Fran Enríquez escribió:
Hola. Pero aunque la sonda esté mal, deberías poder configurar el desescarche por tiempo, ahí no influye la sonda. Y dices que el desescarche temporizado tampoco lo hace, no?
Gracias por vuestra pronta respuesta.
Cierto, de echo programo la máquina con una sola sonda y solo realiza el descarche manualmente.
spiritlight9k escribió:
Hola
Lo primero que debes hacer es leer bien el manual del controlador, electrónico, electromecánico o el que fuere, igual es problema de la parametrización del controlador.
"" te congela porque no termina el desescarche..""
Perdona por mi ignorancia, nunca he evaporado bajo cero y el tema del descarche me pilla de nuevo. No acabo de entender "" te congela porque no termina el desescarche.."" No debiera ser al revés, si no termina el descarche, la evaporadora siempre estaría recibiendo calor y en teoría no debiera arrancar el compresor hasta que no terminase éste.
Con respecto a la parametrización, no creo tener problemas porque le reestablezco los valores de fábrica, de la siguiente manera.
Para acceder al 2º nivel de programación:
Presionar set hasta REG
Un clip abajo hasta PPS.
Dos clip en set hasta 0
Subir hasta 22
Un clip en set para ver PPS
Para reestablecer los valores de fábrica:
Presionar set hasta REG
Un clip abajo hasta PPS.
Dos clip en set hasta 0
Subir hasta 22
Un clip en set para ver PPS
Bajar hasta CNF
Clip en set para ver LOC
Subir hasta CPP
Set para ver 0
Subir entre 1 y 6 según necesidad observar tabla
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Set para ver CPP
Un clip en set para ver el valor del 1 al 6 según el elegido
Bajar hasta 0
Cilp set para CPP
Dos clip en on/off para finalizar.
Si hoy puedo y el hielo me deja, le voy a cambiar la sonda de descarche por la de la otra cámara, que es igual y la usan para congelados. A ver si veo cambios, ya os cuento.
Gracias.