TEMA: Central de Frio

Central de Frio hace 10 años 1 mes #127472

  • Edwtheo
  • Avatar de Edwtheo
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 21
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
El fabricante del compresor recomienda que se conecte constante
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Central de Frio hace 10 años 1 mes #127475

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Pudiera ser, pero no sirve de mucho tenerla siempre conectada. Lo normal es hacer como te ha dicho Cansino.

La resistencia basicamente se usa para evitar arranques inundados, por lo que una vez que mantienes el aceite caliente antes del arranque, pues como que no tiene sentido seguir calentando.

Saludos.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Central de Frio hace 10 años 1 mes #127482

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola la resistencia debe de permanecer conectada en todo momento,segun que compresor no arranca si el aceite esta frio,y si se plega a las 22h hasta el siguiente dia,el aceite estara frio, salvo que sea compresor sin aceite, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Central de Frio hace 10 años 1 mes #127485

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
LOS RELAY del controlador activan y desactivan los compresores pero como haces el cicleo si ellos trabajan por presion de baja y cuando paran cierran la valvula selenoide de paso de refrigerante de la alta a la baja,y si tenes cerrado el paso ,la baja no sube y como lo pones a andar de nuevo ,si vos decis que controlas todo los arranques con presion de baja o de aspiracion
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Central de Frio hace 10 años 1 mes #127516

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
nadie puede aclararme la duda
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Central de Frio hace 10 años 1 mes #127568

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
refrio escribió:
LOS RELAY del controlador activan y desactivan los compresores pero como haces el cicleo si ellos trabajan por presion de baja y cuando paran cierran la valvula selenoide de paso de refrigerante de la alta a la baja,y si tenes cerrado el paso ,la baja no sube y como lo pones a andar de nuevo ,si vos decis que controlas todo los arranques con presion de baja o de aspiracion
Hola.
No entiendo tu duda, pero los compresores funcionan para mantener una presión de evaporación adecuada para las necesidades de temperatura de los servicios.
El controlador lleva conectado un transductor de presión de aspiración, y quizás también de descarga.
Las solenoides de servicios abriran y cerrarán dependiendo de las necesidades de temperatura de los mismos.
A mas solenoides abiertas mas compresores deverán funcionar y mas tiempo para mantener la presión adecuada.
A menos solenoides abiertas menos compresores menos tiempo.
LAs solenoides de arranque descargado es otra mobida, y los presostatos de seguridad son para eso, para seguridades.
Lo que llamas cicleo entiendo que te refieres a si uno arranca primero u otro, eso te lo hace la centralita, y si nó con un circuito de autmatismo , y si no con seccionadores que cambias cada cierto tiempo.
SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Central de Frio hace 10 años 1 mes #127579

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
No se si interpreto bien la duda de Refrio, pero creo que su duda va relacionada con una confusión de conceptos.

Las solenoides de los diferentes circuitos conectados a una central, funcionan de manera independiente del controlador de la central propiamente dicho ( no es al 100% así, pero a ver si me explico ). Las solenoides abren, la presión de baja sube, cuando esta supera un valor determinado arranca un compresor ( el que la centralita decida por numero de horas, ciclo de arranque, etc ), si pasado determinado tiempo la presión sigue subiendo, la centralita decide arrancar otro compresor, y así sucesivamente, hasta que la presión de baja desciende de cierto valor, porque la solenoide de líquido anteriormente abierta se ha cerrado ( el contolador de temperatura que la controla así lo ha decidido ), y entonces paramos compresor.

A groso modo, una central funciona así, con las solenoides de líquido independientes del control de central ( vuelvo a decir que no es correcto del todo, pero creo que ayuda a explicar las dudas ).

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Central de Frio hace 10 años 1 mes #127587

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola Francis, yo diría que es completamente correcto.
He visto cantidad de instalaciones que solo tienen cuadro en sala de máquinas para la central, y luego cada servicio era completamente independiente.
A la central poco le inporta lo que hacen los servicios, excepto si hay desescarches por gas caliente .
SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Central de Frio hace 10 años 1 mes #127590

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Buenas Cansino.

Digo que no es del todo así, ya que hay controladores que tienen en cuentan el numero de servicios abiertos para tomar ciertas decisiones, como bien dices desescarches, arrancar compresores de diferentes capacidades, etc.

Pero básicamente es como lo he explicado.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Central de Frio hace 10 años 1 mes #127609

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
De acuerdo con ambos compañeros.

Aportar por si no quedo claro que las solenides de los servicios habitualmente son abiertas y cerradas por los termostatos o controladores independientes de cada cámara o servicio, al ir cerrando éstas, los compresores en funcionamiento aspiran el refrigerante mas rapidamente de lo que se evapora, disminuyendo la presión hasta consigna, detectandolo el control de la central y dejando fuera de servicio compresores o etapas de éstos.

Al subir la temperatura en los servicios, se abren solenides lo que hace subir la presión del sistema y tomar decisones al controlador de ir metiendo etapas o compresores.

No se si esto resuelve tus dudas.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 10 años 1 mes por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Central de Frio hace 10 años 1 mes #127698

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
gracias a todos se me aclaro la duda
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Central de Frio hace 10 años 3 días #129693

  • Edwtheo
  • Avatar de Edwtheo
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 21
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
252361.gif A todos mis disculpas por la demora pero al fin retomo el foro .....Ya esta todo en marcha y marchando de lujo tengo 40 psi en baja y 200 en alta y todo anda muy bien mi cliente muy contento creo que tengo varias ideas nuevas para la proxima central que pueda llegar a diseñar. Un lujo este post la verdad que cada uno de ustedes hicieron un aporte irremplasable una comunidad digna de llamarse FORO bra32fd1gvoo les agradezco cada uno de sus caracteres aquí volcados EXITOOOOOOSSS y que siga en marcha esto que esta buenisimoooo!!!!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.