Averia LG ARTCOOL hace 11 años 9 meses #95427

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Buenas tardes:

A ver si podeis orientarme un poco con esta averia que me tiene un poco liado.

El equipo es un Artcool de LG de 3000 frigorias y el problema que presenta es que a los 5-10 minutos de comezar a funcionar se para la unidad exterior y no vuelve a arrancar. El ventilador de la unidad exterior funciona, (en unprincipio pense que podria ser por alta que saltase), la presion de alta y baja son correctas. He comprobado como funcionaban las sondas de temperaturas son el mando del split para ver si cortaba correctamente y corta bie, luego le bajo la temperatura para obligar el arranque y vuelve a funcionar correctamente.

El equipo no me da ningun codigo de error, lo unico que note es que el ventilador giraba a bajas revoluciones y le cambie el condensador, pero seguia girando igual.

¿Que comprobaciones tendria que hacer para averiguar porque un equipo se para a los 10 min. de funcionar correctamente y no vuelva arrancar?



Asi que me tiene un poco liado el tema a ver si me refrscais la memoria un poco.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averia LG ARTCOOL hace 11 años 9 meses #95431

  • jman
  • Avatar de jman
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
No quiero ser pajaro de mal agüero. pero por hacer algo, podrías mirar el consumo durante el funcionamiento, y temperatura del compresor una vez parado.( es como pegar tiros al aire, en uno de ellos aciertas , o no)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averia LG ARTCOOL hace 11 años 9 meses #95454

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Comprueba las sondas con un termometro.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averia LG ARTCOOL hace 11 años 9 meses #95470

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola compañero, si el ventilador no coge vueltas puede ser porque esté midiendo mal la temperatura de descarga o condensación y gira lento para que suba la temperatura de condensación,al medir mal aumenta la temperatura y salta por clixón o... dices que las presiones son correctas pero no das datos ni de presión ni de que refrigerante utiliza, es inverter?

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averia LG ARTCOOL hace 11 años 9 meses #95534

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
El equipo no es inverter es de velocidad fija, y trabaja con r-410 la presion en baja es de 8 bares. Lo que comentas sobre que mida mal la temperatura de descarga como podria comprobarlo? Tan solo llevo 4 años en el mundo del aire acondicionado y cuando una averia se sale de lo tipico tengo que recurrir a san google.

Gracias de antemano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averia LG ARTCOOL hace 11 años 9 meses #95536

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Compresor no parte. Debes mirar el trabajo del compresor y verificar que si parte (arranca).
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averia LG ARTCOOL hace 11 años 9 meses #95555

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
A ver, cuando ponemos en marcha el equipo, la maquina funciona de forma normal, enfria bien, la presion bien en la valvula de servicio, lo unico que va mal a simple vista es el giro del ventilador, que es mas lento de lo nomal. Se probo a cambiar el condensador del ventilador pero el giro sigue igual.

El compresor arranca perfectamente pero cuando el equipo lleva un tiempo funcionando se para la unidad exterior y no vuelve a arrancar mas.

Es como si cortase porque ha llegado a su temperatura pero no volviese a funcionar mas. para volver a hacerlo funcionar hay que apagar el equipo y volverlo a encender desde 0.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averia LG ARTCOOL hace 11 años 9 meses #95556

  • aprendiz-sat
  • Avatar de aprendiz-sat
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • SISTEMAS INTEGRALES
  • Mensajes: 122
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 1
hola buenos dias:

pensemos un poco, que es lo que hacelera o desacelera los ventiladores ,
premio¡ las sondas

y con lo que dices que las presiones son correctas ¿que son correctas para ti?

y lo del compañero multimarcas que midas las sondas con un termometro eso que es !que termometro¡ mide las sondas.
cada dia aprendo algo en el foro
te puedo asegurar que es la sonda de tubo de la unidad interior

en fin
sigo leyendo en el foro

un saludo
www.dagasistemas.com/
sistemas contraincendios
S.A.T aire acondicionado
venta de repuestos de aire acondicionado
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averia LG ARTCOOL hace 11 años 9 meses #95564

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
aprendiz-sat escribió:
hola buenos dias:

pensemos un poco, que es lo que hacelera o desacelera los ventiladores ,
premio¡ las sondas

y con lo que dices que las presiones son correctas ¿que son correctas para ti?

y lo del compañero multimarcas que midas las sondas con un termometro eso que es !que termometro¡ mide las sondas.
cada dia aprendo algo en el foro
te puedo asegurar que es la sonda de tubo de la unidad interior

en fin
sigo leyendo en el foro

un saludo


Yo tengo que aprender un mundo aun sobre climatizacion, digo que la presion esta bien porque trabaja a las presiones normales para un equipo que trabaja con r-410 y donde la temperatura exterior no era muy elevada. Con respecto a lo que dices de la sonda de la nidad interior lo tendre en cuenta para cuando vaya esta semana a examinar de nuevo el equipo.

De que manera puedo medir los valores de esta sonda para saber si son o no correctos?

Gracias por adelantado.
Última Edición: hace 11 años 9 meses por mak4na.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averia LG ARTCOOL hace 11 años 9 meses #95643

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Para makana y en especial para aprendiz sat:

Segun el mando que tengas, te indica como minimo una y hasta dos temperaturas y segun que mandos mas sofisticados puedes medir todas las sondas.

Las que no te lo indica en el mando, en los manuales de servicio bienen las consignas de paro de compresor, inicio dessecarche, arranque ventilador interior, etc.

Solo es cuestion de acercar el termometro a la sonda y COMPARAR.

Esta es la forma rapida de medirlas con el termometro, si tienes los valores de su resistencia pues con el tester.

Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averia LG ARTCOOL hace 11 años 9 meses #95651

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Ahora voy a hacer la pregunta de novato:

Cual es realmente la funcion de la sonda de tubo de la unidad interior?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averia LG ARTCOOL hace 11 años 9 meses #95704

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Creo te ayudara leer este documento.
www.resistenciastope.com/pdf/prod_regulacion.pdf
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.240 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information