• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Elegir compresor

Elegir compresor hace 8 años 4 meses #158899

  • Frigorisdt
  • Avatar de Frigorisdt
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 103
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 0
Antes de nada Desearos a TODOS una "Feliz navidad y prospero año nuevo".

Voy hacer una pequeña consulta, poco a poco voy teniendo mas continuidad de trabajo pero a veces vienen las malditas dudas..

Fui a mirar una vitrina de bar (4 puertas), ya habian ido 2 "frigoristas" y le dijieron al cliente que ese compresor estaba malo. ( El cliente me comenta que no probaron nada solo lo enchufaron, interruptor y no encendia y su solucion era sustituir compresor "malo".)

Empezé de cero, midiendo los devanados del compresor,probando todas las conexiones, el relé de arranque..etc. Bueno resumiendo estaba todo Ok, solo le fallaba el interruptor lo arregle y arranco todo perfecto. El cliente quedo sorprendido al ver el compresor y ventilador arrancado, hasta ahí todo bien..

Mi sorpresa fue al meter el manometro, que la presión de baja estaba alta (2,3 bares). Al apagar el compresor no se mueve la abuja del manometro, la tuberia de aspiracion y descarga a Ta ambiente. Mi poca experencia me dice que el compresor esta "malo" no comprime.

El cliente me pide presupuesto para el cambio del compresor, es un danfoss FR8,5G - R134a, puedo sustituir ese compresor por otro compresor de otra marca, o como puedo saber si otro compresor me es compatible? Nose si me explico bien.. Solo comento mis pocas experencia aqui para aprender!

Muchas gracias de antemano, saludos!!

SDT ❄️
Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Elegir compresor hace 8 años 4 meses #158900

  • Frigorisdt
  • Avatar de Frigorisdt
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 103
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 0
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Elegir compresor hace 8 años 4 meses #158901

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Claro que puedes sustituirlo por cualquier otro de las mismas características: aspera, tecumseh, embraco...y como no danfoss.
Mismas características hace referencia a la alimentación eléctrica y a la potencia frigorífica en las mismas condiciones de Temperaturas de diseño.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com, Frigorisdt

Elegir compresor hace 8 años 4 meses #158903

Frigorist aquí te dejo enlace para que conozcas las características del compresor que tienes actualmente montado en el equipo,
www.danfoss.com/Latin_America_spanish/Pr...4c-a19ccda50223.html
Un saludo y feliz navidad.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, Frigorisdt

Elegir compresor hace 8 años 4 meses #158917

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.

Aparte de la tensión lógicamente, lo que tienes que ver es que sea para el mismo tipo de aplicación, es decir, si quitas un compresor de alta porque es una vitrina, no pongas uno de baja, y viceversa.

El otro dato fundamental que deves tener en cuenta es el desplazamiento volumétrico, es decir, el gas que puede mover el compresor. En compresores herméticos este dato suele ser el de la cilindrada.

Por último en los catálogos vienen los distintos rendimientos de los distintos compresores a distintas presiones de aspiración, comparalos y escoge el de igual rendimiento.

Yo cuando quito un compresor, si no pongo el mismo, y cambio por precio, me suelo ir a áspera, me parece que tiee buena relación calidad precio.

En relación a la avería en si, son muchas las cosas mal a la vez no? quiero decir, no funcionaba por el interruptor, pero ademas está sin gas, y por lo visto crees que el compresor está pasado o mas bien partido de bielas.

Demasiadas cosas a mi parecer, yo me aseguraría bien de todo antes de poner un compresor nuevo.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, francismorcillo, rodrigomigel@gmail.com, Frigorisdt

Elegir compresor hace 8 años 4 meses #158920

  • Frigorisdt
  • Avatar de Frigorisdt
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 103
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 0
Muchas gracias a los tres por contestar, en principio creo que esa maquina ya a estado manipulada, yo al empezar de cero eso fueron los sintomas, no arrancaba, y una vez solucionado eso me encontre el otro problema.

Que otras pruebas podria hacer para asegurar, antes de sustituir el compresor? Muchas gracias!!

Saludos, SDT ❄️
Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida.
Última Edición: hace 8 años 4 meses por Frigorisdt.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Elegir compresor hace 8 años 4 meses #158921

  • Fujikoki
  • Avatar de Fujikoki
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 67
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 0
Buenas tardes Frigorisdt ,lo que te ocurrió con el compresor es que te arrancó pero por lo que dices te diste cuenta que no comprimía lo suficiente de ahí que tuviera tan alta la presión de baja,un compresor FR8,5 G de Danfoss es un motor de 1/4 CV para alta temperatura,estos suelen funcionar correctamente sobre 1 bar o dicho de otro modo 20 libras ,ten en cuenta que cuanta menos presión trabajas (enfriando el evaporador)mejor será para todos lo elementos del equipo,una cuestión ¿te has preguntado si a lo mejor eos 2,5 bares de presión son el resultado de muchas manos que le han ido cargando de gas y ahora está por las nubes?yo antes de cambiar el compresor le bajaría un poco la presión lo dejaria a un kg de presión y lo dejaría un par de horitas ,aunque que quieres que te diga si le presupuestas un motor nuevo sales ganando que no hay que ir de ONG tampoco "Salvamotores sin fronteras" jejeje ,si le cambias el grupo colocale un filtro de roscar 1/4 a 1/4 y le sueldas el capilar ,yo a los de soldar como el que tienes en la foto les tengo manía,un saludo compañero y al turrón.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Frigorisdt

Elegir compresor hace 8 años 4 meses #158924

  • Frigorisdt
  • Avatar de Frigorisdt
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 103
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 0
Fujikoki escribió:
Buenas tardes Frigorisdt ,lo que te ocurrió con el compresor es que te arrancó pero por lo que dices te diste cuenta que no comprimía lo suficiente de ahí que tuviera tan alta la presión de baja,un compresor FR8,5 G de Danfoss es un motor de 1/4 CV para alta temperatura,estos suelen funcionar correctamente sobre 1 bar o dicho de otro modo 20 libras ,ten en cuenta que cuanta menos presión trabajas (enfriando el evaporador)mejor será para todos lo elementos del equipo,una cuestión ¿te has preguntado si a lo mejor eos 2,5 bares de presión son el resultado de muchas manos que le han ido cargando de gas y ahora está por las nubes?yo antes de cambiar el compresor le bajaría un poco la presión lo dejaria a un kg de presión y lo dejaría un par de horitas ,aunque que quieres que te diga si le presupuestas un motor nuevo sales ganando que no hay que ir de ONG tampoco "Salvamotores sin fronteras" jejeje ,si le cambias el grupo colocale un filtro de roscar 1/4 a 1/4 y le sueldas el capilar ,yo a los de soldar como el que tienes en la foto les tengo manía,un saludo compañero y al turrón.

Muchas gracias compañero, en un principio pensé lo mismo que usted, que le habian metido refrigerante todo el que vino, pero si fuera así, al parar el compresor deberia subir aún mas la presion y en esta ocasión no varía. La Ta del tubo de descarga es ambiente, además el nivel se ruido es muy bajo.

Saludos, SDT ❄️
Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Elegir compresor hace 8 años 4 meses #158927

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Ahora si vas a cambiar de compresor:
En todos los trabajos con equipos de refrigeración que tienen capilar y R134a se hace necesario antes que nada verificar el estado del secador y del capilar.
La falla más recurrente en estos equipos es taponamiento en el secador o en el capilar y este taponamiento daña las válvulas (o el plato de válvulas) del compresor por sobre-presiones. (Hay otro taponamiento que es el más difícil de identificar y es el producido por la humedad dentro del sistema, pero es menos recurrente).
Y el daño o taponamiento del capilar o del secador se debe a descomposición del aceite por humedad dentro del sistema y/o por mala condensación.
Y la humedad se debe a las malas praxis y la mala condensación se debe a la falta de mantenimiento de aseo en condensador, el condensador se tapona de pelusa, polvo y mugre e impide que el aire fluya a través de los tubos y las aletas.
Si se va a cambiar el compresor se debe primero que todo (el secador se cambia obligatoriamente) verificar que el capilar no tenga taponamiento o semi-taponamiento. Si esta es la causa de falla del compresor si no se corrige se volverá a presentar.


Oscar Leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Frigorisdt

Elegir compresor hace 8 años 4 meses #158928

  • Frigorisdt
  • Avatar de Frigorisdt
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 103
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 0
olfera escribió:
Ahora si vas a cambiar de compresor:
En todos los trabajos con equipos de refrigeración que tienen capilar y R134a se hace necesario antes que nada verificar el estado del secador y del capilar.
La falla más recurrente en estos equipos es taponamiento en el secador o en el capilar y este taponamiento daña las válvulas (o el plato de válvulas) del compresor por sobre-presiones. (Hay otro taponamiento que es el más difícil de identificar y es el producido por la humedad dentro del sistema, pero es menos recurrente).
Y el daño o taponamiento del capilar o del secador se debe a descomposición del aceite por humedad dentro del sistema y/o por mala condensación.
Y la humedad se debe a las malas praxis y la mala condensación se debe a la falta de mantenimiento de aseo en condensador, el condensador se tapona de pelusa, polvo y mugre e impide que el aire fluya a través de los tubos y las aletas.
Si se va a cambiar el compresor se debe primero que todo (el secador se cambia obligatoriamente) verificar que el capilar no tenga taponamiento o semi-taponamiento. Si esta es la causa de falla del compresor si no se corrige se volverá a presentar.


Oscar Leonel franco e.

Muchas gracias por los consejos amigos, los tendré en cuenta.

Mi idea es cambiar el filtro deshidratador, nunca e sustituido el filtro pero imagino que será algo "sencillo" ?

Saludos, SDT ❄️
Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Elegir compresor hace 8 años 4 meses #158929

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
Frigorisdt escribió:

Mi sorpresa fue al meter el manometro, que la presión de baja estaba alta (2,3 bares). Al apagar el compresor no se mueve la abuja del manometro, la tuberia de aspiracion y descarga a Ta ambiente.

te recomiendo verifiques que el compresor esta funcionando midiendo consumo , una vez verificado el funcionamiento del mismo comprobaría y eliminaría la fuga de refrigerante que tiene la instalación , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 4 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Frigorisdt

Elegir compresor hace 8 años 4 meses #158932

  • Frigorisdt
  • Avatar de Frigorisdt
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 103
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 0
lafaraonadelfrio escribió:
Frigorisdt escribió:

Mi sorpresa fue al meter el manometro, que la presión de baja estaba alta (2,3 bares). Al apagar el compresor no se mueve la abuja del manometro, la tuberia de aspiracion y descarga a Ta ambiente.

te recomiendo verifiques que el compresor esta funcionando midiendo consumo , una vez verificado el funcionamiento del mismo comprobaría y eliminaría la fuga de refrigerante que tiene la instalación , un saludo

De acuerdo, lo comprobaré y lo comentaré en este magnifico foro.

Saludos, SDT ❄️
Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.238 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information