• Página:
  • 1

TEMA: La unidad exterior Fujitsu AOYG09LLCE no hace nada

La unidad exterior Fujitsu AOYG09LLCE no hace nada hace 10 meses 2 días #196449

  • jesusmm2007
  • Avatar de jesusmm2007
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Compartiendo el conocimiento
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
252361.gif
Buenos días a todos,
el problema es de un aire acondicionado de la marca Fujitsu (ASY25 Ui-LLCE) de 4 años, tiene el modelo ASYG09LLCE para la unidad interior y AOYG09LLCE para la exterior.
La alimentación la coge de la unidad exterior, y de ahí baja un cable 4 hilos con la alimentación y comunicación a la unidad interior.
Lo que le pasa es que:
- En el interior:
--> en modo COOL, al conectarlo parece que todo está bien, no sale ningún código de error en las luces del aparato, se abre la ventanilla y empieza a salir una leve brisa de aire, no se oye ningún ruido de que esté en movimiento el gás, y al rato que debería aumentar la velocidad del aire y dar frío, se para la brisa y no sale nada (tengo otro similar que funciona, y eso es lo que hace).
--> en modo FAN no hay ningún problema de funcionamiento.
- En el exterior:
--> no se llega a encender en ningún momento ni el ventilador ni se oye el compresor.
he comprobado las conexiones del cableado, y los dos fusibles que aparecen en la foto Ext01, y aparentemente están bien.

Espero que alguien pueda ayudarme o recomendarme algo.

Un Saludo.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 10 meses 2 días por jesusmm2007.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

La unidad exterior Fujitsu AOYG09LLCE no hace nada hace 10 meses 1 día #196450

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Supongo que eres un usuario final, dices que no te da error, tienes los codigos de errores?. En cualquier caso explicarte el funcionamiento y los pasos para comprobar la unidad seria complicado y ademas siendo un inverter la tension es alta, puedes tener un accidente.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: jesusmm2007

La unidad exterior Fujitsu AOYG09LLCE no hace nada hace 10 meses 1 día #196451

  • jesusmm2007
  • Avatar de jesusmm2007
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Compartiendo el conocimiento
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Ante todo, gracias por contestarme.
Los códigos de error a que me refiero, son a los indicados por los pilotos, de operación, temporizador, y economía, de la unidad interior, que venían con la documentación en la instalación.
En cuanto a los pasos para comprobar la unidad, como tengo titulación en electrónica, te agradecería si me pudieras indicar dónde podría conseguir documentación técnica, desmontaje, .., o me dijeras los pasos más simples, para descartar que no es un problema con alguna placa electrónica.
Gracias.
Última Edición: hace 10 meses 1 día por jesusmm2007.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

La unidad exterior Fujitsu AOYG09LLCE no hace nada hace 10 meses 1 día #196452

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Si la unidad interior no te da error, te envio los pasos a seguir para comprobar la unidad
Última Edición: hace 10 meses 1 día por goldete.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: jesusmm2007

La unidad exterior Fujitsu AOYG09LLCE no hace nada hace 10 meses 1 día #196453

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: jesusmm2007

La unidad exterior Fujitsu AOYG09LLCE no hace nada hace 10 meses 1 día #196454

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Enviame un privado porque estoy intentando subir el archivo y no me deja
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: jesusmm2007

La unidad exterior Fujitsu AOYG09LLCE no hace nada hace 10 meses 1 día #196455

  • jesusmm2007
  • Avatar de jesusmm2007
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Compartiendo el conocimiento
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Te he mandado un m.p.
Última Edición: hace 10 meses 18 horas por jesusmm2007.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

La unidad exterior Fujitsu AOYG09LLCE no hace nada hace 9 meses 3 semanas #196457

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol lo mejor que puedes hacer es buscar un tecnico frigorista, y te solucione el problema si quieres que funcione,
la electronica puede ser, pero hay que saber aparte de la electronica , saber de cuantas sondas se compone esa maquina, conocer los valores saber que funcion tiene una etc etc,
conocer el circuito frigorifico ,es igual que conocer un circuito electronico, no tiene por que ser los fusibles,pero si comprobar la llegada de tension a la entrada de la galleta y a la salida,las seguridades si estan en orden y en que orden,
comprobar la targeta del inverter, comprobar las bobinas del compresor si estan bien, todas las seguridades,
un frigorista estudia y conoce afondo los aparatos , bomba de calor, valv de 3 vias, carga de gas ,recalentamiento, etc etc
hay muchas cosas que se nos escapan, y pensamos que puede ser electronica la averia, y la documentacion de la maquina es la que hay que guardar, para estos casos, y con ella se dan las averias mas simples,busca un tecnico y tendras un buen verano,
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: jesusmm2007

La unidad exterior Fujitsu AOYG09LLCE no hace nada hace 9 meses 3 semanas #196458

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Un saludo bienvenido al foro jesusmm2007 ; primero sería en unit exterior verificar voltaje alimentación L / N y toma a tierra óptimos.
Y led de tarjeta unit exterior.
Si deseas nos puedes contar los progresos y verificaciones.
Última Edición: hace 9 meses 3 semanas por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: jesusmm2007
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.322 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information