• Página:
  • 1

TEMA: ¿Falta de refrigerante?

¿Falta de refrigerante? hace 11 años 6 meses #101440

  • miguelbc
  • Avatar de miguelbc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 84
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 1
Muy buenas gente, esta mañana me pasaron el recado de una camara de tres puertas con R-134 que estaba a 18ºC.

Comprobe con los manometros que la presion de baja con el compresor parado era muy baja, practicamente de cero. Revise la instalación, repare una pequeña fuga que tenia en la aspiracion, realice un vacio y cargue con dicho refrigerante.

Pues bien, hoy por la tarde y a pesar de que la tuberia de aspiracion esta congelada y el evaporador esta bien frio, la maquina le cuesta horrores enfriar. En unas 6 horas solo habia llegado a 8ºC.

Pense para mi, falta de refrigerante pero... ¿realmente es eso o el compresor no tiene fuerza suficiente? Me ha parecido extrañisimo que le cueste tanto ir bajando la temperatura.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Falta de refrigerante? hace 11 años 6 meses #101441

  • JMC
  • Avatar de JMC
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • SEVILLA
  • Mensajes: 575
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 3
puede que tengas demasiado en ves de que te falte

saludos
www.friosevilla.es

[url=http://http://i48.servimg.com/u/f48/11/98/99/27/th/image10.gif][/url]

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Falta de refrigerante? hace 11 años 6 meses #101446

  • miguelbc
  • Avatar de miguelbc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 84
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 1
Tambien lo he pensado, no tenia bascula a mano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Falta de refrigerante? hace 11 años 6 meses #101449

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Recoge y recicla el refrigerante que tienes en el equipo, cambia capilar y secador. Seguro que tienes una semi-obstrucción
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Falta de refrigerante? hace 11 años 6 meses #101450

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, seria bueno diponer de la bola de cristal, creo que de la faraonadelfrio.
En serio, no dices la carga de material del frigorifico, capacidad, potencia del compresor, dices que escarcha la aspiracion, ¿el evaporador es de tiro forzado?, ¿funcionan los ventiladores interiores?, presiones de aspiracion y descarga (baja y alta presion) temperatura de aspiracion. para empezar

Faltan datos.

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Falta de refrigerante? hace 11 años 6 meses #101451

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
¿A qué temperatura quieres llegar y a cuál estás evaporando?
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Falta de refrigerante? hace 11 años 6 meses #101460

  • miguelbc
  • Avatar de miguelbc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 84
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 1
El cliente quiere que este a 3ºC.

Si no hay datos es porque tampoco pude tomarlos, cocina minuscula en la que los tres que estabamos nos estorbamos asi que hice lo que pude pues ya eran las 12 del mediodia; le dije que el lunes volvia a para arreglarlo. Suerte que algo de equipo tenia en el coche.

La verdad, me ha dicho que compresor y filtro lo cambio hara dos años. ¿Podria ser la sonda o el termostato?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Falta de refrigerante? hace 11 años 6 meses #101461

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola Migue, sabras si la camara esta cargada, supongo que el evaporador no tiene ventolidor.
La sonda, con lo que comentas, no tiene por que estar mal, piensa que en temperaturas de evaporacion de menos de cero grados ya se produce hielo en tuberias y si esta la camara a 8ºC el recalentamiento no es grande. Estas camaras suelen ser de conservacion de refrigerados lo que quiere decir que el producto debe entrar frio, esto no implica que con tiempo logre enfriar los productos entroducidos.
Pregunta a tu cliente como trabajaba antes de la interbencion, posible mente el lunes te encuentres un cliente satisfecho.

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Falta de refrigerante? hace 11 años 6 meses #101466

  • Destroller
  • Avatar de Destroller
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Destroller
  • Mensajes: 494
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 7
miguelbc escribió:
Muy buenas gente, esta mañana me pasaron el recado de una camara de tres puertas con R-134 que estaba a 18ºC.

Comprobe con los manometros que la presion de baja con el compresor parado era muy baja, practicamente de cero. Revise la instalación, repare una pequeña fuga que tenia en la aspiracion, realice un vacio y cargue con dicho refrigerante.

Pues bien, hoy por la tarde y a pesar de que la tuberia de aspiracion esta congelada y el evaporador esta bien frio, la maquina le cuesta horrores enfriar. En unas 6 horas solo habia llegado a 8ºC.

Pense para mi, falta de refrigerante pero... ¿realmente es eso o el compresor no tiene fuerza suficiente? Me ha parecido extrañisimo que le cueste tanto ir bajando la temperatura.

Basándome en estos datos y sin mas parámetros y tipo de equipación como te comentan los compañeros(evaporador estático/forzado,presiones, temperaturas, consumos,etc),tiene toda la pinta de que le sobra carga de refrigerante.

Adivina adivinanza...?
En este oficio,no hace falta estar loco pero ayuda, suerte que el frío conserva.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Falta de refrigerante? hace 11 años 6 meses #101529

  • miguelbc
  • Avatar de miguelbc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 84
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 1
Pues ni una cosa ni otra, ayer a la tarde ya bajo a 2ºC y hoy a la mañana cuando he estado seguia igual. Sin fugar y funcionando perfectamente.

Quiero pensar que el problema era que una de las puertas estaba mal cerrada, sino no me lo explico.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Falta de refrigerante? hace 11 años 6 meses #101572

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
como te comento olfera , cambio de filtro secador , es imprescindible ya que has intervenido en la instalación frigorífica eliminando una fuga , por lo que es muy posible que dicha maquina trabajara en vació (por el tipo de gas) aunque este funcionando perfectamente según tu criterio el trabajo no esta bien realizado y por consiguiente puede ocasionar males mayores y poco importa si el deshidratador se cambio hace poco el problema esta en la fuga que eliminaste , es mi opinión, un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Falta de refrigerante? hace 11 años 6 meses #101641

  • miguelbc
  • Avatar de miguelbc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 84
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 1
Tomo nota, le cambiare el filtro a la tarde.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.210 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information