Hola. como puedo saber que averia tiene mi aire acondicionado, como sacar el código si es que se puede ? gracias de antemano SAUNIER DUVAL SDH 10-065NH
El administrador ha desactivado la escritura pública.
AVERIA AIRE SAUNIER DUVAL SDH 10-065NH
hace 7 años 11 meses #165812
Hola , tu equipo es de conductos en el mando te saldrá un código que te dará la posible causa de la avería.
Aquí te dejo algo de documentación , en las últimas páginas tienes los códigos y anomalías .
nandonima si la unit interior es tipo cassette , la avería te la indicará en los leds de la unit interior con una secuencia de parpadeos
Y si fuera de conductos te la indicaría en el mando de pared .
En la documentación que dejé últimas páginas , lo tienes .
Sospechas que no te funciona correctamente el equipo ?
Se ha realizado el mantenimiento ?
Un saludo
Última Edición: hace 7 años 11 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
nandonima si la unit interior es tipo cassette , la avería te la indicará en los leds de la unit interior con una secuencia de parpadeos
Y si fuera de conductos te la indicaría en el mando de pared .
En la documentación que dejé últimas páginas , lo tienes .
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
AVERIA AIRE SAUNIER DUVAL SDH 10-065NH
hace 7 años 11 meses #165910
hola silenbloc. cuando subo el automatico del aire el Split interior la luz de encendido queda parpadeando a uha velocidad de 1hz con lo cual por la tabla de averia es el sensor interior lo he desmontado y comprobado y mide sobre 10k
kohms si lo caliento varia los ohms com el desconectado la luz de encendido empieza a parpadear a mas velocidad com lo cual si que será la averia del sensor de temperatura interior lo que no entiendo es porque la luz parpadea a 1hz com el sensor conectado y a 5hz con el desconectado es como si el primer parpadeo fuera otra averia. gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
AVERIA AIRE SAUNIER DUVAL SDH 10-065NH
hace 7 años 11 meses #165913
Puede ser porque sea desvalorizado su resistencia , no es lo mismo estar fuera de rango que abierto o en corto .
Con ése valor aproximadamente sería una temperatura de 25 ºC , en que modo lo estás probando y a que temperatura de set .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
AVERIA AIRE SAUNIER DUVAL SDH 10-065NH
hace 7 años 11 meses #165921
hola. a la temperatura de 15 grados me mide el sensor 14khoms el equipo exterior tiene 2 pulsadores y el display si aprieto el pulsador de test el equipo se pone a funcionar en modo frio el ventilador interior se pone a máxima velocidad y sale frio pero el mando no controla nada le doy al mando para que baje el ventilador y no hace caso. gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.