• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Avería en A/A por conductos y posible estafa

Avería en A/A por conductos y posible estafa hace 12 años 8 meses #70928

  • 1974Jaff
  • Avatar de 1974Jaff
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Buenos días

Os comento mi caso. En julio vino un técnico al que creía especialista en la máquina de mi vivienda, que no enfría, me hizo una recarga de gas, me cobró 300 euros y se fue asegurando que no habían fugas, que las recargas había que realizarlas cada 2 años y que yo llevaba 10 sin hacerlas. 15 días después el aparato volvía a dejar de enfriar.

Han vuelto los técnicos para ver el problema causado y, puesto que yo no soy técnico, os rogaría a los que sí lo sois que me confirméis los datos que me dió:

-En la primera visita, el hombre dice que me controló que en el aparato de arriba no había avería mecánica (el compresor dice funciona bien) y que tampoco se apreciaba fuga. Esto último dice que lo podéis controlar gracias a un aparato (¿barómetro?) donde comprobó, a la salida de la tubería por un enganche, que después de realizada la carga no sufría oscilaciones. En aquel momento, en el aparato de abajo no miró nada porque dice que no se puede controlar la fuga de ninguna manera (salvo en unas tuercas que unen las tuberías al aparato). En esta segunda carga, el barómetro se mantenía entre 5 y 5.5.

-Asegura que para saber si hay fuga de gas o no, es imprescindible realizar la carga de gas.

-Al día siguiente de la primera carga, notamos un olor desagradable. El técnico nos dice que la fuga puede deberse a que está en el aparato del interior de la vivienda .

-Nos comenta que, de estar la fuga en el aparato interior de la vivienda, la solución pasaría por cambiarlo y comprar otro nuevo

-También nos indica que hay una tercera posibilidad, más catastrófica si cabe. Y es que si pasados pocos días el aparato deja de enfriar y no se aprecia ningún olor desagradable (como a disolvente), es debido a que fuga está en las tuberías de la vivienda, en cuyo caso la solución, de haberla, no sólo sería comprar el aparato de arriba y abajo, sino también el de sustituir, de ser posible, las tuberías internas

-Por otra parte, el hombre asegura que estos aparatos requieren siempre de recargas parciales cada dos años, ya que por el uso es frecuente la aparición de pequeñas fugas que requieran estas recargas.

-Por último, el hombre me dice que la fuga del gas puede afectar a la eficacia de la bomba de calor.

Resumiendo:
1-¿Para detectar si hay fuga de gas, es imprescindible la carga previa del mismo?
2-Si huele mal pasado un día ¿esto prueba la fuga de gas en el aparato del interior de la vivienda?¿esto hace aconsejable la sustitución del aparato en lugar de su arreglo?
3-Si deja de enfriar tras la segunda carga y no huele ¿esto prueba la fuga de gas en las tuberías de la instalación?
4-¿Es cierto que cada dos años, a todos los aparatos por conductos, habría que realizarles recargas parciales de gas?
5- ¿Puede la fuga de gas restar eficacia a la función como bomba de carlo?


Por si fuese importante, el gas del aparato es el R407. El modelo es de Roca York, AV0-70-BBG-21.

Por favor, perdonad las molestias, pero rogaría me confirmárais estos datos, ya que en el mejor de los casos implicaría que tendría que cambiar el aparato entero, con el gasto consiguiente.

Gracias.
Última Edición: hace 12 años 8 meses por 1974Jaff.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Avería en A/A por conductos y posible estafa hace 12 años 8 meses #70931

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Resumiendo:
1-¿Para detectar si hay fuga de gas, es imprescindible la carga previa del mismo?

En absoluto, hay nque hacer una prueba de estanqueidad

2-Si huele mal pasado un día ¿esto prueba la fuga de gas en el aparato del interior de la vivienda?¿esto hace aconsejable la sustitución del aparato en lugar de su arreglo?

Si huele mal se soluciona con desodorante y el aparato reparando la fuga

3-Si deja de enfriar tras la segunda carga y no huele ¿esto prueba la fuga de gas en las tuberías de la instalación?

Lo unico que prueba la fuga es localizandola

4-¿Es cierto que cada dos años, a todos los aparatos por conductos, habría que realizarles recargas parciales de gas?

En absoluto, si el circuito es estanco este debe de durar lo que dure el aparato

5- ¿Puede la fuga de gas restar eficacia a la función como bomba de carlo?

Desdeluego que si, sin su carga de gas no puede rendir su potencia

Dile al tecnico que te visito que se pase por este foro y tome nota de como se tienen que hacer las cosas.

Te aconsejo que localizes a un tecnico habilitado en una empresa certificada por industria y que te de presupuesto de reparar el equipo.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Avería en A/A por conductos y posible estafa hace 12 años 8 meses #70932

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola Jaff, hay diferentes metodos de localizar fugas, no es imprescindible que haya refrigerante en la instalación, pero si lo hay incluso mas facil metiendo un detector electrónico de fugas.

Cuando hay una fuga en la instalación, antes de realizar la carga hay que buscar la fuga y repararla, si no se volvera a repetir y el R-407 no es el mejor de los gases psrs tener fugas.

Cualquier fuga de gas en cualquier aparato, con cualquier refrigerante, restará eficacia en tu equipo, da igual que trabaje en frio o en calor.

Espero haberte resuelto algunas dudas.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Avería en A/A por conductos y posible estafa hace 12 años 8 meses #70934

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
1-¿Para detectar si hay fuga de gas, es imprescindible la carga previa del mismo?

para comprobar si a un aparato frigorífico le falta carga de refrigerante no es preciso realizar la cagar de gas , el tecnico tiene otras vías para realizar la diagnosis

2-Si huele mal pasado un día ¿esto prueba la fuga de gas en el aparato del interior de la vivienda?¿esto hace aconsejable la sustitución del aparato en lugar de su arreglo?

para detectar el olor del gas refrigerante en una vivienda hay que ser muy tecnico aparte de tener muy buen olfato ,

si la fuga estuviese en la unidad interior en ocasiones se pueden reparar , cada caso hay que valorarlo "insitu"


3-Si deja de enfriar tras la segunda carga y no huele ¿esto prueba la fuga de gas en las tuberías de la instalación?


si deja de oler es posible que lo que ocurra es que haya desaparecido la carga de gas (suponiendo que dicho olor sea del gas refrigerante

4-¿Es cierto que cada dos años, a todos los aparatos por conductos, habría que realizarles recargas parciales de gas?


ninguna instalación "hermética" es preciso recargar de gas si no se a producido una fuga , la misma palabra lo dice instalación hermética osea sin salida

5- ¿Puede la fuga de gas restar eficacia a la función como bomba de carlo?


la falta de gas proporciona un mal funcionamiento de todas las partes que intervienen en la refrigeracion

por ultimo amigo si necesitas que un tecnico de este foro te diagnostique y te verifique tu instalación solo tienes que indicar tu zona y un tecnico cercano seguro que te podrá atender con todas las garantías de un buen trabajo , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Avería en A/A por conductos y posible estafa hace 12 años 8 meses #70935

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
perdón casimiro
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Avería en A/A por conductos y posible estafa hace 12 años 8 meses #70937

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Voy a contestar a las preguntas que realizas y tu mismo sacas tu propias conclusiones,siendo un usuario final solo te informo de las barbaridades y leyendas(por asi llamarlo)que se escuchan por hay.

1-¿Para detectar si hay fuga de gas, es imprescindible la carga previa del mismo?
-No,es mas esta prohibido lanzar gas refrigerante a la atmosfera y si as perdido el gas de la maquina es porque hay una fuga y si le vuelves a rellenar con gas refrigerante lo volveras a perder,y no es una buena practica realizar pruebas de estanquedad y busquedas de fugas con gas refrigerante,para eso existe el nitrogeno que es un gas no contaminante y se consigue mayor presion para localizar fugas.

2-Si huele mal pasado un día ¿esto prueba la fuga de gas en el aparato del interior de la vivienda?¿esto hace aconsejable la sustitución del aparato en lugar de su arreglo?
No,normalmente se reparan las mallorias de fugas,por no decir el 100x100,eso si tienes que valorar el estado de la maquina,si no te a dado ningun problema en la vida de la maquina se pueden reparar.

3-Si deja de enfriar tras la segunda carga y no huele ¿esto prueba la fuga de gas en las tuberías de la instalación?
No lo habia escuchado en mi vida,la mejor manera de saber donde esta la fuga es realizar pruebas de estanquedad con nitrogen por separado,aislar la maquina exterior y meterle presion,aislar las tuberias de la unidad exterior-interior y realizarle otra prueba de estanquedad con nitrogeno,y por ultimo realizar otra prueba de estanquedad a la unidad interior con nitrogeno,se deja como minimo 24h si la fuga es muy pequeña,y al dia siguiente sbras donde esta la fuga si en la interior,tuberias o exterior.

4-¿Es cierto que cada dos años, a todos los aparatos por conductos, habría que realizarles recargas parciales de gas?
No y las leyes estan cabiando precisamente para evitar esto,de que no se reparen las fugas y se realicen cargas a diestro y siniestro.

5- ¿Puede la fuga de gas restar eficacia a la función como bomba de carlo?
Si,y en modo frio tambien,tiene que tener su nivel optimo de gas refrigerante.


Siempre repito hay que valorar el estado de la maquina sobre la que se va actuar,porque si es un nido de averias cualquiera de nosotros te recomendariamos que la cambiases.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Avería en A/A por conductos y posible estafa hace 12 años 8 meses #70938

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Joerrrr os habeis adelantado ,.-7 ,.-7 ,.-7 ,.-7 ,.-7
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Avería en A/A por conductos y posible estafa hace 12 años 8 meses #70940

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
lafaraonadelfrio escribió:
perdón casimiro

De eso nada, esta vez e sido mas rapido que vosotros ,.-7 ,.-7 ,.-7 ,.-7

Voy aprendiendo con el chino del ordenador ,.-4 ,.-4 ,.-4

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Avería en A/A por conductos y posible estafa hace 12 años 8 meses #70941

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
jajajajaj por eso el amigo jose te llama casimiro el grande jajajajja
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Avería en A/A por conductos y posible estafa hace 12 años 8 meses #70943

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Teneis todos razon, pero tambien cabe otra posibilidad y es realizar la carga para ver si el compresor y el equipo esta bien y si esta todo ok se recupera y se le hace la prueba de estanqueidad.

Para reducir costes, porque y si el compresor se ha changao por estar sin gas, que haces cobras la carga de nitrogeno y te vas sin arreglarle la maquina?
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Avería en A/A por conductos y posible estafa hace 12 años 8 meses #70950

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
multimarcas escribió:
Teneis todos razon, pero tambien cabe otra posibilidad y es realizar la carga para ver si el compresor y el equipo esta bien y si esta todo ok se recupera y se le hace la prueba de estanqueidad.

Para reducir costes, porque y si el compresor se ha changao por estar sin gas, que haces cobras la carga de nitrogeno y te vas sin arreglarle la maquina?

Y si la fuga esta en baja presión y se introdujo aire en la instalación.

Contaminas el gas y despues lo vuelves a introducir.

Si el equipo funciona o se da por sentado que funciona por indicación del cliente.

Desde luego que es un riesgo, pero de la forma que tu dices, tienes que presupuestar dos cargas, en caso que la fuga este en baja presión.

De todas formas es una opción mas.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Avería en A/A por conductos y posible estafa hace 12 años 8 meses #70952

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
hombre claro y 300 napos por recarga, joder!

q abusones sois los mas viejetes ehh, no dais chance jaja

Me quedo con la copia de la faraona a la contestaciones usando el método patentado por casimiro ,.-4 ,.-4 :kiss: :kiss:
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.240 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information