• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: split no enfria

split no enfria hace 9 años 11 meses #129315

  • zetazerpa2014
  • Avatar de zetazerpa2014
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
buenas a todos soy nuevo en el foro mi pregunta o consulta es la sig: fui a ver un split q no enfriaba por lo q pongo el manometro yme da 110 psi lo enciendo y se va a cero por lo q presurizo con nitrogeno y encuentro una fuga en le tuerca de succion en la reparo la perdida y prosedo a hacer vacio despues rompo vaco con r22 enciendo el equipo y se me va a cero nuevamente la presion pongo la pinza amperometrica y me da 2,5 amp cargo mas gas y la presion no sube pero la corriente tan poco sube apago el equipo y la presion sube a me olvidaba decir q el caño fino se congela como si le faltara gas lo raro es q hagrego gas y la corriente no sube si me pueden orientrar por favor gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

split no enfria hace 9 años 11 meses #129316

como estas fíjate sino tenes fuga en las en las conexiones de los caños cerca del slip
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: zetazerpa2014

split no enfria hace 9 años 11 meses #129319

  • zetazerpa2014
  • Avatar de zetazerpa2014
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
si lo q hice fue presurizar con nitrogeno y repare la fuga pero sigue igual despues de presurizar hice vacio y el vacio se mantubo asi q estoy seguro q no es problema de perdida voy a probar cambiando el capilar gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

split no enfria hace 9 años 11 meses #129324

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Ojo, Hay que revisar más antes de cambiar el capilar.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

split no enfria hace 9 años 11 meses #129328

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Y has pensado en alguna obstrucción , que puedas tener en el equipo ¿?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

split no enfria hace 9 años 11 meses #129331

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
zetazerpa2014 escribió:
buenas a todos soy nuevo en el foro mi pregunta o consulta es la sig: fui a ver un split q no enfriaba por lo q pongo el manometro yme da 110 psi lo enciendo y se va a cero por lo q presurizo con nitrogeno y encuentro una fuga en le tuerca de succion en la reparo la perdida y prosedo a hacer vacio despues rompo vaco con r22 enciendo el equipo y se me va a cero nuevamente la presion pongo la pinza amperometrica y me da 2,5 amp cargo mas gas y la presion no sube pero la corriente tan poco sube apago el equipo y la presion sube a me olvidaba decir q el caño fino se congela como si le faltara gas lo raro es q hagrego gas y la corriente no sube si me pueden orientrar por favor gracias

Hola. No dices que hayas metido la carga exacta que marca el equipo, supongo que lo abras omitido sin darter cuenta.
SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

split no enfria hace 9 años 11 meses #129344

  • zetazerpa2014
  • Avatar de zetazerpa2014
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
buenas si yo pienso lo mismo q debe ser un problema de obstruccion estoy por probar el equipo con otra evaporadora q tengo en el taller para descartar q el tapon esta hay pero tambiem voy a cambiar el capilar para descartar q tambien este hay y la carga la hice con balanza 0,9 kg pero como les dije anteriormente lo raro es q el anperaje se me mantubo ctte 2,5 amp desde q arranq el equipo y termine la carga despues comento como me fue gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

split no enfria hace 9 años 11 meses #129345

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.
te recomiendo que pienses antes de actuar.
Si cuando cargastes a báscula, se te escarchaba la tubería de líquido , la obstrucción no puede estar en la evaporadora.
Parecerá una tontería, pero una de las primeras averias que atendí en mi vida, que la señora decia que la máquina que le puso el fontanero del pueblo nunca habia ido bien. Pues resulta que las llaves del equipo no estaban abiertas masque una vuelta-

Saludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, ururef, hugo-lisandro

split no enfria hace 9 años 11 meses #129353

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
segun cuentas eso tiene fuga, mete presion y comprueba bien, cuanto tiempo estubo con presion,
se mantien la presion dices, y procedes a continuar con la operacion,y el vacio se mantenia cuanto tiempo,
sdespues metes gas y no sube la presion ni el comsumo, con la maquina en marcha, y cuando paras se igualan las presiones ,por que le entra aire y se va inflando como la rueda de una bici... pero de aire, eso estara contaminado, ya sabes lo que hay que hacer, y asegurate de que no hay fuga,
saludos
Última Edición: hace 9 años 11 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

split no enfria hace 9 años 11 meses #129356

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Si no tienes fuga y marca cero y siempre consume lo mismo igual lo que tienes es un compresor que no comprime, blanco y en botella.....................
El administrador ha desactivado la escritura pública.

split no enfria hace 9 años 11 meses #129358

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
si pero subiria la presion,pero si se mantiene en o y no sube, algo tendria que subir, pero no cuando lo mete carga donde esta el refrig en el ambiente, por que algo subiria si esta en 0 esta sacandolo al ambiente y cuando para aspira y sube por la fuga,eso es fuga hacia adentro, y hacia afuera cuando estas cargando y no sube la presion por ningun sitio por que se escapa al exterior con la maquina en marcha,, y cuando paras si sube pero es lo que entra del exterior por fuga,saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

split no enfria hace 9 años 11 meses #129359

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
que tiene el compresor mal es cuestion de probarlo, saludos
Última Edición: hace 9 años 11 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.324 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information