• Página:
  • 1

TEMA: COMPRESOR NO ARRANCA

COMPRESOR NO ARRANCA hace 8 años 2 semanas #164337

  • Tito24
  • Avatar de Tito24
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
Buenos dias:
A ver si me podeis hechar una mano, resulta que ayer estuve a mirar un equipo de refrigeraciòn (temperatura positiva) partido de la marca Rivas Cold y resulta que el compresor no arranca, es decir, le doy al mando de la càmara y los ventiladores de la unidad exterior funcionan y el compresor no, le cambie el condensador y nada. He de decir que el compresor lo mueves con la mano y el cilindro suena. De que puede ser.
Saludos y gracias de antemano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

COMPRESOR NO ARRANCA hace 8 años 2 semanas #164339

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • CONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, Tipo de compresor marca y modelo, tension de alimentacion y consumo. Tienes tension en los bornes del compresor, si es asi cuanto consumo electrico, si cero verificar continuidades de las bobinas del motor del compresor, si corriente muy alta clavada de compresor, aunque no creo por lo que dices que mueves el cilindro¿?.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

COMPRESOR NO ARRANCA hace 8 años 2 semanas #164344

mediste las bobinas? y que no este a tierra?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

COMPRESOR NO ARRANCA hace 8 años 2 semanas #164350

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Mide a ver si le llega tensión al compresor, puede que alguna protección esté disparada
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

COMPRESOR NO ARRANCA hace 8 años 2 semanas #164354

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
Tito24 escribió:
, le cambie el condensador y nada. .

hola compañero por que se tuvo que cambiar el condensador ?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 2 semanas por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

COMPRESOR NO ARRANCA hace 8 años 2 semanas #164360

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
www.e-bcsystems.com/DOCS/BC_RIVACOLD_2008-03_COMPLETA.pdf
fíjate en este catalogo y nos indicas que tipo de equipo es el que tienes. ¿el equipo cuenta con compresor abierto?
?o como es que dices que lo mueves¿
?le cambiaste el condensador o el capacitor¿

odscar leonel franco e,
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

COMPRESOR NO ARRANCA hace 8 años 2 semanas #164365

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Supongo que se referirá a moverlo desde el exterior oyendo algún ruido interior extraño .

Algún componente suelto o su rotura .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

COMPRESOR NO ARRANCA hace 8 años 2 semanas #164366

  • Tito24
  • Avatar de Tito24
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
Buenas compañeros:
Al final esta roto el compresor, estuve midiendo el amperaje de consumo y resulta que cuando intentaba arrancar el compresor (que no arranca) me daban 13 ampresio, cuando ese compresor deberia de consumir 3,4 amperios.
No obstante daros las gracias por haber perdido un poco de tiempo leyendome.
Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera

COMPRESOR NO ARRANCA hace 8 años 2 semanas #164368

Gracias a ti por terminar el post. La corriente indica rotor bloqueado, fallo mecánico. Si tienes oportunidad yo lo abriría para ver las tripas del compresor y analizar el fallo. Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

COMPRESOR NO ARRANCA hace 8 años 2 semanas #164391

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Un saludo.
No lleva relé de arranque ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

COMPRESOR NO ARRANCA hace 8 años 2 semanas #164467

  • escipion
  • Avatar de escipion
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 63
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 0
Buenas,cuando dices que mueves el compresor ,como lo haces??
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.201 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information