• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: UNIDAD CONDENSADORA SCROLL DIGITAL

UNIDAD CONDENSADORA SCROLL DIGITAL hace 8 años 1 mes #162653

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
David Fer escribió:
Con respecto al digital scroll este compresor lo que incorpora para la modulación es una electro válvula que actúa como control de capacidad entrando y saliendo constantemente (en función de la carga)sin reducir nada más con lo cual la velocidad del refrigerante es prácticamente normal por lo menos en las centrales con compresores copeland

Hola.

No se si has mirado como funciona un dígital scroll, pero no se trata de una válvula de reducción de capacidad.

Esa válvula lo que hace es "separar" las espiras del compresor para que no compriman. No es para nada parecido a una reducción clásica en culata de alternativo.

www.emersonclimate.com/es-la/products/co..._scroll_digital.aspx

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

UNIDAD CONDENSADORA SCROLL DIGITAL hace 8 años 1 mes #162655

  • David Fer
  • Avatar de David Fer
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 44
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 0
efectivamente asi es pero era por no complicar mas la cosa
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino

UNIDAD CONDENSADORA SCROLL DIGITAL hace 8 años 1 mes #162687

  • kikesc
  • Avatar de kikesc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 113
  • Gracias recibidas 18
  • Karma: 2
Entonces este tipo de sistema entiendo que el compresor nunca llega a parar exceptuando cuando todos los servicios hayan llegado a la temperatura de consigna. Intuyo que debe parar por presostato de baja presión. La duda que me plantea el sistema es cuando trabaje con el servicio de menos potencia frigorífica mientras estén los demás parados... Que no se pare y se ponga en marcha continuamente. Por lo demás me convence mucho el sistema
El administrador ha desactivado la escritura pública.

UNIDAD CONDENSADORA SCROLL DIGITAL hace 8 años 1 mes #162709

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Mientras haya demanda la solenoide del compresor estará parcializando la potencia , de hay la importancia que admita la capacidad mínima de servicio con menor capacidad frigofíca , para que el compresor no esté constantemente parando y arrancando.

A lo mejor para ése servicio simplemente con la reserva de líquido en el recipiente es suficiente para que alcance la temperatura de set .
Última Edición: hace 8 años 1 mes por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.202 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information