Blancas escribió:
Buenas noches, gracias por vuestras rapidas respuestas.
El fabricador de hielo no lleva válvula termostática, con lo cual la electroválvula abre a tope o cierra del todo. Me llama la atención lo que me habeis dicho de las electrovalvulas restricción, azul o verde. Lo primero que hice al ver el problema de la màquina fué cambiar la electroválvula por si el problema era que no abría, la que le puse fue una de dos vías como las que uso en los lavavajilla comerciales, pero los restrictores estos no los llevaba ¿ donde van colocados estos restrictores? supongo que a la salida de agua de la electrovávula no?? como se compran? cual le debería poner, de cuantos bares?
Por cierto le puse un cubo de agua a la salida del desague y aparte de gastar mucho mas de 45 litros la hora......salia fria. Cuando os referis a inci¡ondensables....os referis al filtro desidratador?
Al margen de esto. Se supone que no debería estar entrando siempre agua no? el presostato ( 17 bar) simplemente es como una seguridad que lleva la maquina que cuando llega a cierta presion se para?........en otras palabras, el presostato controla la electroválvula? No tengo esquema electrico.
Jodo....vaya sartenada de preguntas que os hago. Muchas gracias a todos.
Hola.
La vátvula que no lleva es presostática .
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Como veras los restrictores o reguladores vienen calibrados para x litros por minuto, y estan relacionados con colores, para un 45kg ya te digo azul y verde.
El presostato que cambiaste, deve cortar la entrada de agua cuando llega a la presión de trabajo mínima, y accionar a los 17 bares.
Es probable que te confundieras y colocaras un presostato de seguridad, que es normalmente cerrado , y al sobrepasar abre. En tu caso necesitas un normalmente abierto, que al llegar a la presión de 17bares cierre, para que accione la válvula de entrada de agua.
El de seguridad que para el equipo, puede ser otro presostato, o como el tuyo un clixon pegado al condensador.
Los incondensables pueden ser causa de negligencia a la hora de intervenir el aparato, o el puñetero 404 que hay ocasiones que se vuelve loco (me ha pasado en varios con presostática)
SAludos.