TEMA: Problema con el forzador de un aire york

Problema con el forzador de un aire york hace 14 años 3 meses #29095

  • correodario
  • Avatar de correodario
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Hola, soy nuevpo en el foro, a ver si me pueden dar una mano con mi aire acondicionado de 15 años. es un aire york de pared modelo acm3a1537t de 1500 friorias, bueno el problema es q lo prendo y trabaja perfecto, pero al cabo de 6 o 8 minutos empieza a hacer ruido el forzador hasta detenerse el mismo, el compresor sigue funcionando. Pense q podria faltarle grasa a los bujes de forzador asi q lo baje y lo encendi desarmado. Ahi me di cuenta q los bujes estan perfectos. Lo q pasa es q despues de esos 6 o 8 minutos las paletas se frenas y cuando lo apago giran perfecto. Quiero decir q se frenancuando enciendo el ventilador. El forzador es de 2 velocidades (alta y baja).
Pude ser q este mal el condensador de marcha?, puede q tenga q llevar un condensador mas grande?(este es de 4uF).
Ya medi q las bobinas no tengan descarga a masa.
Medi las bibinas de las q salen 4 cables(rojo, verde, negro y amarillo) y estan bien.
Los bujes no tienen juego.
A las bibinas le llegan 220V.
El año pasado lo mande a bobinar xq se me abia quemado y este verano ya no me anda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con el forzador de un aire york hace 14 años 3 meses #29096

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
amigo correodario te e movido el post a esta sala ya que entiendo que eres usuario final , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con el forzador de un aire york hace 14 años 3 meses #29116

  • orubio
  • Avatar de orubio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 808
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 459
prueba a cambiarle el condensador,y si no es,y le llega corriente,mejor ponte en manos e un profesional,puesto que aunque le llegue tension,a lo mejor no le llega la suficiente intensidad por culpa de algun tiristor o triac de la placa.,qe se caliente al poco rato de trabajo.
lo mas logico es el condensador,hay unos testers que se llaman capacimetros y con ellos puedes comprobar el estado del condesador y asi despejar dudas.
as dicho que lo has llevado a bobinar,eses motores no son rentables para bbinar,son juguetes,dan mas trabajo bobinarlos que la ostia,los bobino yo mismo y te aseguro que no es rentable.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con el forzador de un aire york hace 14 años 3 meses #29119

  • SORA
  • Avatar de SORA
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Karma: 2
Hola correodario,
El capacitor esta bien (4Mf).
Lo probáste en directo o lo hacés pasar por la llave selectora..? Porque puede estar allí el problema,que se conecten(por problemas en la selectora),las dos velocidades juntas.

Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con el forzador de un aire york hace 14 años 3 meses #29210

  • correodario
  • Avatar de correodario
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Ahora q medicen creo q no lo probe al forzador en directo. igual mañana compro el capa, la selectora la medi con el tester y no tenia resistencia electrica tambien medi q solo de tension a una sola velocidad al mismo tiempo. y la falla la hace en cualquiera de las dos velocidades. Este aire es bastante viejo y no tiene componentes activos como triacs ni plaquetas de control. recuerden q es un motor PSC de esos con capasitor de marcha.
Igualmente la llave no esta descartada, el martes les cuento como me fue.
GARCIAS POR LA AYUDA.