• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Fabricador de hielo refrigerado por agua

Fabricador de hielo refrigerado por agua hace 9 años 5 meses #138787

  • Blancas
  • Avatar de Blancas
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Buenas tardes a todo el mundo, es un placer estar dentro de este foro, ya que hace poco que estoy dentro del mundo de la refrigeración y este foro me esta ayudando muchisimo.
Les escribo a ver si me pueden aportar un poco de luz en una averia que tengo.
Estoy reparando un fabricador de hielo refrigerado por agua marca kastel sp 45. El problema que en un principio tenía la máquina era que el presostato no funcionaba, no mandaba corriente a la electroválvula, esta no abría evitando que el agua entrase por el serpentín con el consiguiente aumento de temperatura del condensador. El "clixon" que lleva de seguridad en el condensador paraba la máquina por temperatura. Cambié el presostato y la maquina volvió a funcionar.
El problema es que ahora me llama el cliente, se ve que la cubitera gasta muchiiiisima agua según el. ¿teneis idea de cual puede ser el fallo? El presostato que le puse era el mismo....no lo compre a la casa pero tenía la misma referencia, asi que supongo que podría descartar el presostato como problema.. ¿que opinais?

un saludo
Última Edición: hace 9 años 5 meses por Blancas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: curan12

Fabricador de hielo refrigerado por agua hace 9 años 5 meses #138789

  • curan12
  • Avatar de curan12
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 698
  • Gracias recibidas 181
  • Karma: 37
Buenas tardes queridos amigos un gusto de saludarles, un gusto de saludarte y conocerte Blanca, en mi opinión sería conveniente revisar la regulación de suministro de agua al elemento de entrada de la unidad condensadora, eso se logra realizando torques de ¼ de vuelta para ajustar en el fuelle, sería bueno también saber la presión de caudal de línea si esta excede los 3 kg, puede que lleve el sistema hidrosfera, lo conveniente es realizar el ajuste con manometría, presión 1 y 2, es decir, entrada y salida de la reguladora, puede estar trabada por sarro, es lo que se me ocurre, ya vendrán los compañeros para ayudarte con su opinión y experiencia, un cálido saludo.
Hace un minuto quedo en el pasado, el futuro será el presente que vivas, aquí y ahora es tu verdadero presente, disfrutalo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fabricador de hielo refrigerado por agua hace 9 años 5 meses #138790

  • curan12
  • Avatar de curan12
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 698
  • Gracias recibidas 181
  • Karma: 37
Blanca, seria un gran gusto que te presentes a la comunidad y conocer mas de ti.
Un cálido saludo.
Hace un minuto quedo en el pasado, el futuro será el presente que vivas, aquí y ahora es tu verdadero presente, disfrutalo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fabricador de hielo refrigerado por agua hace 9 años 5 meses #138791

  • curan12
  • Avatar de curan12
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 698
  • Gracias recibidas 181
  • Karma: 37
Omití decirte Blanca, si no tiene regulador a más de 3 kg debería llevarlo, en general es entre 3 y 4 kg, un cálido saludo.
Hace un minuto quedo en el pasado, el futuro será el presente que vivas, aquí y ahora es tu verdadero presente, disfrutalo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fabricador de hielo refrigerado por agua hace 9 años 5 meses #138810

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Un saludo blanca y bienvenida al foro, creo que eres una de las pocas que trabajas en ésta profesión.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fabricador de hielo refrigerado por agua hace 9 años 5 meses #138825

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
silenbloc escribió:
Un saludo blanca y bienvenida al foro, creo que eres una de las pocas que trabajas en ésta profesión.

hola silen ¿de donde sacaste que es fémina ? e releído el post inicial y o se me escapo algún detalle o no da ninguna pista de serlo jajajjaa , un saludo

sobre el tema en cuestión, no aporta ninguna informacion sobre cual es el control de condensación si es por electro válvula nada mas o también costa de válvula presostatica , ya nos dirás un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fabricador de hielo refrigerado por agua hace 9 años 5 meses #138841

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.
Chico o chica la avería no cambia.

Solo te queda pararte delante del equipo y controlar la presión de condensación, que deve estár entorno a los 38ºC.

El presostato tendrá una diferencial de 2 0 3 bares, ahí tiene que andar la presión.

La otra cosa es sacar el tubo de desagüe y ponerlo a un cubo durante 10min y sacar cuentas. El fabricante debe decir en el catálogo técnico el consumo de agua por hora de fabricación. Si no lo tienes, el de cualquier otro fabricador de 45kg y del mismo gas te puede dar una orientación buena.

Desde que empezaron a fabricar con 404 dejaron de emplear válvulas presostáticas, y las sustituyeron por presostato y válvula todo nada. Esta última debe tener restrictores en las salidas del agua, en tu caso azul y verde. para evitar que entre agua en exceso en el fabricador

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
Última Edición: hace 9 años 5 meses por cansino. Razón: corregir
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, silenbloc

Fabricador de hielo refrigerado por agua hace 9 años 5 meses #138842

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola denuevo.
Deverías pasarte por aquí www.forofrio.com/index.php/foro-24/4-presentacion-y-off-topic y presentarte, así podemos invitarte a unas birritas virtuales.

A lo del caso: un fabricador itv de 45Kg de producción de hielo en 24horas gasta entorno a los 34 litros de agua para condensar y 14 para fabricar. Cualquier otra marca no puede variar mucho.
Otra cosa que se mira siempre es la tª a la que sale el agua. si el agua no sale caliente algo va mal. condensador sucio o incondensables.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2

Fabricador de hielo refrigerado por agua hace 9 años 5 meses #138852

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Las hormonas faraona que se me revolucionan y veo cosas donde no hay.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fabricador de hielo refrigerado por agua hace 9 años 5 meses #138880

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
!!!pone blancas!!!asi serian varias blancas por dentro verdes por fuera , asi que espera -r, para ver que dice, no creo que sea el lute disfrazao de monja,la regulacion de entrada de agua,toda la que entra de mas se pierde, parate delante de la maquina y observa si corta en su tiempo,si sigue entrando agua el presostato la regulacion miralo,
si tiene o no valv no lo sabemos pero quien da la orden de corte de agua tiene la culpa, mucho tiempo, regulaste el presost.... pregunta si ahora tardan mas en formarse los cubitos , si esta mas tiempo,o tardan mas tiempo en formarse , el corte de agua, regulacion!! salud
Última Edición: hace 9 años 5 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fabricador de hielo refrigerado por agua hace 9 años 5 meses #138964

  • Blancas
  • Avatar de Blancas
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Buenas noches, gracias por vuestras rapidas respuestas.
El fabricador de hielo no lleva válvula termostática, con lo cual la electroválvula abre a tope o cierra del todo. Me llama la atención lo que me habeis dicho de las electrovalvulas restricción, azul o verde. Lo primero que hice al ver el problema de la màquina fué cambiar la electroválvula por si el problema era que no abría, la que le puse fue una de dos vías como las que uso en los lavavajilla comerciales, pero los restrictores estos no los llevaba ¿ donde van colocados estos restrictores? supongo que a la salida de agua de la electrovávula no?? como se compran? cual le debería poner, de cuantos bares?
Por cierto le puse un cubo de agua a la salida del desague y aparte de gastar mucho mas de 45 litros la hora......salia fria. Cuando os referis a inci¡ondensables....os referis al filtro desidratador?
Al margen de esto. Se supone que no debería estar entrando siempre agua no? el presostato ( 17 bar) simplemente es como una seguridad que lleva la maquina que cuando llega a cierta presion se para?........en otras palabras, el presostato controla la electroválvula? No tengo esquema electrico.

Jodo....vaya sartenada de preguntas que os hago. Muchas gracias a todos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fabricador de hielo refrigerado por agua hace 9 años 5 meses #138974

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Blancas escribió:
Buenas noches, gracias por vuestras rapidas respuestas.
El fabricador de hielo no lleva válvula termostática, con lo cual la electroválvula abre a tope o cierra del todo. Me llama la atención lo que me habeis dicho de las electrovalvulas restricción, azul o verde. Lo primero que hice al ver el problema de la màquina fué cambiar la electroválvula por si el problema era que no abría, la que le puse fue una de dos vías como las que uso en los lavavajilla comerciales, pero los restrictores estos no los llevaba ¿ donde van colocados estos restrictores? supongo que a la salida de agua de la electrovávula no?? como se compran? cual le debería poner, de cuantos bares?
Por cierto le puse un cubo de agua a la salida del desague y aparte de gastar mucho mas de 45 litros la hora......salia fria. Cuando os referis a inci¡ondensables....os referis al filtro desidratador?
Al margen de esto. Se supone que no debería estar entrando siempre agua no? el presostato ( 17 bar) simplemente es como una seguridad que lleva la maquina que cuando llega a cierta presion se para?........en otras palabras, el presostato controla la electroválvula? No tengo esquema electrico.

Jodo....vaya sartenada de preguntas que os hago. Muchas gracias a todos.

Hola.
La vátvula que no lleva es presostática .

Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.

Como veras los restrictores o reguladores vienen calibrados para x litros por minuto, y estan relacionados con colores, para un 45kg ya te digo azul y verde.
El presostato que cambiaste, deve cortar la entrada de agua cuando llega a la presión de trabajo mínima, y accionar a los 17 bares.
Es probable que te confundieras y colocaras un presostato de seguridad, que es normalmente cerrado , y al sobrepasar abre. En tu caso necesitas un normalmente abierto, que al llegar a la presión de 17bares cierre, para que accione la válvula de entrada de agua.
El de seguridad que para el equipo, puede ser otro presostato, o como el tuyo un clixon pegado al condensador.
Los incondensables pueden ser causa de negligencia a la hora de intervenir el aparato, o el puñetero 404 que hay ocasiones que se vuelve loco (me ha pasado en varios con presostática)

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
Última Edición: hace 9 años 5 meses por cansino. Razón: corregir
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.252 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information