TEMA: LIMPIEZA DEL CIRCUITO

Re: LIMPIEZA DEL CIRCUITO hace 13 años 5 meses #47653

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
80 kilos me lo creo, yo he limpiado evaporadores con ecoclean y se han llevado mas de 100 litros solo para inundarlo.
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: LIMPIEZA DEL CIRCUITO hace 13 años 5 meses #47655

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
Fresquiviri escribió:
Genial Manu, ¿Cuanto refrigerante usastes?

bueno ya te contesto el ruso , la cantidad exacta fueron sobre unos 83 kilos de gas R-22

Lozano escribió:
¿ese refigerante es útil despues del proceso para otra instalación?

lozano ese gas lo tengo reservado solo para limpieza por lo que lo cuido y filtro para seguir limpiando , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: LIMPIEZA DEL CIRCUITO hace 13 años 4 meses #48996

Muy buenas, primero felicitar a Manu por el invento :kiss: !! Es de mucha utilidad para todos los que seguimos el foro.
1 pregunta: la maquina serviria para limpiar un condensador de parecido tamaño al del video al que le ha entrado agua?
saludos a todos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: LIMPIEZA DEL CIRCUITO hace 13 años 4 meses #49038

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
es idóneo ademas es uno de los motivos por lo que se fabrico este sistema , para limpiar los circuitos sea cual sea su defecto , si bien usamos la inundación para rescatar liquido (aceite) de un circuito lo mismo aremos para rescatar liquido (agua) de otro , la única variante es que las primeras salidas de gas debes de separarlas en la botella pulmón , ya que tendrás un porcentaje alto de agua ,y corres el riesgo de infectar todo el gas recirculante , por lo que te aconsejo , que los primeros kilos de gas los apartes , hasta que observes que no sale agua ,yo personalmente e extraido casi medio litro de agua de un circuito que se fugo el apéndice de alta que se usa para evaporar las aguas provenientes de el deshielo de el evaporador , y limpie la instalacion sin problemas , un saludo

PD: ya nos contaras tu aventura con esa limpieza
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: LIMPIEZA DEL CIRCUITO hace 13 años 2 meses #55766

  • miguelangel
  • Avatar de miguelangel
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
muy buen video gracias. :kiss:
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: LIMPIEZA DEL CIRCUITO hace 12 años 8 meses #69599

  • celsius
  • Avatar de celsius
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 100
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 1
Estoy muy interesado en el tema pero no acabo de entender el principio de limpieza por inundación. Podríais dibujar por favor un esquema con el principio de funcionamiento. Es caso es que tengo un mural al que le ha entrado agua por el serpentin de evaporacion de condensados, y no me hago con el.
Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: LIMPIEZA DEL CIRCUITO hace 12 años 8 meses #69601

  • galan
  • Avatar de galan
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 149
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
perdona pero no puedo ver el video, puedes darme elmlink, o enviarmelo al correo. Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. . gracias
todos dicen lo bueno que es y no puedo verlo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: LIMPIEZA DEL CIRCUITO hace 12 años 8 meses #69646

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
celsius escribió:
Estoy muy interesado en el tema pero no acabo de entender el principio de limpieza por inundación. Podríais dibujar por favor un esquema con el principio de funcionamiento. Es caso es que tengo un mural al que le ha entrado agua por el serpentin de evaporacion de condensados, y no me hago con el.
Gracias

te e hecho una animacion espero que te ayude a entender el procedimiento no es muy buena pero para comprender el sistema es valida


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: heavyracer

Re: LIMPIEZA DEL CIRCUITO hace 12 años 8 meses #69647

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
galan escribió:
perdona pero no puedo ver el video, puedes darme elmlink, o enviarmelo al correo. Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. . gracias
todos dicen lo bueno que es y no puedo verlo

amigo galan el vídeo esta abierto solo tienes que pulsar la flecha de play , este vídeo esta colgado en youtube pero si tienes problemas para visionarlo solo tienes que escribir en google este párrafo y te saldrá el enlace
limpieza de circuito de refrigeración con gas R 22

aquí tienes el enlace de youtube por si tienes problemas para encontrarlo


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: LIMPIEZA DEL CIRCUITO hace 12 años 8 meses #69651

  • galan
  • Avatar de galan
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 149
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
ya lo he coseguido es mi ordenador, no se porque alguno videos no deja verlos, creo que por que es un mac
de todas maneras gracias, soisngeniales
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: LIMPIEZA DEL CIRCUITO hace 12 años 8 meses #69654

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
gracias a ti galan por participar en los debates un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: LIMPIEZA DEL CIRCUITO hace 11 años 2 meses #106167

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Una pregunta, quizas tonta pero me genera una duda. La limpieza de ese evapaorador se ha realizado exclisivamente con refrigerante, si usar disolventes? Solo mediante el inundado de refrigerante?¿este mismo sistema podria usarse a pequeña escala para evaporadores mas tipo comercial y particular?

Gracias de antemano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.382 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information