• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Plato de válvulas.... pero esto que es???

Plato de válvulas.... pero esto que es??? hace 10 años 6 meses #119272

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Os dejo unas fotillos de un plato de valvulas nuevo, y lo sucedido por una mala instalación.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Plato de válvulas.... pero esto que es??? hace 10 años 6 meses #119276

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Exacto
Mala Instalacion o Mala Operacion
Golpe de Liquido o de Aceite
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Plato de válvulas.... pero esto que es??? hace 10 años 6 meses #119287

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
no me imagino lo que sufrio para ajustar la tapa superior jajajaj macho como apreto los tornillos ese tiooooooooooooooooooooo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Plato de válvulas.... pero esto que es??? hace 10 años 6 meses #119289

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
lafaraonadelfrio escribió:
no me imagino lo que sufrio para ajustar la tapa superior jajajaj macho como apreto los tornillos ese tiooooooooooooooooooooo

Exacto, pusieron la tapa superior al reves....jajaajja lo apreto Hulk
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Plato de válvulas.... pero esto que es??? hace 10 años 6 meses #119290

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
¿a dañado también los tabiques de las cámaras?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Plato de válvulas.... pero esto que es??? hace 10 años 6 meses #119301

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
lafaraonadelfrio escribió:
¿a dañado también los tabiques de las cámaras?

Milagrosamente no, se le ha hecho una prueba con nitrógeno y no se comunican.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Plato de válvulas.... pero esto que es??? hace 10 años 6 meses #119305

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
la prueba mas eficiente es con el compresor en marcha , ya nos contaras , y procura advertirle a ese aprendiz que si no se acuerda de su postura haga como todos hemos hecho cuando empezamos , marcar con un granete (punzón) sobre las piezas que desmonta hasta que memorice su postura , todos empezamos así , aunque ahora con las nuevas tecnologías y con el móvil se puede realizar un reportaje fotográfico de la situación de las piezas a desmontar en fin cualquier método antes de estropear una maquina ,un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Plato de válvulas.... pero esto que es??? hace 10 años 6 meses #119312

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, no se coincidis conmigo, tal como lo veo la parte que se ve es la parte superior del plato de valvulas y las que se ven son las de descarga, el problema que observo es que el tope de recorrido de dicha valvula esta puesto al reves, osea, en los tetones colocar la valvula de descarga pegada el plato luego el limitador invertido (la parte curvada hacia fuera no hacia el plato) luegu en el teton se colocaria el resorte que mantiene el limitador pegado a la valvula y esta al plato y por ultimo el prisionero que fija todo el conjunto, desde luego el montage esta mal.
Entiendo que el plato solo tiene un orificio de descaga no dos.
Saludos
Última Edición: hace 10 años 6 meses por xeliño.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Plato de válvulas.... pero esto que es??? hace 10 años 6 meses #119327

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
hola xeliño me imagino que el dobles que observas esta originado por que encima se presiono el alma de la tapa de culata , date cuenta que quien la coloco no lo hizo en el sentido que debía por ende los tabiques divisores de las cámaras presionaron los tensores de la válvulas de alta , así lo veo yo pero puedo estar en un error , ya nos sacara de dudas el compañero un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 10 años 6 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Plato de válvulas.... pero esto que es??? hace 10 años 6 meses #119331

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola Manu, ahora si lo veo claro, no habia caido en esa posibilidad porque la creia imposible y eso que lo apunta mak4na parece que solo tengo imaginacion para los post de Guillermo jajajajajaja. Que maquina el tio, si esta aprendiendo haber quien le enseña que el chico promete.
thump924906m thump_121259 camp_.gif 957115.gif 765229.gif
Saludos
Última Edición: hace 10 años 6 meses por xeliño.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Plato de válvulas.... pero esto que es??? hace 10 años 6 meses #119332

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
xeliño no te preocupes que a estas horas todas la luces parecen iguales jajajja , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Plato de válvulas.... pero esto que es??? hace 10 años 6 meses #119340

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
parece que solo tengo imaginacion para los post de Guillermo jajajajajaja


Xeliño,tu me buscas....tu,me encuentras!!.

Ese plato de válvulas,fue tal mal colocado,como esto...


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.195 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information