda de batería PB" ( pulsas set, subes con flecha hasta ver pb2 y pulsas set) Quizas solo es que la sonda está muy cerca de la resistencia.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.220 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information