• Página:
  • 1

TEMA: Duda con condensador de arranque

Duda con condensador de arranque hace 15 años 5 meses #9096

  • francamar
  • Avatar de francamar
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
Hola compañeros tengo una duda que espero me podais resolver. Que puede pasar con un motor ventilador, compresor etc. que se le coloque un condensador de más capacidad? ejemplo un ventilador con un condensador de 6 mf. colocarle uno de 10 mf. afectaria al motor después de un largo funcionamiento?. Gracias a todos por vuestra colaboración.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Duda con condensador de arranque hace 15 años 5 meses #9109

  • jgp1966
  • Avatar de jgp1966
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 30
  • Karma: 0
Hola francamar:

Me gustaría indicarte que en el menu de descargas hay un documento en pdf que habla de los condensadores de arranque, no te incluyo el link porque no se hacerlo. Alli relaciona la tensión que soportará el condensador, la intensidad del bobinado auxiliar, la frecuencia de la corriente electrica, y la capacidad del condensador de arranque.
Si tienes en cuenta que la tensión y la frecuencia de alimentación son constantes, y la intensidad del bobinado y la capacidad deben de moverse de forma directamente proporcional para que respeten la ecuación, es decir crecer los dos o decrecer los dos, en tu caso al aumentar de 6 a 10 microfaradios has aumentado un 66,&% el valor de la capacidad, la intensidad del bobinado auxiliar será incrementada en la misma proporción, un 66%. Peligro??.
Sin temor a equivocarme, creo que es un exceso que podría como bien planteas, si no dar problemas en el momento, si a largo plazo.....

No tengo experiencia en la situación que me planteas, pero se me ocurre este análisis. Un saludo Javier
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Duda con condensador de arranque hace 15 años 5 meses #9178

  • icaro8
  • Avatar de icaro8
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ARGENTINA campeon (Brasil 2014)
  • Mensajes: 4023
  • Gracias recibidas 189
  • Karma: 2063
jgp1966 dijo:
Hola francamar:

Me gustaría indicarte que en el menu de descargas hay un documento en pdf que habla de los condensadores de arranque, no te incluyo el link porque no se hacerlo. Alli relaciona la tensión que soportará el condensador, la intensidad del bobinado auxiliar, la frecuencia de la corriente electrica, y la capacidad del condensador de arranque.
Si tienes en cuenta que la tensión y la frecuencia de alimentación son constantes, y la intensidad del bobinado y la capacidad deben de moverse de forma directamente proporcional para que respeten la ecuación, es decir crecer los dos o decrecer los dos, en tu caso al aumentar de 6 a 10 microfaradios has aumentado un 66,&% el valor de la capacidad, la intensidad del bobinado auxiliar será incrementada en la misma proporción, un 66%. Peligro??.
Sin temor a equivocarme, creo que es un exceso que podría como bien planteas, si no dar problemas en el momento, si a largo plazo.....

No tengo experiencia en la situación que me planteas, pero se me ocurre este análisis. Un saludo Javier

ser jgp1966 un gusto :

señor seria tan amable en explayar ce sobre este tema ya que la parte que marque en azul no logro comprender la
le pido mil disculpas por mi torpeza

saludos desde bs as rep argentina
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Duda con condensador de arranque hace 15 años 5 meses #9237

  • jgp1966
  • Avatar de jgp1966
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 30
  • Karma: 0
Estimado Icaro8:

me rindo a sus pies y tomo su petición de aclaración como torpeza mia a la hora de utilizar los recursos de este foro, por ser bastante novato en el.

Recuerdo que la contestación al post anterior no era mas que un análisis, de parte de la documentación encontrada en el area de descargas de este foro, que como tal puede ser equivocado, pero prometo que esta hecho con una intención aclaratoria. Para realizarlo utilice una expresión matemática que relaciona varias magnitudes que es la siguiente:
............................................................... 6
V(condensador)= I(bobinado de arranque)X 10 / 2(3,1416) x frecuencia x Capacidad

Espero que se entienda la ecuación, lo que planteo es que para mantener la ecuación, si suponemos que la tension de alimentación es constante y de valor conocido (220-230v ), como la frecuencia de la red eléctrica es de valor conocido, (50-60 Hz) , los demas datos serán los que deban de cambiar para mantener la igualdad, así que si de manera voluntaria cambiamos la capacidad de nuestro condensador, multiplicandola por un número, en nuestro caso pasamos de 6 a 10 microfaradios, la capacida ha sido multiplicada por 1,66, de la misma manera oscilará el valor de la intensidad que circulará en ese momento por el bobinado auxiliar, 1,66 veces mayor que la que se halla definido por diseño, y repito creo que podra ser dañino para el equipo.

Como conclusión decir que si no tengo razón alguien me lo aclarará y aprenderemos todos. Saludos Argentina
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Duda con condensador de arranque hace 15 años 5 meses #9272

  • icaro8
  • Avatar de icaro8
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ARGENTINA campeon (Brasil 2014)
  • Mensajes: 4023
  • Gracias recibidas 189
  • Karma: 2063
amigos en la sala de electrónica he dejado unos documentos donde se trata este tema desde sus raices digamos y espero sea de utilidad




saludos desde bs as rep argentina
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.426 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information