tengo un A.A de la marca HIYASU 2*1un Split me funciona
correctamente después de hacerle la carga de gas 407 pero el otro que tengo no
hay manera de cargarle GAS.
Los síntomas que tiene es que los tubos de la central están
muy calientes y el Split solo expulsa aire ambiente, también pincho en la válvula
de servicio y solo me sale aire pero muy débil. He intentado cargarle GAS pero
cuando conecto el manómetro me marca que tiene una presión de 6 bares, después
de un rato funcionando me sigue marcando 6 bares y con una intensidad de 2,2
Am, cuando intento cargar un poco de Gas el manómetro sube un poco pero
seguidamente ya no desciende
me podría dar la solución a mi problema o poderme orientarme
Gracias y un saludo
Tiene dos compresores,.,.-23
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Los tubos de la central se me calientan .
hace 15 años 8 horas #18621
Buenas, no estoy muy seguro de lo que he entendido,pero puede ser sintoma de haber cruzado tuberias o cable de interconexion.
Prueba a ponerlas cada unidad a trabajar sola y verifica las conixiones.
En busca del cliente perdido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Los tubos de la central se me calientan .
hace 15 años 8 horas #18622
Última Edición: hace 12 años 8 meses por piantado.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Los tubos de la central se me calientan .
hace 15 años 3 horas #18638
Xavier_TM
Piantado, es lo mismo que le dije a un señor
Este señor me contestó que ya llamó a un técnico pero que este le dijo que no sabía que tenía. Yo le he contestado que llame a un técnico de verdad, no a un cuelga-splits.
Pintita, creo que es un buen consejo. Estos aparatos se van a averiar más si no los revisa un buen técnico.
Saludos.
Última Edición: hace 15 años 2 horas por lafaraonadelfrio. Razón: eliminar enlace de otra web
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Los tubos de la central se me calientan .
hace 14 años 11 meses #18724
Chicos perdonar si me habéis interpretado mal. Soy electromecánico y esta pregunta la hecho porque antes de postear en el foro pregunte en el foro de todo expertos y un compañero vuestro me comento esta web.
Antes de preguntar en el foro llamamos a un técnico de aire acondicionado y estuvo todo un día intentando reparar el aire, yo le comente si podía ser algún problema de las placas de control y me comento que no sabía realmente lo que tenía el aparato.
Vosotros que sois los especialistas supongo que podríais orientarme si es problema de las placas o directamente de la central.
Si fuera problema de las placas seguro que lo reparare yo pero antes de desmontarlo prefería que vosotros que tenéis mas experiencia que yo me lo confirméis y si fuera un problema que no fuera electrónico entonces que me aconsejarais si lo tengo que tirar o reparar.
Gracias ,.-23
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Los tubos de la central se me calientan .
hace 14 años 11 meses #18736
Di que si, no entiendo la respuestas de algunos, se supone que este apartado es para eso , para los no profesionales en el tema, si la solucion es llamar a un tecnico para que esta.
Respecto a tu pregunta seria de gran ayuda mas informacion y que te explicaras mejor.
Supongo que las maquinas no son nuevas y que han funcionado correctamente alguna vez.
El pinchar la valvula de servicio y sale aire pinta muy mal, ¿no querras decir gas?, ya que dices que al poner manometro marca 6 bares.
Al haber tocado la valvula de servicio, tanto al pincharla como al meterle gas ya te aconsejo que este preparado de herramientas especificas ya que te haran falta para cargarla correctamente.
Por cierto ¿Sabias que el 407 se debe de cargar en estado liquido? si no lo has hecho asi que sepas que puede ser esto tu problema.
Si necesitas mas informacion darnos tu algo mas.
En busca del cliente perdido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.