TEMA: Central de Frio

Central de Frio hace 9 años 11 meses #129789

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
gracias etweo ahora entendi mejor ,o sea mantenes la presion de baja entre 25 y 45 ,arrancando y parando compresores ,pero como es la configuracion ,eso de las bandas de 10 psi ,no entiendo ,y como programaste el controlador para hacer el 1 despues 2 y 3 y acerlo al reves ,todo la electronica del controlador ,gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Central de Frio hace 9 años 11 meses #129794

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Sigo pensando que es un diferencial muy grande.

Entiendo que la regulación es a 35psi y el diferancial son 10 psi por encima y 10 por debajo. Quizas al no tener reducciones de capacidad en los compresores necesites ese margen tan grande, pero no lo veo bien.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Central de Frio hace 9 años 11 meses #129803

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
espero deducir bien lo de etweo,cuando en la baja hay mas de 50 psi funcionan los 3 compresores ,al llegar a a los 45psi quedan 2 funcionando , al bajar a los 35 queda uno solo andando y a los 25 para,despues el diferencial de arranque ES HASTA QUE LLEGUE ARRIBA DE 50 para que tu controlador cuando largue la nueva secuencia incorpore los tres juntos y los valla apagando de estanueva forma el ultimo que paro al principio despues el 1 ,y despues el compresor2 por ejemplo,no es muy alto el diferencial que tiene que esperar para volver a arrancar,asi ¿mantenes una temperatura positiva en todos los servicios
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Central de Frio hace 9 años 11 meses #129838

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Concepto de regulador de zona muerta
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Central de Frio hace 9 años 11 meses #129843

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
Pregunto,desde mi TOTAL IGNORANCIA en estos temas:

¿Existen controladores,que ecualicen datos como presión,y temperaturas,para observar,la demanda?.

Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Central de Frio hace 9 años 11 meses #129844

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 9 años 11 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: martinie, ururef

Central de Frio hace 9 años 11 meses #129845

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
No sabía,pero veo,que son caros.

$$$$$$$

Por eso,no los conocía. risa136:,gif risa136:,gif risa136:,gif
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.253 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information