TEMA: Medidor de energia térmica microCLIMA de Conthidra

Medidor de energia térmica microCLIMA de Conthidra hace 9 años 6 meses #137875

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Ojo a estas unidades electrónica de medición de energía térmica DE-08-MI004-PTB014/22.75/08.03, contadores de MW/H o KW/h (según se pida) y empleadas para contar la energía témica en sistemas de calefacción o refrigeración, en combinación con un contador de caudal de agua que le aporta a la unidades electrónica impulsos eléctricos proporcionales al caudal de agua y dos sondas de temperatura (impulsión y retorno).

Lo dice su manual de instalación y de usuario en su punto 8.1: "Si la unidad electrónica registra impulsos de entrada, se autoconfigurara confirmando la configuración de fábrica. (1 impulso/litro de agua). Este valor no podrá modificarse.

Y efectivamente. Si por cualquier razón, cuando se conectan los 2 hilos del emisor de impulsos del contador de caudal de agua en esta central electrónica de mdición de enrgia térmica, tenemos la mala suerte de que, por la razón que sea, circula agua y la central recibe 1 impulso y ese impulso no se corresponde con la configuración fábrica (1 impulso/litro de agua) ya podemos tirar (llevandola a un gestor de residuos) la central de Conthidra y comprar una nueva. No hay, según Conthidra, ninguna otra solución, se siente.

En mi caso la central recibío un impulso que correspondía a 10 litros y ya en la central electrónca no se puede modificar o reconfigurar nada. Otra nueva es la solución que me han dado.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.



Cuidado, mucho cuidado y ya sabéis ......
Última Edición: hace 9 años 6 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, multimarcas, albiranz, camacho d, silenbloc, francismorcillo, cansino

Medidor de energia térmica microCLIMA de Conthidra hace 9 años 6 meses #137895

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Ojo con los contadores de energia, estos por lo menos avisan de algo, te han dicho que ocurre cuando se acaba la pila?
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Medidor de energia térmica microCLIMA de Conthidra hace 9 años 6 meses #137896

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
se te agradece el aviso compañero un saludo

PD; te e puesto la imagen en abierto espero no te moleste esta acción , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Medidor de energia térmica microCLIMA de Conthidra hace 9 años 6 meses #137901

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Si Pablo. Me han dicho lo que ocurre cuando se les acaba la pila (aprox. 6 años). Segun el servicio tecnico de Conthidra esta unidad electronica de medicion deja de funcionar pero NO se pierde la memoria de datos. Pero no me lo acabo de creer. Y no me lo acabo de creer porque en la informacion que sobre estos contadores aporta en su web (www.cohisa.com/productos/energia-termica...-de-energia-termica/), y sobre el cambio de configuraciones de los impulsos del contador de caudal de agua, tambien dicen que "Para modifi car el valor pueden solicitarse la interface óptica y el software" pero hoy me han dicho que es imposible y que tenia un monton de ellos con el mismo problema.

Le he comentado que me pareceria razonable el que yo, y a mi cargo incluido el transporte, les enviara la unidad para que ellos, en su taller y si era posible, reconfiguraran la unidad electrónica pero me han dicho que no. Que no pueden hacer nada pero que, de todas las maneras y ante mi insistencia y despues de comentarles que el problema lo haria público en los foros profesionales y al igual que en su dia aqui se informo del problema del contador Siemens cuando se les acaba la pila, han quedado en que junto al fábricante (aleman) miraran una posible solucion.

El caso es que debo presupuestar 2 contadores de energia termica y por lo que veo me tengo que olvidar de Siemens y de Conthidra.
Última Edición: hace 9 años 6 meses por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Medidor de energia térmica microCLIMA de Conthidra hace 9 años 6 meses #137927

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Que fuerte!!
:-o
Yo es que alucino con los fabricantes, como pueden sacar productos así al mercado, luego nos quejamos de los chinos.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Medidor de energia térmica microCLIMA de Conthidra hace 9 años 6 meses #137949

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola,pues nada creo solamente que antes de comprar, habria que comprobar lo que ofrecen,pues hay muchos modelos y fabricantes,saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Medidor de energia térmica microCLIMA de Conthidra hace 9 años 6 meses #137952

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
El problema José que se nos presenta habitualmente es que cuando tenemos ya en la mano el manual de instalación y de usuario YA hemos comprado el aparato y, como estoy seguro que comprenderas, el vendedor a la hora de vendernos el susodicho aparato solo hablada de él maravillas y cosicas buenas. Cuando descubrimos las putaditas del aparato ya no hay, buena, solución.

Y muchas gracias José por tu ofrecimiento. Dime dime......., de los muchos modelos y fabricantes de contadores de energia que hay, no es para tarificación sino para comprobar, realmente, el COP de bombas de calor agua-agua, ¿tu cual me recomiendas?.

Saludos
Última Edición: hace 9 años 6 meses por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Medidor de energia térmica microCLIMA de Conthidra hace 9 años 6 meses #137963

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola , www.zenner.es/zenner_es_manuales_de_instalacion.html
tambien hay revistas de omega en equipos compactos <revistas y boletines<
el cop<< interesa siempre que el refrig tenga valor del cop lo mas alto posible,
cada fabricante saca lo que mas le conviene, para ser entendido busca sala
jose,
en compresores,eurovent este y otros editan los datos mas convenientes para cada caso, y segun equipo,en fabricantes creo que estan,y todos los fabricantes
afiliados, no se creo que lo conoceras,
siemens tiene honeywell
www.directindustry.es/fabricante-industr...a-termica-79970.html
www.mdcontrolymarve.com/pdfs/db/ISTA_ist...20%28clientes%29.pdf
Última Edición: hace 9 años 6 meses por joseb71.