pueden ser muchas cosas,entre ellas;
valvula de 4 vias,en la que posiblemente el teflon interior de cierre se haya desgastado o roto,bypaseando de esta manera alta con baja,eso eplicarias la presion de baja alta,y con este fallo lo unico que explicaria que cortase por presostato de alta seria que un compresor solo eleva la presion,los hay lineales y volumetricos,entonces si tenemos una relacion de compresion de ,un ejemplo,de10,si la presion de aspiracion es de 1 bar,e descarga tendremos 10bar,si en aspiracion tenemos 10 bar,en descarga 100bar,evidentemente estas medidas variaran en la medida de que varien otros factores,carga termica de la instalacion,temperaturas,gases,estructura de las lineas frigorificas,frecuencia de red,motores de CC,... y esto si es un problema.
Otra cosa seria que en el mismo compresor se haya roto o perforado la tuberia de descarga y este bypaseando alta con baja en el mismo compresor.
En cuanto a la linea obstruida,por suciedad o humedad no lo creo,te subiria alta pro baja entrria en vacio y pararia por baja.
es una averia complicada que necesita mano de obra cualificada y con herramientas que se han de saber usar,teniedo en cuenta con las presiones que se trabajan,
si eres un usuario final,mi recomendacion es la misma que la de lafaraonadelfrio, antes de meter la zoca,es mejor que busques un profesional que lo repara,recuerda que en este foro esta compuesto por grandes profesionales en la materia y que sin duda te resolveran el problema satisfactoriamente,
saludos