• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: compresor que no arranca

compresor que no arranca hace 12 años 4 meses #80022

  • mimatadero
  • Avatar de mimatadero
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Karma: 0
Hola

tengo un aire acondicionado no inverter que ha estado funcionando un par de años con normalidad.

este invierno lo hemos usado un par de veces y ahora cuando lo encendemos en modo calefaccion la primera vez funciona todo correctamente pero al minuto en la unidad exterior se para el compresor (el ventilador sigue girando). hemos cambiado todas las piezas posibles (condensador, contactor) y observado el el compresor se calienta y se para, cuando se enfria algo vuelve a saltar un minutillo hasta q se vuelve a parar (me imagino que por proteccion).

el tecnico que me dice que hay que cambiar el compresor (que es caro, muy caro...). puede ser de algo mas? (gases, valvulas,...). puedo hacer alguna otra prueba?. por que se para por la cara el compresor?

muchhas graciasss
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresor que no arranca hace 12 años 4 meses #80051

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Si le cambiaron el condensador (de arranque) y el contactor y continua con el problema, lo mas seguro es que el compresor sufriera un recalenton por que el condensador de arranque estuviera mal, subida o baja de tensión (mas voltaje o menos voltaje en la alimentación electrica) o cualquier otro incidente que dañara las bobinas del compresor y esten consumiendo mas de lo normal haciendo saltar la protección interna del compresor.

Tambien es posible un desgaste de alguna pieza interior en exceso que tambien provoque esa intensidad mayor.

En cualquier caso la unica solución es cambiar el compresor o el equipo completo, que como bien dices el compresor es muy, pero muy caro, en equipos de pequeña potencia es mas caro que el equipo completo.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresor que no arranca hace 12 años 4 meses #80070

  • mimatadero
  • Avatar de mimatadero
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Karma: 0
el contactor no lo cambiaron porque en el condesador cuando deberia estar trabajando el compresor habia tension, asi que entiendo que no es necesario, no?.

el condesador lo cambiaron por probar, pero el que tenia trabajaba bien.

puede ser que tenga aire o algo parecido en el tubo y por eso ocurre (he estado leyendo sobre compresores en el foro y alguna vez comentan esto)...

gracias por tu respuesta
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresor que no arranca hace 12 años 4 meses #80071

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Una pregunta, ¿ Que consumo y presiones tiene el compresor antes de pararse?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresor que no arranca hace 12 años 4 meses #80072

  • mimatadero
  • Avatar de mimatadero
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Karma: 0
hola, el consumo podria intentar medirlo pero la presion no porque no tengo equipo.

lo dices porque puede ser que no sea el compresor?. (o esta jodido si o si?). te puedo explicar el funcionamiento : enciendo el apararato y la unidad externa salta el ventilador, al poco el compresor que dura entre 1 o 2 minutos. se apaga el compresor y el ventilador sigue encendido. si tocamos el compresor esta bastante caliente. al muuucho rato el compresor salta (debe ser cuando se enfria un poco), pero dura muy poco tiempo.

la presion solo se que el tecnico la midio con el aparato apagado y me dijo que estaba bien.

si crees que puede ser que no sea el compresor salgo y mido el consumo del compresor (con el tester en serie y en amperaje no?)

muchas gracias de nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresor que no arranca hace 12 años 4 meses #80076

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Si el compresor tiene algùn problema en el circuito de refrigerante genera que consuma màs, se sobrecarge y pare por protecciòn,antes de cambiar el compresor hay que evaluar todos los paràmetros de funcionamiento y si es necesario se reemplaza.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresor que no arranca hace 12 años 4 meses #80080

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
mimatadero escribió:
hola, el consumo podria intentar medirlo pero la presion no porque no tengo equipo.

lo dices porque puede ser que no sea el compresor?. (o esta jodido si o si?). te puedo explicar el funcionamiento : enciendo el apararato y la unidad externa salta el ventilador, al poco el compresor que dura entre 1 o 2 minutos. se apaga el compresor y el ventilador sigue encendido. si tocamos el compresor esta bastante caliente. al muuucho rato el compresor salta (debe ser cuando se enfria un poco), pero dura muy poco tiempo.

la presion solo se que el tecnico la midio con el aparato apagado y me dijo que estaba bien.

si crees que puede ser que no sea el compresor salgo y mido el consumo del compresor (con el tester en serie y en amperaje no?)

muchas gracias de nuevo

Mejor hazlo con una pinza amperimetrica, dinos que intensidad te marca la minima y la maxima, y la tension que le llega en las bornas del compresor la minima y la maxima. Todo esto desde que arranca y se te para,

Tu tecnico te tendria que haber medido las presiones no solo en parado sino tambien en funcionamiento.

Marca y modelo?
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
Última Edición: hace 12 años 4 meses por multimarcas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresor que no arranca hace 12 años 4 meses #80082

  • mimatadero
  • Avatar de mimatadero
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Karma: 0
airwell bs30

la tension que llegaba en el condensador era de 240 voltios. cuando lo cambiamos por uno nuevo era de 280 voltios aprox.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresor que no arranca hace 12 años 4 meses #80091

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
creo que como usuario final ya se le dio la ayuda que pedía , solo queda que si el quiere que ponga de que zona es y algunos de los técnicos cercanos podría hacerle la reparación, ya que en este foro hay muchos técnicos de casi toda las geografías , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresor que no arranca hace 12 años 4 meses #80094

  • mimatadero
  • Avatar de mimatadero
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Karma: 0
hola

os concreto un poco más. la primera vez arranca el compresor con 320 voltios entre las bornas del condesador de trabajo. justo antes de pararse a los 2 minutos la tension en las bornas del condesador cae hasta los 280voltios. entonces se apaga y pasa a medir 0 voltios (aunque le siga llegando 230voltios por el contactor). durante este proceso el ventilador nunca se para.

siento ser pesado pero actualmente no me puedo permitir cambiar el compresor, asi que si de alguna forma soy capaz de reparar la averia os lo agradezco. tengo conocimiuentos electricos aunque no avanzados, por lo que me atrevo a meterle mano.

gracias de nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresor que no arranca hace 12 años 4 meses #80095

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Aunque tengas conocimientos de electricidad a veces hay cosas que se escapan de nuestras posibilidades, y para evaluar el equipo hacen falta estar in situ, contacta como comenta la faraona con algùn compañero de la zona, y que te haga un segundo diagnòstico del equipo. Te parece bièn?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresor que no arranca hace 12 años 4 meses #80167

  • DIEGOTEC
  • Avatar de DIEGOTEC
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • caer esta permitido, levantarse es obligatorio
  • Mensajes: 12
  • Karma: 0
Hola!! el compresor se para porque, al trabajar se dilatan las piezas mecanicas dañadas, en su interioir y se termina clavando. una ves que su temperatura baja vuelve a funcionar.-
la unica solucion es reemplazar el compresor.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.272 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information