• Página:
  • 1

TEMA: Buenas Tardes a Todos..... y planteamiento de Duda

Buenas Tardes a Todos..... y planteamiento de Duda hace 11 años 1 día #110085

  • Astur77
  • Avatar de Astur77
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
Buenas Tardes a Toda la Comunidad de Foro Frío. Soy Astur77 y estaré también por aquí, sobretodo aprendiendo y en lo posible colaborando en aquello en lo cuál mis conocimientos y experiencia lo permitan.

Me ha surgido la siguiente duda con respecto a la utilización de variadores de velocidad en compresores herméticos Danfoss:

Datos: Compresor Danfoss Maneurop 5 cv /R22/380-400v/3/50hz.
Variador Siemens Micromaster 420 (380-400/3)

Mi objetivo es regular la potencia del compresor mediante la incorporación del variador. Hasta que frecuencia límite podría bajar el variador de frecuencia? (riesgo de quemado a baja frecuencia). Existe alguna forma de automatizar el funcionamiento del Variador? Mi idea era montarlo a la entrada del equipo de frío suministrando una corriente de frecuencia menor.

Estáis haciendo una gran labor. ,
Muchas Gracias y un Fuerte Abrazo

,.-4
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Buenas Tardes a Todos..... y planteamiento de Duda hace 11 años 1 día #110086

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
El límite lo pone el compresor bien por falta de lubricación en las partes móviles bien por bloqueo al no poder vencer la presión de compresión .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Buenas Tardes a Todos..... y planteamiento de Duda hace 11 años 1 día #110087

  • elllontru
  • Avatar de elllontru
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mecánico Naval, especialidad frío indust. y comerc
  • Mensajes: 251
  • Gracias recibidas 25
  • Karma: 6
Hasta los variadores mas sencillos están controlados por un microprocesador. A él tendrás que darle los datos necesarios para obtener la salida que pretendes.
El variador va a actuar sobre la frecuencia y también sobre la tensión. Ojo.
El variador debe estar conectado directamente al motor sobre el que va a actuar, no sobre la alimentación general del equipo.
Conociendo los datos del motor y estudiando las posibilidades que te ofrezca la programación del variador obtendrás la mejor banda de trabajo posible. Un saludo.
Mecánico naval, técnico electromecánico, especialidad en frío industrial y comercial. Montajes, reparaciones y mantenimientos. Conducción de plantas de frío.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Buenas Tardes a Todos..... y planteamiento de Duda hace 11 años 1 día #110088

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Hola Astur 77.
Cordial Saludo.
El único problema que hay con los variadores de frecuencia es que es un matrimonio entre el variador y el motor, si no hay compatibilidad no hay nada.
Es el fabricante quien suministra la información necesaria sobre el variador y sobre los motores que puede manejar y es aquí en donde tenemos que entrar a estudiar la literatura sobre uso y manejo de los variadores y motores.
En tu caso con el compresor Danfoss Maneurop de 5 Cv para R22 y para 380/400 Vol a 50 Hz, 3 fases. Necesitamos saber si fue diseñado para trabajar con un variador de frecuencia. Con los datos que suministras es casi imposible buscar este dato.
Necesitamos conocer el modelo del compresor y así sabremos si fue diseñado para trabajar con variador...


es.wikipedia.org/wiki/Variador_de_frecuencia
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 11 años 1 día por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Buenas Tardes a Todos..... y planteamiento de Duda hace 11 años 1 día #110089

  • Astur77
  • Avatar de Astur77
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
Podría ser perjudicial aplicar por ejemplo 320V (3T) y 40 Hz (relacion V/f cte)a la entrada del equipo? Es decir, que elementos podrían dañarse? puesto que sería una tensión un poco menor a la de servicio habitual.

Gracias y un Saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Buenas Tardes a Todos..... y planteamiento de Duda hace 11 años 1 día #110090

  • Astur77
  • Avatar de Astur77
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
Danfoss Maneurop Mod MT60HP4 // 400/50HZ
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Buenas Tardes a Todos..... y planteamiento de Duda hace 11 años 1 día #110091

  • curan12
  • Avatar de curan12
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 698
  • Gracias recibidas 181
  • Karma: 37
Buenas tardes querido amigo Astur 77, un gusto de conocerte, bienvenido, se me ocurre que si bajas demasiado los Hz podrías dar posibilidades a sobrecalentamiento alto en algún momento, sobre todo con unidades reciprocantes, se debe de mantener un sobrecalentamiento en baja satisfactorio para refrigerar la bobina del motocompesor, en unidades rotativas, globales, por ejemplo Scroll se puede reducir un poco menos, al bajar los Hz entre 5 y 10 tuve falla, el par del motor también disminuye conforme baja la frecuencia, en este caso, la calidad del motor y el par resistente (el de la carga) es el que nos da la frecuencia mínima.
La velocidad mínima a la que puede girar el compresor, habría que ver las curvas de velocidad/presión. Esto se traduce en que por ejemplo a la mitad de la velocidad no tendrá la mitad de la presión o el caudal, sino mucho menos, verificando en manometría en alta y baja, como es una adaptación la que tú quieres hacer, los parámetros se tienen que hacer en forma práctica en terreno, partiendo de la frecuencia base, no hay que olvidar la lubricación en baja performance. El Siemens, creo, es del tipo vectorial, por tanto cumple la función de compensar con corriente al motor para que este tienda a funcionar siempre constante a determinadas RPM, estos variadores funcionan en base a un sensor de corriente que poseen y que forman un lazo cerrado de realimentación. Como te comentaba más arriba las aplicaciones con control de velocidad en lazo cerrado eres tu quien tiene que instalarlo, operación no siempre fácil y que comporta ciertos riesgos a la hora de la puesta en marcha. Seguro que nos darán una manito los queridos amigos, un gusto y un cálido saludo.
Hace un minuto quedo en el pasado, el futuro será el presente que vivas, aquí y ahora es tu verdadero presente, disfrutalo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Buenas Tardes a Todos..... y planteamiento de Duda hace 11 años 1 día #110104

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
amigo Astur77 se bienvenido a esta casa de locos por el frio nos alegra tenerte entre nosotros y nos reconforta que nos intentes ayudar a seguir creciendo así que entra ponte cómodo y disfruta de esta locura y como ya es habitual en esta plataforma a la primera ronda invitamos nosotros , un saludo



,.-48 ,.-48 ,.-48 ,.-48 ,.-48 ,.-48
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Buenas Tardes a Todos..... y planteamiento de Duda hace 11 años 1 día #110111

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Si el compresor no está preparado para ello más de un 10% de oscilación en la tensión de suministro no sería recomendable , pero si podrías hacer con el variador un arranque suave para que los picos de arranque no sean tan altos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Buenas Tardes a Todos..... y planteamiento de Duda hace 11 años 23 horas #110117

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Para evitar problemas de lubricacion en el compresor, no deberias bajar de 35Hz.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Buenas Tardes a Todos..... y planteamiento de Duda hace 11 años 19 horas #110124

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola se bienvenido, lee un poquito, saludos
www.ise.es/web/uploads/noticias/Bulletin%20100-80_ES.pdf Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Buenas Tardes a Todos..... y planteamiento de Duda hace 10 años 11 meses #110143

  • Astur77
  • Avatar de Astur77
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
Muchas Gracias a Todos por vuestro recibimiento y ayuda. He conseguido hablar con el fabricante y me dice que para los modelos MT y MTZ no es posible incorporar variadores de frecuencia ya que por su construccion no soportan su trabajo a bajas frecuencias, existiendo riesgo de quemado en el bobinado. Mi gozo en un pozo....voy a coger una Coronita y meditarlo...jeje.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.206 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information