• Página:
  • 1

TEMA: Ayuda con condesasor

Ayuda con condesasor hace 7 años 5 meses #172584

  • Cristiandt87
  • Avatar de Cristiandt87
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Hola gente estoy necesitando si me pueden ayudar con un problema que me surge cuando mi aire trabaja en modo calor ,pasa que después del minuto comienza a congelarse los últimos ciclos de la condensadora medí la carga y presiones de trabajo y dan bien la verdad que no sé dónde más buscar gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ayuda con condesasor hace 7 años 5 meses #172589

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola cristian, no comprendo muy bien tu duda, una bomba de calor en ciclo de calor el condensador se encuentra en la unidad interior y el evaporador en la exterior, dependiendo de la temperatura exterior suele formarse hielo en la misma siendo esto normal sin que tenga que haber averia por este motivo, para eliminar el hielo formado el equipo efectua ciclos de desescarche, en todo caso asegurate de que los intercambiadores y filtros de aire esten limpios asi como el funcionamiento de los ventiladores.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, silenbloc, francismorcillo, Calefaccióneltorno

Ayuda con condesasor hace 7 años 5 meses #172616

  • 1polly
  • Avatar de 1polly
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 89
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 1
hola, es tal cual dice el compañero, si las presiones y el consumo eléctrico esta dentro de los rangos del fabricante, el equipo esta funcionando correctamente.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.202 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information