Laban escribió:Hola a todos/as ,vino el tecnico de la caldera me soplo 83€.no encontro nada ,me dijo que lo que pasaba era q eran los grifos termostaticos que aun q esten cerrados puede pasasr agua fria hacia la caliente por eso la caldera no detecta q tiene un grifo abierto, no se pone en marcha o se poner en marcha para calentar un caudal de agua inferior del real.
Primera pregunta , era un Tecnico Oficial de Saunier Duval o era uno de los que te mandan Gas Natural
Segunda : Le pagaste el dinero ?
Lo digo porque la teoria de el agua de caliente a fria en grifo termostatico no cuadra en absoluto,parece una excusa para cobrar la factura y poco más .Entendi de tu post que cuando no te funciona el ACS ( Agua Caliente Sanitaria) te ocurre en todos los grifos no ?
Si la caldera no aranca en ACS puede ser por fallo del sensor de caudal,o por caudal insuficiente el el circuito de ACS.Este caudal insuficienete puede ser por baja presion de alimentacion , obstruccion de cal en la Caldera , o suciedad en los filtros del grifo termostatico ,telefono o atomizadores de los grifos ,suponiendo que sea ese el problema que tienes .
Ya diras .
EDITO : Si el agua caliente sale a poca temperatura podria ser por acumulacion de cal, aunque entonces parece raro que aveces vaya bien y otras veces no .tambien habria que saber si ocurre en todos los grifos o solo en alguno .
Que modelo de caldera es ? Que tipo de Gas usa ,propano o Natural ?