TEMA: PROBLEMA CON INSTALACION DE FRIO

PROBLEMA CON INSTALACION DE FRIO hace 8 años 2 meses #160949

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Entonces ALBERTODELRIO, corrige por favor sino es asi:
* Con lo 3 compresores configurados a igual potencia SI hay problemas.
* Solo en marcha con los 2 compresores OSN 7471-K DE 75 CV NO hay problemas.
* Solo en marcha el compresor 8571 de 150 cv NO hay problema.
* En marcha compresor 8571 de 150 cv con uno de los OSN 7471-K DE 75 CV, o los 2, SI hay problemas.
Última Edición: hace 8 años 2 meses por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

PROBLEMA CON INSTALACION DE FRIO hace 8 años 2 meses #160950

  • ALBERTODELRIO
  • Avatar de ALBERTODELRIO
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 14
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
hola, Moncayo asi es efectivamnete, tal cual justamente, es todo muy raro....gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

PROBLEMA CON INSTALACION DE FRIO hace 8 años 2 meses #160951

  • ALBERTODELRIO
  • Avatar de ALBERTODELRIO
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 14
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Moncayo, si pongo los 3 a la vez , ahun se aguanta el aceite en los pequeños, a los mejor pues 2 /3 horas normalmente primero para uno de los pequeños antes que el otro por falta de aceite, pero como ponga el grande con solo un pequeño, es lo peor, en la mirilla del separador, se ve como baja el aceite y en cuestion de 5 minutos seco, ya para por presion de aceite..
El administrador ha desactivado la escritura pública.

PROBLEMA CON INSTALACION DE FRIO hace 8 años 2 meses #160952

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Entonces ALBERTODELRIO, si:

* Solo en marcha con los 2 compresores OSN 7471-K DE 75 CV NO hay problemas.

* Solo en marcha el compresor 8571 de 150 cv NO hay problema.

Pues de momento............No hay problemas de engrase en los sistemas de ninguno de los compresores ni en sus respectivos enfriadores de aceite.

Y por otro lado, si el compresor grande, presuntamente, vacia de aceite el separador de los pequeños ese aceite, obviamente ya que ese aceite tiene que estar en algun lugar, aumentara el nivel de aceite en el separador del grande. ¿Es asi o el aceite, al no aumentar el nivel del separador de aceite del grande, acaba por el circuito frigorifico de evaporadores?
Última Edición: hace 8 años 2 meses por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

PROBLEMA CON INSTALACION DE FRIO hace 8 años 2 meses #160958

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
bueno,los circuitos de aceite son comun,o cada uno tiene su circuito, si no son cumun, lo repito limpiar circuito de aceite,todo todo, para ver si retorna o cual es la razón ,
si si son en comun el circuito de aceite, igual hacer una limpieza ,de todo eso es un barco y hay operaciones que no se pueden hacer nada mas que en tierra,
si ese compresor nuevo el aceite no es comun con los otros dos, el circuito de aceite, tampoco es comun el circuito frigorif,, salvo que abras llaves para trabajarentonces si es comun los otros doscompresores,
ese compresor da servicio a una zona , y no creo que necesite de los demas,
te aconsejo que no andes toqueteando los controles , y dejas trabajar ese compresor como estubiera esta programado,ya que se regula electronicamente, mejor no tocar , ya se regula el solo segun demanda, si no al tiempo,
cuando trabajan los compresores el aceite ya lo he comentado se pasa o retorna al que trabaja ,y los otros quedan con menos aceite,siempres que el circuito sea comun , circuito de aceite,
el aceite es un circuito independiente,nada que ver con evaporadores se va el aceite y se queda en el circuito en acumulador etc no en los evaparadores<< pero no en los evaporadores>>estara en el circuito pero de aceite,si no ves el aceite es normal,a que se recupera cuando estan parados, retorna pero tarda ,y cuando trabaja no, pues dale a ver por que no retorna bien algo no funciona o obstrucion por filtros etcy se queda en el recibidor, acumulador en enfriador, no en los evaporadores ,saludos
Última Edición: hace 8 años 2 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

PROBLEMA CON INSTALACION DE FRIO hace 8 años 2 meses #160959

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
ALBERTODELRIO escribió:
Buenos dias, ante todo gracias por vuestros comentarios , la instalacion y circuitos es como dice joseb 71, igualito, los compresores ademas cuentan con solenoide de capacidades, cada uno las suyas 25,50,75,100, y economizador ( o directa ), condesadores en techo, ( revisados, estan limpios ), enfriadores de aceite independientes cada uno el suyo refrigerados por agua salada, ( revisados tambien limpios ), lo del circuito de aceite, nunca se han limpiado, haber si va aser eso¿ , aclaraciones: el aceite se va cuando lo pongo en marcha mientras esta parado, todo va bien, al arrancar uno pequeño, junto con el grande, a los 5 minutos el pequeño, se queda seco de aceite, y para por alarma de aceite ( es electronico con nivel como comentais ), conclusion primero limpieza de circuito de aceite, y otra pregunta¿ yo dandole vueltas estoy pensando en unir todos los separadores mediante un TUBO DE EQUILIBRADO PARA NO TENER QUE PARAR COMPRESORES A RECUPERAR ACEITE DE UNOS A OTROS, que os parece ¿ gracias por los comentarios, todo ayuda a sacar conclusiones, saludos,

Sin ser exactamente lo mismo, yo las veces que he tenido problemas en centrales con el retorno de aceite se ha solucionado limpiando lo el separador.

Si tuibieras un problema derivado de la colocación de un compresor mas grande o un tema de antiretornos o algo que no encuentras, lo de conectar los separadores y poder equilibrar los depósitos seguro que te ahorrará mucho trabajo. Ademas es algo que seguro puedes hacer antes de ir a puerto.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

PROBLEMA CON INSTALACION DE FRIO hace 8 años 2 meses #160961

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
www.rrrefrigeracao.com.br/upload/arq_arquivo/347.pdf

considero que en este documento esta la respuesta al problema del aceite.


oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 8 años 2 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2

PROBLEMA CON INSTALACION DE FRIO hace 8 años 2 meses #160964

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
cansino escribió:
ALBERTODELRIO escribió:
Buenos dias, ante todo gracias por vuestros comentarios , la instalacion y circuitos es como dice joseb 71, igualito, los compresores ademas cuentan con solenoide de capacidades, cada uno las suyas 25,50,75,100, y economizador ( o directa ), condesadores en techo, ( revisados, estan limpios ), enfriadores de aceite independientes cada uno el suyo refrigerados por agua salada, ( revisados tambien limpios ), lo del circuito de aceite, nunca se han limpiado, haber si va aser eso¿ , aclaraciones: el aceite se va cuando lo pongo en marcha mientras esta parado, todo va bien, al arrancar uno pequeño, junto con el grande, a los 5 minutos el pequeño, se queda seco de aceite, y para por alarma de aceite ( es electronico con nivel como comentais ), conclusion primero limpieza de circuito de aceite, y otra pregunta¿ yo dandole vueltas estoy pensando en unir todos los separadores mediante un TUBO DE EQUILIBRADO PARA NO TENER QUE PARAR COMPRESORES A RECUPERAR ACEITE DE UNOS A OTROS, que os parece ¿ gracias por los comentarios, todo ayuda a sacar conclusiones, saludos,

Sin ser exactamente lo mismo, yo las veces que he tenido problemas en centrales con el retorno de aceite se ha solucionado limpiando lo el separador.

Si tuibieras un problema derivado de la colocación de un compresor mas grande o un tema de antiretornos o algo que no encuentras, lo de conectar los separadores y poder equilibrar los depósitos seguro que te ahorrará mucho trabajo. Ademas es algo que seguro puedes hacer antes de ir a puerto.

SAludos.

Aparte de un tubo entre depósitos para equilibrar el aceite ( por la parte baja de sobreentiende ), tendrás que equilibrar presiones igualmente desde el punto de vista del gas en la parte alta de los depósitos, o agravarás el problema.

Además has de instalar válvulas que te aíslen los depósitos cuando tengas algún compresor parado, o corres el riesgo de inundar el compresor parado.

No vendria mal que subieras un diagrama detallado de la instalación, a ver si podemos entender algo más, pero ya te digo que ese diseño tiene tela para hacerlo funcionar medio bien.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino

PROBLEMA CON INSTALACION DE FRIO hace 8 años 2 meses #160965

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
aqui tus compresores , OSN tienes circuitos de aceite diversos , enfriadores por aire y o agua,mira si te vale, bueno pues en el foro en la sala jose entras en compresores , y buscas bitzer, salud
www.icer.cl/pdf/bitzer/tornillos/tuberias.pdf
Última Edición: hace 8 años 2 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

PROBLEMA CON INSTALACION DE FRIO hace 8 años 2 meses #160982

  • escipion
  • Avatar de escipion
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 63
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 0
Buenas noches,yo empezaria por desmontar los separadores de aceite y miraria como estan los filtros micronicos ,me huelo que el problemas viene por ahi...
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

PROBLEMA CON INSTALACION DE FRIO hace 8 años 2 meses #160989

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
no se si tienes manuales,pues aqui pincha 1 tipo compresor 2rango de compresor 3modelo
4documentos y a la derecha go y busca en menu
www.bitzergreenpoint.com/technical
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 8 años 2 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: ammonia

PROBLEMA CON INSTALACION DE FRIO hace 8 años 2 meses #160994

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
ALBERTODELRIO escribió:
Moncayo, si pongo los 3 a la vez , ahun se aguanta el aceite en los pequeños, a los mejor pues 2 /3 horas normalmente primero para uno de los pequeños antes que el otro por falta de aceite, pero como ponga el grande con solo un pequeño, es lo peor, en la mirilla del separador, se ve como baja el aceite y en cuestion de 5 minutos seco, ya para por presion de aceite..
Oye y le has puesto mano al sistema todo este tiempo o no???
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.202 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information