TEMA: LIMPIEZA DEL CIRCUITO

Re: LIMPIEZA DEL CIRCUITO hace 11 años 2 meses #106189

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
Podriamos decir que el deposito decantador lo podemos haser guiandanos con el video de que hisiste para conservar el aceite poe.?..y usaste dos separadores ...?
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

LIMPIEZA DEL CIRCUITO hace 10 años 7 meses #117193

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
Ase tiempo dije que queria preparar una maquina para limpiar circuitos pero no habia podido.especialmente los tipo split..tengo unas peticiones. Primero me pudieran pasar un esquema para tener una guia. Segundo he visto que lo hasen con hasen con r22. Es esto conveniente para el systema? Saludps y grasias.
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

LIMPIEZA DEL CIRCUITO hace 10 años 7 meses #117194

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
Conveniente me refiero asi no hay un problema con otros refrigerantes. Y es conveniente usar el mismo que se ha sacado dek systema a cambiar?
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

LIMPIEZA DEL CIRCUITO hace 10 años 7 meses #117199

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
hola compañeros , no me di cuenta de las entradas en este post ya que ando algo liado últimamente , en fin vamos por parte .mak4na escribió:
Una pregunta, quizas tonta pero me genera una duda. La limpieza de ese evapaorador se ha realizado exclisivamente con refrigerante, si usar disolventes? Solo mediante el inundado de refrigerante?¿este mismo sistema podria usarse a pequeña escala para evaporadores mas tipo comercial y particular?

Gracias de antemano.

si compañero solo se uso refrigerante para su limpieza, de eso se trataba , con el poder de arrastre del refrigerante y su no contaminante hacia los sistemas de refrigeración es lo mas idóneo ya que luego no requiere eliminar residuos que los líquidos disolventes puedan dejar en el sistema .
BTUExpert escribió:
Podriamos decir que el deposito decantador lo podemos haser guiandanos con el video de que hisiste para conservar el aceite poe.?..y usaste dos separadores ...?

exactamente la fabricación de el segundo separador es similar al que se uso para el deposito para conservar el aceite POE , pero en el caso de usarlo como separador , aconsejo colocar un sistema calefactor ,(resistencia eléctrica) con idea de forzar la evaporación de gas liquido que retorna del circuito a limpiar .
BTUExpert escribió:
Ase tiempo dije que queria preparar una maquina para limpiar circuitos pero no habia podido.especialmente los tipo split..tengo unas peticiones. Primero me pudieran pasar un esquema para tener una guia. Segundo he visto que lo hasen con hasen con r22. Es esto conveniente para el systema? Saludps y grasias.

mas que conveniente personalmente lo veo exageradamente optimo , ya que evitamos contaminar un circuito frigorífico como se haría con los líquidos de limpieza tradicionales , ya que estos líquidos aunque tengan un poder de evaporación alto siempre hay que barrerlos con nitrógeno y siempre queda la duda de si quedo algún resto en el circuito , con el gas nunca tendremos esa duda aparte de que la recuperación es casi de la totalidad de lo usado ,

sobre el esquema decirte que poco queda de explicar ya que su mecanismo es mas sencillo que el de un chupete
un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 10 años 7 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: luissolo, biel1

LIMPIEZA DEL CIRCUITO hace 9 años 3 semanas #147217

  • Hydrogen
  • Avatar de Hydrogen
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
lafaraonadelfrio escribió:
hola compañeros , no me di cuenta de las entradas en este post ya que ando algo liado últimamente , en fin vamos por parte .mak4na escribió:
Una pregunta, quizas tonta pero me genera una duda. La limpieza de ese evapaorador se ha realizado exclisivamente con refrigerante, si usar disolventes? Solo mediante el inundado de refrigerante?¿este mismo sistema podria usarse a pequeña escala para evaporadores mas tipo comercial y particular?

Gracias de antemano.

si compañero solo se uso refrigerante para su limpieza, de eso se trataba , con el poder de arrastre del refrigerante y su no contaminante hacia los sistemas de refrigeración es lo mas idóneo ya que luego no requiere eliminar residuos que los líquidos disolventes puedan dejar en el sistema .

Primero que nada felicitaciones por el armado, muy practico para barrer los circuitos y no usar estupidamente metros y metros cubicos de nitrogeno y con peor resultado.
He llegado a este tema justamente buscando informacion sobre algo existente en recirculacion del R141b.
Mi pregunta es la siguiente... En los condensadores cuando se trabaja en sistemas contaminados (aire+acidos+aceites viejos) se forma una costra en las paredes, depositos con carbono etc. La meta del R141b es despegar esas costras, disolver los depositos y evacuarlos. El barrido con 22 o N nunca hara ese trabajo... Quisiera leer la opinion de una persona experimentada en limpieza y llegar a algo... (prometo compartir resultados en un video o fotos 1825665966-b
Última Edición: hace 9 años 3 semanas por Hydrogen.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

LIMPIEZA DEL CIRCUITO hace 9 años 3 semanas #147220

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
hola compañero Hydrogen en primer lugar se bienvenido a esta casa de locos , si lo crees oportuno puedes presentarte en esta sala www.forofrio.com/index.php/foro/4-presentacion-y-off-topic no es obligatorio es solo para que nos conozcamos mejor entre nosotros y de esa manera romper el frio hielo que existe desde la pantalla del pc ,

sobre tu consulta el R-141B es un agente limpiador bastante bueno el problema es que aquí en Europa hace bastantes años esta prohibido su uso , por ende se buscaron otras opciones para la limpieza de los circuitos ,
el nitrógeno no limpia por lo que es inútil usarlo ,

así que si en tu país aun es permitido usar R-141B puedes usarlo que de seguro ara su función, eso si ten la seguridad que evacuas todo ese liquido de la instalacion antes de su puesta en marcha ya que puede perjudicar los componentes de la misma si quedan residuos , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

LIMPIEZA DEL CIRCUITO hace 9 años 3 semanas #147251

  • cerogrado
  • Avatar de cerogrado
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Tarde, pero seguro... muy buen post, claro y concreto... lástima que por estos lares son realmente muy pocos quienes acceden a estos equipos, aunque cueste creerlo...
saludos,

cero
Última Edición: hace 9 años 3 semanas por cerogrado. Razón: ninguna.. no edité...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

LIMPIEZA DEL CIRCUITO hace 9 años 2 semanas #147326

  • Hydrogen
  • Avatar de Hydrogen
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
lafaraonadelfrio escribió:
hola compañero Hydrogen en primer lugar se bienvenido a esta casa de locos , si lo crees oportuno puedes presentarte en esta sala www.forofrio.com/index.php/foro/4-presentacion-y-off-topic no es obligatorio es solo para que nos conozcamos mejor entre nosotros y de esa manera romper el frio hielo que existe desde la pantalla del pc ,

sobre tu consulta el R-141B es un agente limpiador bastante bueno el problema es que aquí en Europa hace bastantes años esta prohibido su uso , por ende se buscaron otras opciones para la limpieza de los circuitos ,
el nitrógeno no limpia por lo que es inútil usarlo ,

así que si en tu país aun es permitido usar R-141B puedes usarlo que de seguro ara su función, eso si ten la seguridad que evacuas todo ese liquido de la instalacion antes de su puesta en marcha ya que puede perjudicar los componentes de la misma si quedan residuos , un saludo

Si que les hacen dificil la vida por aquelos lados! Amo el 141, amo como quedan los circuitos luego de inundarlos con 141 por un par de dias... el nitrogeno aqui lo usamos para "barrer" el 141, evacuar la gran masa del agente y luego a bomba de vacio y pistola de calor o calentadores infrarrojos evacuamos los restos y nos aseguramos de que no haya mas conectando el vacuometro por una-dos horas. Ahora viendo ese video de la maquina con R-22 se me esta ocurriendo un sistema donde el 141 es empujado por el R22 y luego separado por fases y recuperado... Un sistema casi 100% reciclable (el 141 lo reciclamos tambien)... Voy a ponerme con el solidworks y un lapiz a escribir formulas... Muchas gracias por la idea! Apenas tenga algunos avances voy a crear un tema donde ire desarrollando el proyecto.
EDIT> y que alternativa tienen al 141 alla en Europa? El Ecoclean? Que tal rinde comparando con el 141?
Saludos!
Última Edición: hace 9 años 2 semanas por Hydrogen.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

LIMPIEZA DEL CIRCUITO hace 9 años 2 semanas #147365

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
Hydrogen escribió:
y que alternativa tienen al 141 alla en Europa? El Ecoclean? Que tal rinde comparando con el 141?
Saludos!
esa es un de las alternativas y aunque yo no la e usado nunca solo hay que leer su composición y la temperatura de evaporación para saber que es un producto difícil de trabajar yo pase del R-11 al R 141 y de seguida a mi sistema, claro que en el camino e usado otros sistema que no se pueden comentar en abierto por la peligrosidad de los mismos pero se dieron el caso que no había alternativas posible en esos años o al menos de nuestra confianza , pero desde que trabajamos con este sistema no hemos tenido conflictos y podemos garantizar un buen trabajo de limpieza , un saludo

PD; por el bien del planeta estas medidas deberían de estar prohibidas en todo el mundo ya que de nada sirve que en una parte del mundo preservemos el clima cuando en otras partes aun no se plantean las restricciones , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

LIMPIEZA DEL CIRCUITO hace 9 años 2 semanas #147423

  • Hydrogen
  • Avatar de Hydrogen
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
lafaraonadelfrio escribió:
Hydrogen escribió:
y que alternativa tienen al 141 alla en Europa? El Ecoclean? Que tal rinde comparando con el 141?
Saludos!
esa es un de las alternativas y aunque yo no la e usado nunca solo hay que leer su composición y la temperatura de evaporación para saber que es un producto difícil de trabajar yo pase del R-11 al R 141 y de seguida a mi sistema, claro que en el camino e usado otros sistema que no se pueden comentar en abierto por la peligrosidad de los mismos pero se dieron el caso que no había alternativas posible en esos años o al menos de nuestra confianza , pero desde que trabajamos con este sistema no hemos tenido conflictos y podemos garantizar un buen trabajo de limpieza , un saludo

PD; por el bien del planeta estas medidas deberían de estar prohibidas en todo el mundo ya que de nada sirve que en una parte del mundo preservemos el clima cuando en otras partes aun no se plantean las restricciones , un saludo

Totalmente de acuerdo contigo sobre lo ultimo. Lo escribo como una persona que manda a procesar el aceite viejo de los compresores, reciclo hasta el ultimo gramo del 141 recuperado y reciclo todo R-22 (o cualquier otro gas) que encuentro en un sistema frigorifico a reparar. Y aqui creo que lo mas cuerdo seria no prohibir agentes de limpieza, gases, etc, sino crear conciencia sobre sus usos y el reciclaje. Hay millones de sustancias contaminantes en el mundo que usamos dia a dia, la idea es que reciclemos el plastico que producimos y gastamos sin medir, los metales, los aceites, los gases refrigerantes etc etc... Prohibamos los autos, porque generan demasiado CO y CO2...
Seria bueno que un frigorista tenga una credencial y un cuaderno (oficial) donde se anotan los gases que compra, cuanto gasta y cuanto recupera... Como las municiones en la armeria... cuando vas a comprar te anotan la cantidad que compraste en un papelito que hay que presentar junto con la inscripcion a algun club de tiro y/o licencia de cazador...
Peeeero ya estoy cayendo en demagogia thump_271901

Por cierto aqui en Argentina ante comprar una recuperadora que vale mil dolares prefieren gastar 20 garrafas de R22 venteandolas al aire cuando cada una vale 200 dolares 956844.gif 956844.gif 956844.gif
El administrador ha desactivado la escritura pública.

LIMPIEZA DEL CIRCUITO hace 9 años 2 semanas #147453

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
Hydrogen escribió:

Por cierto aqui en Argentina ante comprar una recuperadora que vale mil dolares prefieren gastar 20 garrafas de R22 venteandolas al aire cuando cada una vale 200 dolares 956844.gif 956844.gif 956844.gif

amigo mio si todos esos técnicos supieran que una recuperadora se amortiza sola y que encima da mucho dinero a ganar cambiarían de punto de vista , nosotros tenemos varias pero una sobre todo una que es la mas antigua y por supuesto la mas pequeña , se amortizo en poco tiempo , ya que es una herramienta muy versátil, por supuesto la mayor se amortizo antes de sacarla de la caja ya que nos permitió realizar mayores proyectos y nos permitió acometer a reparaciones que sin ella no podríamos ni presupuestar
yo soy de los que piensa que no existen herramienta caras siempre y cuando no estén metidas en su embalaje desde el primer día, un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, silenbloc

LIMPIEZA DEL CIRCUITO hace 9 años 2 semanas #147481

  • torcu
  • Avatar de torcu
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • SEVILLA (ESPAÑA)
  • Mensajes: 1545
  • Gracias recibidas 147
  • Karma: 1097
lafaraonadelfrio escribió:
yo soy de los que piensa que no existen herramienta caras siempre y cuando no estén metidas en su embalaje desde el primer día, un saludo
¿y tu testo a salido caro o barato? risa136:,gif risa136:,gif risa136:,gif
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio
Tiempo de carga de la página: 0.272 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information