• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Compresor con alto consumo.

Compresor con alto consumo. hace 8 años 11 meses #149031

  • SimbaFernandez
  • Avatar de SimbaFernandez
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Aprendiz
  • Mensajes: 14
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Muy Buenas a todos.
Tengo un problema con un compresor Danfoss, os comento:
Tengo un compartimento congelador y le e instalado un compresor 3/4 baja Danfoss NF11FX. R134a y lo que le pasa es que se Recalienta mucho y tiene un consumo muy alto, casi 7 Amp.
Adjunto una imagen para que veáis como lo e instalado eléctrica mente.
Antes de meter gas refrigerante,le cambie el filtro, le metí nitrógeno para quitarle humedad y luego e realizado el vació, Introduje poco a poco gas refrigerante hasta 3 kg. La tubería de aspiración no tiene escarcha. E visto el serpentín del evaporador y la mitad tiene escarcha y la otra mitad casi nada. El termostato marca -3 ºC.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.



Muchas gracias por vuestras respuestas. Un saludo.
Última Edición: hace 8 años 11 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor con alto consumo. hace 8 años 11 meses #149036

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
¿Y con que criterio le has metido nada menos que 3 kgs. a un compresor de 11 cm3 de desplazamiento y 400 frigorias/hora con R-134a evaporando a -10ºC?.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Compresor con alto consumo. hace 8 años 11 meses #149049

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Lo primero que haría sería recoger todo el refrigerante inyectado. Recargaría con 1.000 gramos (1 kilogramo) y esperaría la reacción del escarchado del evaporador. Considero que 1.000 gramos son casi que suficiente.
¿Qué tipo de restrictor tiene el equipo, capilar o VET?
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor con alto consumo. hace 8 años 11 meses #149057

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Y las presiones????

Y las tªs??

Saca gas de ahí lo antes posible o te cargarás el compresor .

Como murió el otro compresor??? seguramente es el mismo problema. Sistema expansor semiobstruido.si es capilar o filtro de la válvula si lleva vet.
Supongo que será vet con depósito, sinó no se donde le has metido tanto gas.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor con alto consumo. hace 8 años 11 meses #149076

  • SimbaFernandez
  • Avatar de SimbaFernandez
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Aprendiz
  • Mensajes: 14
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Muy buenas tardes a todos y gracias por las respuestas.
Perdonar pero el compresor es de 1/3 para baja temp.
Mi idea es hacer un congelador que llegue a -8ºC, pero en este país solo venden compresores para R134a.
Pensé utilizar R404 pero nada. Para la instalación utilice un capilar de 0.042" de 3m.
Primero le metí 1 Kg de carga y le deje un par de horas, pero solo bajo de 22 ºC a 10ºC. Es por eso que le fui metiendo carga, luego le metí 500 gr. mas y llego a 3ºC, la tubería de aspiración no escarchaba . Ya le quite carga a la instalación pero ahora mi pregunta es. ¿ Como hago para que congele a -8ºC con R134a para un cámara de 2 metro de alto por 2.50 de ancho????
Muchas gracias por vuestras respuestas y disculpad por los errores cometido.
Última Edición: hace 8 años 11 meses por SimbaFernandez.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor con alto consumo. hace 8 años 11 meses #149079

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Además de calcular el diámetro del capilar se debe calcular el condensador y el evaporador que correspondan recíprocamente a un compresor de 1/3 HP para baja.
Las cargas de refrigerante cuando se hacen de forma empírica se deben hacer con demasiado cuidado , a, y se debe adquirir la costumbre de recoger datos de todo tipo de equipos de refrigeración que nos encontremos. De la pegatina de datos sacamos que tipo de refrigerante usan y qué cantidad requieren y del compresor la marca y el modelo, estos datos nos servirán cuando lleguen a muestras manos equipos similares que no traigan características técnicas. Si nos acostumbramos a medir los tubos y el diámetro usados en los evaporadores y condensadores nos vamos dando cuenta de la relación que existe entre estos y el compresor.
Si el compresor no tiene una relación directa con el capilar, el evaporador y el condensador será muy difícil sacarle eficiencia al equipo como tal.
Ahora quisiera me cuentes las características del equipo que estas montando. Y de lugar eres.
Hay varios factores que influyen en que un equipo de refrigeración cree escarcha en el evaporador y el primero como de dije antes es que haooa una relación directa entre los componentes del equipo.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor con alto consumo. hace 8 años 11 meses #149085

  • SimbaFernandez
  • Avatar de SimbaFernandez
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Aprendiz
  • Mensajes: 14
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Muchas gracias por tu respuesta.
La características son:
Temp de congelación -8ºC.
Temp. ambiente 33ºC Ecuador.
Carga de producto 400 Kg.
Potencia frigorifica = 1357 W. Que le calcule en www.intarcon.es/calculadora/calc.html
El compresor es de 1/3 de baja 3/8 HP R134a que me la vendieron con el Condensador.
El Evaporador lo hice con tubería de 3/8 realizando un serpentín de 17 m en unas plataformas donde ira encima el producto. La tubería de descarga le puse de 1/4" donde también para por un marco de puerta.
El tubo capilar le puse de 0.042" de 3 m de longitud.
Ahora que lo pienso el evaporador no es muy grande???

Mil gracias por las respuestas....Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor con alto consumo. hace 8 años 11 meses #149094

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
A ver majo, si dices que has calculado que necesitas 1357w, y pones un compresor que da a -20º 266w, como pretendes que eso funcione, no entiendo. 956844.gif

Por otro lado un tubo enrroyado no es un evaporador, pero sería lo de menos si por lo menos tienes el compresor adecuado.

Sigues sin dar presiones de trabajo, no se como pretendes que nadie podamos ayudarte. Pon al menos la presión de evaporación a la que estaba trabajando eso .

A, y -8ºc para que?? no veo esa tª muy adecuada para nada?
SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor con alto consumo. hace 8 años 11 meses #149125

  • SimbaFernandez
  • Avatar de SimbaFernandez
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Aprendiz
  • Mensajes: 14
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Lo que pretendo hacer no es mas que pruebas para hacer una congeladora que por lo menos llegue a -8 o -10 ºC
Cuando le metí gas refrigerante con el compresor en marcha el manómetro me marcaba 0.2 psi. Al parar el compresor se igualaban las presiones y marcaba 3 Kg/cm2 o 42 psi.
Quisiera saber que compresor tengo que utilizar para llegar a -10 ºC con R134a para una cámara con esas dimensiones.
Gracias. 632415.gif
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor con alto consumo. hace 8 años 11 meses #149127

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Pues me parece que estas empezando la casa por el tejado.

Segun el cálculo que has hecho en el programa de te decía una potencia de 1300w necesitas un compresor 5 veces mas grande.

Si solo quiere hacer pruebas , por los datos que has dado, tendrías que empezar por acortar el capilar o usar uno de mas diámetro.

Si como dices solo estás probando, empieza por ajustar los elementos a lo que ya tienes.

Pero lo lógico sería que adquirieras unos conocimientos mínimos teóricos, o darás palos de ciego.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor con alto consumo. hace 8 años 11 meses #149134

  • SimbaFernandez
  • Avatar de SimbaFernandez
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Aprendiz
  • Mensajes: 14
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Muchas gracias por la respuesta.
Yo hice un ciclo formativo de grado medio de frío hace 4 años, luego hice uno de electricidad para tener claro lo del tema eléctrico, esta claro que se me a olvidado algunas cosas por falta de practica.
De todas formas muchas gracias por tu tiempo.
E repaso el calculo de la Potencia Frigorífica y me di cuenta que un dato estaba mal...... La potencia total es = 600 W
haré lo que me dices acortare el capilar y haber hasta que temperatura llega... si tienes alguna idea mas te lo agradecería.

Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor con alto consumo. hace 8 años 11 meses #149144

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Ya que estamos cuando acortes el capilar pon toma de presión en descarga, y otra antes del filtro. Esa tubería de descarga de 1/4 la veo justa.
Carga refrigerante poco a poco, observa el evance del escarchado de tu tubo/evaporador.
Controla las presiones de alta y baja. Esta última devería quedarte al final sobre los 5psi con todo el evaporador escarchado.
Cuando lo tengas ya todo mas o menos ajustado, te recomendaría que partieras el evaporador en 2 o tres secciones, en lugar de una sola tubería.
No se que método has usado para calcular la longitud de tu evaporador, pero si es demasiado no vas a conseguir nunca que funcione vien.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
Última Edición: hace 8 años 11 meses por cansino.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.252 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information