• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: EQUIPO DE A/A DEJO DE ENFRIAR DESPUES DEL MANTTO.

EQUIPO DE A/A DEJO DE ENFRIAR DESPUES DEL MANTTO. hace 10 años 3 meses #123957

  • Inga Luque
  • Avatar de Inga Luque
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
BUENAS TARDES:
Hace poco hice un mantenimiento a un equipo de aire acondicionado split ducto de capacidad 36000 btu/h , el cual trabajaba con las siguientes presiones 60 psig en succión y 200 psig en descarga, consumo de corriente de 13. 8 Amperios, dadas estas condiciones el equipo de A/A trabajaba de manera correcta generando un frió mínimo de 16°C que estaba programado para esa área de trabajo, el área de trabajo era de aproximadamente 8 mts de largo por 3 mts de ancho y 2.5 mts de altura , el problema fue que después de hacer el mantenimiento el equipo dejo de enfriar repentinamente aunque conservo los mismos parámetros de trabajo, no presentaba fugas de aceite o refrigerante, la temperatura mínima que llego a alcanzar es de 26 °C, entonces mi pregunta es la siguiente:
¿ El equipo perdió eficiencia? , el equipo es relativamente nuevo, casi 8 meses en funcionamiento.
¿El equipo esta sobre-dimensionado? , existe una oficina gemela con las mismas dimensiones y que incluso es de menor capacidad y hasta la fecha no presenta problemas, el equipo es de 24000 btu/h.
Agradecería sus respuestas y consejos gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: curan12

EQUIPO DE A/A DEJO DE ENFRIAR DESPUES DEL MANTTO. hace 10 años 3 meses #123974

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Es inverter ?
Medistes saltos termicos?
Consumo en el segundo dia?
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

EQUIPO DE A/A DEJO DE ENFRIAR DESPUES DEL MANTTO. hace 10 años 3 meses #123979

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, ¿que refrigerante lleva?, ¿por que hiciste mantenimiento y que operaciones fueron?, ¿aumentaron la carga termica o equipos en la zona a climatizar ?, ¿has medido recalentamiento?.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: curan12

EQUIPO DE A/A DEJO DE ENFRIAR DESPUES DEL MANTTO. hace 10 años 3 meses #123986

  • Ruiceta
  • Avatar de Ruiceta
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 118
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
Buenas tardes si ese equipo tiene R-407 c y cometiste un erros en quitar mangueras pues... otra cosa te digo ahy equipos con ciertos niveles de protecion como click mirar todas las chapas y los filtros que este todo en su sito saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

EQUIPO DE A/A DEJO DE ENFRIAR DESPUES DEL MANTTO. hace 10 años 3 meses #123994

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola ,hay que preguntar esto por saber de que forma se te puede ayudar mejor,¿¿eres tecnico, ??
funciona la maquina o no arranca, o es que no enfria y trabaja, que tipo de mantenimiento hiciste,
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: curan12

EQUIPO DE A/A DEJO DE ENFRIAR DESPUES DEL MANTTO. hace 10 años 3 meses #123995

  • airefrio2009
  • Avatar de airefrio2009
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 396
  • Gracias recibidas 90
  • Karma: -27
Con esas presiones y consumo, no es posible que no enfríe.
Pudiera ser que no corte, o que el salto térmico sea pobre, pero eso daría otros síntomas.

Creo que deb es volver a tomar los datos
Presiones, de alta y baja
Temperaturas, de entrada a la unidad interior, de impulsiòn, de succiòn y luego del condensador
Consumo del MC
Y si tienes anemòmetro, velocidad y caudal de aire de ambos forzadores.

Esto te permitirà analizar el funcionamiento con màs calma.

Pudiera suceder que el MC salga de servicio en algún momento y no llegue a climatizar, porque lo saca el protector tèrmico, o el control electrònico por alguna razón. Pero eso es para analizar luego, con los valores a la vista.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: curan12

EQUIPO DE A/A DEJO DE ENFRIAR DESPUES DEL MANTTO. hace 10 años 3 meses #123999

  • airefrio2009
  • Avatar de airefrio2009
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 396
  • Gracias recibidas 90
  • Karma: -27
Supongo que el refrigerante es R22 ?
De otra forma, falta ese dato para analizar presiones.
Me jugué al R22 porque acá (en Uruguay), el 99% del AA doméstico es con ese refrigerante.
El R410a recién se está haciendo presente.
El R22 es muy barato aún y se consigue en abundancia, por lo que no hay que recurrir a ningún blend.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

EQUIPO DE A/A DEJO DE ENFRIAR DESPUES DEL MANTTO. hace 10 años 3 meses #124029

  • curan12
  • Avatar de curan12
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 698
  • Gracias recibidas 181
  • Karma: 37
Buenas noches queridos amigos, como te expresan los queridos compañeros, solo agrego, si la unidad estaba funcionando correctamente y tu solo hiciste un mantenimiento preventivo, se me ocurre, que sin querer al sacar los filtros de la unidad evaporadora puedas haber arrastrado la sonda termostática ambiental u otro sensor, seria bueno que verificaras todos los conexionados ala tarjeta electrónica, un cálido saludo para todos vosotros queridos amigos.
Hace un minuto quedo en el pasado, el futuro será el presente que vivas, aquí y ahora es tu verdadero presente, disfrutalo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

EQUIPO DE A/A DEJO DE ENFRIAR DESPUES DEL MANTTO. hace 10 años 3 meses #124031

  • Inga Luque
  • Avatar de Inga Luque
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Buenas noches, no estoy muy al tanto de los equipos de aire acondicionado, y lo que es mas soy nuevo en este tema, pero hasta donde logre preguntar a un compañero no es inverter, en cuanto a la temperatura, a la salida del evaporador y en el difusor era de 9°C y a la succion me resultaba con 26°C , nuevamente la presion de succion diaria es de 60 psig y de descarga es de 200 psig.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

EQUIPO DE A/A DEJO DE ENFRIAR DESPUES DEL MANTTO. hace 10 años 3 meses #124032

  • Inga Luque
  • Avatar de Inga Luque
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola , el refrigerante es R-22, los pasos son los siguientes:
Puesta en funcionamiento del equipo, el cual lleva operativo 8 meses aproximadamente.
Medición de presión y consumo de corriente, 60 psi en succión y 200 psi en descarga, 13.8 Amperios entre lineas , monofásismo, 60 Hz..
Apagar el equipo por temperatura, el cual trabajaba a 16°C y con el control remoto lo aumente a 20°C , este apago, empece a proceder con el mantenimiento.
Desmontaje de soportes y cubierta protectora, asi como motoventilador del condensador, sopleteado con aire a presion, lavado con agua a presion (hidrolavadora) , lubricacion y limpieza del motoventilador de condensador, lavado y limpieza de soportes y cubierta protectora de la unidad condensadora.
Limpieza del sistema electrico con aire a presion media para evitar daños en la tarjeta y limpieza con limpiador de contactos en spray.
Revicion de vastagos y filtro secador, No se encontro rastro alguno de aceite o posible saturacion del filtro.
En el evaporador se retiro el filtro de aire y se lavo.
Lavado del serpentin con agua a presion (hidrolavadora) y sopleteado con aire a presion.
desmonstaje de ventilador de evaporador limpieza y lubricacion del mismo.
Limpieza de la cubierta protectora y bandeja asi como la tuberia de drenaje.
Limpieza del sistema electrico y tarjeta, asi como del sensor.
Puesta en funcionamiento de equipo de A/A. , este dejo de enfriar repentinamente, y los parametros de trabajo eran los mismos 60 psi en succion, 200 en descarga, 13.8 amp, el ventilador del evaporador funcionaba perfectamente, el mismo consumo de corriente, pero a diferencia este ya no enfriaba denuevo, esa es mi consulta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

EQUIPO DE A/A DEJO DE ENFRIAR DESPUES DEL MANTTO. hace 10 años 3 meses #124033

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Los mismos "parametros" antes y despues ....?
Pues se zafo algun cable...................
PRIMERO QUE NADA
QUITAR LA ELECTRICIDAD GENERAL DEL EQUIPO ANTES DE TOCARLO
El administrador ha desactivado la escritura pública.

EQUIPO DE A/A DEJO DE ENFRIAR DESPUES DEL MANTTO. hace 10 años 3 meses #124034

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Buenos días,estoy de acuerdo con el compañero,es posible que alguno de los termistores no esté correcto o en su posición concreta, por otro lado, el haber hecho el preventivo así demuestra a "más de uno" cómo se debe hacer,no obstante, el "pinchar manómetros es un poco contraproducente ya que, sin querer siempre perdemos algo.
Termómetro,sonda de contacto,pinza amperimétrica, tacto y sentido común.
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 1.051 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information