TEMA: unidad exterior no arranca

unidad exterior no arranca hace 4 meses 2 semanas #191117

  • jhoni
  • Avatar de jhoni
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 76
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 1
buenas compañeros tengo un equipo split marca fujitsu que me parpadea luz timer en verde la unidad exterior no hace nada los modelos son interior asy12lsacw y la exterior aoy12lsac refrigerante r410 inverter alimenta la unidad interior y le llega corriente a la unidad exterior e comprobado placa interior y esta bien ya que tiene otra igual y le e cambiado placa en la otra y funciona podria ser que estuviera placa control exterior mal espero vuestra ayuda compañeros gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

unidad exterior no arranca hace 4 meses 2 semanas #191119

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8056
  • Gracias recibidas 3301
  • Karma: 113
Habría que realizar varias comprobaciones :
Secuencia de parpadeo de o los leds unit interior , verificar en bornero unit exterior alimentación y comunicación .
Prueba a quitar tensión por un espacio corto tiempo al equipo , prueba primero ventilador interior si todo está ok , cambia a modo frío/calor y verifica .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

unidad exterior no arranca hace 4 meses 2 semanas #191120

  • jhoni
  • Avatar de jhoni
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 76
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 1
Buenas e quitado corriente le e vuelto a dar y sigue parpadeando solo luz timer la luz operation está en rojo fija y la timer en verde y parpadea seguido no para y siempre tiene la misma secuencia la interior el motor ventilador interior funciona la exterior no hace nada fusibles están bien y llega corriente
El administrador ha desactivado la escritura pública.

unidad exterior no arranca hace 4 meses 2 semanas #191121

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8056
  • Gracias recibidas 3301
  • Karma: 113
Para eliminar otras causas como un error de comunicación , tienes que verificar en la unit exterior la tensión entre L/N 220v , luego entre 1 y 3 entre 90 y 270v si está ok , revisa el motor-ventilador unit exterior , retira las aspas y comprueba que su eje va suave .
Última Edición: hace 4 meses 2 semanas por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

unidad exterior no arranca hace 4 meses 2 semanas #191122

  • jhoni
  • Avatar de jhoni
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 76
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 1
tension me llega correcta en la exterior y el motor ventilador exterior gira suave
El administrador ha desactivado la escritura pública.

unidad exterior no arranca hace 4 meses 2 semanas #191124

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8056
  • Gracias recibidas 3301
  • Karma: 113
¿Llega correcta a todos los terminales de la unit exterior?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

unidad exterior no arranca hace 4 meses 2 semanas #191125

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4663
  • Gracias recibidas 2456
  • Karma: 110
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Goibumin

unidad exterior no arranca hace 4 meses 2 semanas #191134

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 11738
  • Gracias recibidas 1531
  • Karma: 72
hol... comprobaste el compresor si esta bien,solo el compresor, y las seguridades que lleve si alguna esta abierta y no te da paso , comprueba que le llega tension al compresor olvida el inverter por el momento, eso no cuenta para que arranque el ventilador y compresor, centrate en que llega tension al vent...... y compresor, la salida de la tarjeta compruebala , creo que no lo hiciste, si no hay salida y el compresor y ventilador estan bien, pude ser el rele que veras en la placa es negro rectangular ese da la orden de arranque, sal,,,,, suponiendo que la sonda de tubo que esta en la interior este bien esta comprobada, esa sonda da la orden a la exterior primero a comprobar ,
2º ventilador y compresor , y si esta bien por ultimo el rele de la placa ,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

unidad exterior no arranca hace 4 meses 1 semana #191142

  • jhoni
  • Avatar de jhoni
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 76
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 1
buenas compañeros despues de estar peleando con la unidad exterior y hacer las comprobaciones necesarias efectivamente la placa unidad exterior esta off muchas gracias por las respuestas y la ayuda hasta la proxima compañeros
El administrador ha desactivado la escritura pública.

unidad exterior no arranca hace 4 meses 1 semana #191146

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8056
  • Gracias recibidas 3301
  • Karma: 113
Si es así ,en el bornero de la unit exterior tendrías una lectura anormal en los bornes de comunicación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

unidad exterior no arranca hace 4 meses 1 semana #191155

  • jhoni
  • Avatar de jhoni
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 76
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 1
efectivamente me llegaba 220 pero comunicacion es anormal muchas gracias silenbloc por tus aportes e hablado con el cliente y debido al precio de la placa optara por cambiar de equipo
El administrador ha desactivado la escritura pública.