Inga Luque escribió:
Buenas noches, no estoy muy al tanto de los equipos de aire acondicionado, y lo que es mas soy nuevo en este tema, pero hasta donde logre preguntar a un compañero no es inverter, en cuanto a la temperatura, a la salida del evaporador y en el difusor era de 9°C y a la succion me resultaba con 26°C , nuevamente la presion de succion diaria es de 60 psig y de descarga es de 200 psig.
A ver colega, sitienes 15 grados de salto en un equipo de conductos a velocidad maxima va bien, para asegurarte de su rndimiento no hay como hacer la cuenta
Q x Ce x At x D
Igual lo que han variado son las cargas termicas
Saludos
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

EQUIPO DE A/A DEJO DE ENFRIAR DESPUES DEL MANTTO. hace 10 años 2 meses #124045

  • airefrio2009
  • Avatar de airefrio2009
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 396
  • Gracias recibidas 90
  • Karma: -27
A mi me parece que 17 K (26°C succión - 9°C de impulsión) es un poco mucho.
No está tan mal, pero lo máximo que he registrado sin tener algún desperfecto es 14 K.
Pero de todas maneras, mientras no se congele el serpentín de la Unidad Interior está correcto.

Repito: con esos parámetros de funcionamiento no puede ser que no puedas bajar el recinto de +26°C a menos que el MCompresor arranque unos minutos y salga de servicio por Electrónica (una sonda fuera de valor (la del serpentín o la de ambiente), un defecto en el micro de la placa) o por protección térmica (protector térmico fuera de rango o MC con problemas mecánicos)

Creo que para salir de dudas, se deberían tomar de nuevo los parámetros y el tiempo de funcionamiento del MC antes de salir de servicio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

EQUIPO DE A/A DEJO DE ENFRIAR DESPUES DEL MANTTO. hace 10 años 2 meses #124046

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Esta claro que con ese salto termico en el aire del evaporador (17ºC) en una maquina de conductos y a velocidad alta esa maquina tiene un problema de caudal de aire. Muy seguramente y debido a alguna sonda en evaporador la maquina esta parando ciclicamente precisamente para evitar hacer hielo en la bateria. Resumiendo: una maquina de capacidad nominal 36000 btu/h cuando el compresor funciona media hora da 18000 btu.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

EQUIPO DE A/A DEJO DE ENFRIAR DESPUES DEL MANTTO. hace 10 años 2 meses #124053

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Un equipo todo nada de 10500w por ejemplo general en velocidad vaja unos 1200m3 dara aprox un salto de 20grados, y no tiene por que dar problema.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

EQUIPO DE A/A DEJO DE ENFRIAR DESPUES DEL MANTTO. hace 10 años 2 meses #124054

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
cansino escribió:
Un equipo todo nada de 10500w por ejemplo general en velocidad vaja unos 1200m3 dara aprox un salto de 20grados, y no tiene por que dar problema.

Un equipo General o marca PimpamPum de Barcelona, de aire acondicionado, y con un delta T de 20ºC en el aire del evaporador, y a cualquier velocidad de aire en ventilador, dara problemas SIEMPRE.

Cuando el aire de retorno este a 21ºC, la impulsion, de pasar aire, estaria a +1ºC, y los tubos del evaporador por debajo de 0ºC y haciendo hielo.

Un equipo de aire acondicionado de 9.000 frigorias/h. tiene que trasegar, o circular, como minimo 1.600 m3/h.
Última Edición: hace 10 años 2 meses por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

EQUIPO DE A/A DEJO DE ENFRIAR DESPUES DEL MANTTO. hace 10 años 2 meses #124063

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Moncayo escribió:
cansino escribió:
Un equipo todo nada de 10500w por ejemplo general en velocidad vaja unos 1200m3 dara aprox un salto de 20grados, y no tiene por que dar problema.

Un equipo General o marca PimpamPum de Barcelona, de aire acondicionado, y con un delta T de 20ºC en el aire del evaporador, y a cualquier velocidad de aire en ventilador, dara problemas SIEMPRE.

Cuando el aire de retorno este a 21ºC, la impulsion, de pasar aire, estaria a +1ºC, y los tubos del evaporador por debajo de 0ºC y haciendo hielo.

Un equipo de aire acondicionado de 9.000 frigorias/h. tiene que trasegar, o circular, como minimo 1.600 m3/h.
El pimpanpun no se pero el General que te he puesto de ejemplo en velocidad lenta marca 1120m3/h pero balla que si el catálogo está mal, pues nada.
SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

EQUIPO DE A/A DEJO DE ENFRIAR DESPUES DEL MANTTO. hace 10 años 2 meses #124064

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Muy posiblemente sea eso. 1.120m3/h de caudal en velocidad baja, 9.000 frigorias/hora de potencia, y 10 A de consumo electrico. Y no seria exclusivo de General.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

EQUIPO DE A/A DEJO DE ENFRIAR DESPUES DEL MANTTO. hace 10 años 2 meses #124069

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Moncayo escribió:
Muy posiblemente sea eso. 1.120m3/h de caudal en velocidad baja, 9.000 frigorias/hora de potencia, y 10 A de consumo electrico. Y no seria exclusivo de General.
Anda como se nota que tenemos poco curro que nos da tiempo pa too.
He mirado otro catalogo antiguo , tango, que es la marca de disco, y la maquina de 10000w en velocidad baja son 1330w, la de kaysun En cambio son 1650.
La 4cv de hitachi 1140M3/H.
LA 4CV DE HITACHI PERO tipo techo en cambio de minima tiene 1440.
Vamos qu vaila un poco segun el fabricante.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

EQUIPO DE A/A DEJO DE ENFRIAR DESPUES DEL MANTTO. hace 10 años 2 meses #124070

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
cansino escribió:
Moncayo escribió:
Muy posiblemente sea eso. 1.120m3/h de caudal en velocidad baja, 9.000 frigorias/hora de potencia, y 10 A de consumo electrico. Y no seria exclusivo de General.
Anda como se nota que tenemos poco curro que nos da tiempo pa too.
He mirado otro catalogo antiguo , tango, que es la marca de disco, y la maquina de 10000w en velocidad baja son 1330w, la de kaysun En cambio son 1650.
La 4cv de hitachi 1140M3/H.
LA 4CV DE HITACHI PERO tipo techo en cambio de minima tiene 1440.
Vamos qu vaila un poco segun el fabricante.

:blink: Los fabricantes con los datos de potencia termica, caudales, ruido,.......... y consumos electricos que dan en sus catalogos son muy cucos. Hay que saber arameo o suajili para descrifrar la verdad. Tu mismo o has podido comprobar.

Por ejemplo. Dan los diferentes caudales a las diferentes velocidades pero no dan, en esas mismas condiciones, las potencia frigorifica. Un equipo de 9.000 frigorias/h. a velocidad alta y con 2.400 m3/h (o 2.000 m3/h). a una velocidad que dé un caudal de 1.400 m3/h. ya no da esas 9.000 frigorias/h. Da muchas menos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

EQUIPO DE A/A DEJO DE ENFRIAR DESPUES DEL MANTTO. hace 10 años 2 meses #124074

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Estoy de acuerdo Moncayo, y mas ahora con los equipos inverter, pero a lo que íbamos con la duda de este post, no creo que tenga condiciones para que le de un error el equipo, y mas con las presiones que dice leer. Que no digo yo que no tenga un poco de falta de caudal, que es casi inposible encontrar una red de conductos bien calculada y ejecutada, pero me da a mi que por lo que dice se han dejado la ventana abierta.
saludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

EQUIPO DE A/A DEJO DE ENFRIAR DESPUES DEL MANTTO. hace 10 años 2 meses #124077

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola como va esto,ingar creo que por el r 22 es un problema de latino america,otma las lecturas bien, y si quieres que baje la temp , no entiendo que subas la temp,
es solo frio o es b.c. dices que lo paraste con 16ºc para empezar a trabajar y despues lo pones en marcha y te da 26ºc
pero le diste tiempo para que bajara la temp, y despues subes la temp desde el mando, eso no es correcto en todo caso seria bajar la temp,
que temp tienes exterior,
la temp de 16ºc no es correcta , pero tambien depende de que es lo que hay en el habitaculo,
despues si no funciona mira la bateria interior, ¿tiene dos sondas si o no,?si hay dos sondas la que esta en el lateral derecho estaria mal, situada estara fuera de rango,ya te lo indicaron en varios post, la del lateral? coloca la del frente que este bien,esa es de trabajo,saludos
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 10 años 2 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

EQUIPO DE A/A DEJO DE ENFRIAR DESPUES DEL MANTTO. hace 10 años 2 meses #124078

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
Inga Luque escribió:
BUENAS TARDES:
Hace poco hice un mantenimiento a un equipo de aire acondicionado split ducto de capacidad 36000 btu/h , el cual trabajaba con las siguientes presiones 60 psig en succión y 200 psig en descarga, consumo de corriente de 13. 8 Amperios, dadas estas condiciones el equipo de A/A trabajaba de manera correcta generando un frió mínimo de 16°C que estaba programado para esa área de trabajo, el área de trabajo era de aproximadamente 8 mts de largo por 3 mts de ancho y 2.5 mts de altura , el problema fue que después de hacer el mantenimiento el equipo dejo de enfriar repentinamente aunque conservo los mismos parámetros de trabajo, no presentaba fugas de aceite o refrigerante, la temperatura mínima que llego a alcanzar es de 26 °C, entonces mi pregunta es la siguiente:
¿ El equipo perdió eficiencia? , el equipo es relativamente nuevo, casi 8 meses en funcionamiento.
¿El equipo esta sobre-dimensionado? , existe una oficina gemela con las mismas dimensiones y que incluso es de menor capacidad y hasta la fecha no presenta problemas, el equipo es de 24000 btu/h.
Agradecería sus respuestas y consejos gracias.

hola 1º post tenia genera 16 ºc despues de operar limpiar? 26ºc sera que esto es correcto no puede ser
segundo post tiene 9ºc a la salida de evaporador y en difusor 9ºc sera que esto es correcto, no puede ser
3ºpost trabaja a 16ºc y lo aumenta el a 20 ºc sera que esto es correcto no puede ser,
Última Edición: hace 10 años 2 meses por joseb71.