TEMA: Cambiar gas R600a por R134a

Cambiar gas R600a por R134a hace 8 años 1 mes #163667

  • mundoazul
  • Avatar de mundoazul
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
Hola a todos, tengo una duda, ¿es posible cambiar el gas de un compresor que usa R600a por gas R134a sin tanto preámbulo?

Cualquier aporte es bienvenido..

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambiar gas R600a por R134a hace 8 años 1 mes #163668

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Hola.
-No
¿Por qué?
- Sistema subdimensionado R-600a funciona con "componentes" más chicos, condensadores más pequeños,capilares,evaporador..
- Aceites incompatibles, para el R-600a usamos aceite mineral u sintético también nos vale, el R134a sólo es miscible en aceite Ester.
- Potencia frigorífica del compresor bastante menor que si usaras un compresor de R134a equivalente.

Si con todo esto metes R134a en un equipo que usa R-600a, lo más probable que te dure 1 día funcionando.
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

Cambiar gas R600a por R134a hace 8 años 1 mes #163672

  • MONTIEL
  • Avatar de MONTIEL
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 427
  • Gracias recibidas 77
  • Karma: 13
Es curioso.Trabajé durante un tiempo para hacer un favor a un gestor de un fabricante de frigoríficos de una marca muy popular(Carrefour), y cada vez que le pedía un compresor de R600a para sustitución me mandaban uno de R134a como sustituto directo.Cambie muchisimos y, te puedo asegurar que muchos siguen funcionando perfectamente después de años,entre ellos uno mio que tengo en una segunda vivienda.
¡Esto del medio ambiente!¿será porque ya destruimos la mitad?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, 5ergio

Cambiar gas R600a por R134a hace 8 años 1 mes #163680

  • minibf
  • Avatar de minibf
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 50
  • Gracias recibidas 42
  • Karma: 1
MONTIEL escribió:
Es curioso.Trabajé durante un tiempo para hacer un favor a un gestor de un fabricante de frigoríficos de una marca muy popular(Carrefour), y cada vez que le pedía un compresor de R600a para sustitución me mandaban uno de R134a como sustituto directo.Cambie muchisimos y, te puedo asegurar que muchos siguen funcionando perfectamente después de años,entre ellos uno mio que tengo en una segunda vivienda.

creo que le has dado la vuelta no es lo mismo pasar de r600a a r134a que de r134a a r600a ( el r600a lo puedes montar con cualquier aceite si no me engaño)

en neveras pequeñas (las de 85cm) tengo hecho el cambio directo y años sin problemas. tardan mas en cortar pero consignes que enfríen . ojo las presiones ni se parecen.

la verdad en neveras mas grandes no se me a ocurrido el r600a es barato ecológico ... explosivo y a temperaturas de condensación altas ineficiente (falta de ventilación manía de algunos de encerrar la nevera dentro de un mueble)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambiar gas R600a por R134a hace 8 años 1 mes #163712

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
MONTIEL escribió:
Es curioso.Trabajé durante un tiempo para hacer un favor a un gestor de un fabricante de frigoríficos de una marca muy popular(Carrefour), y cada vez que le pedía un compresor de R600a para sustitución me mandaban uno de R134a como sustituto directo.Cambie muchisimos y, te puedo asegurar que muchos siguen funcionando perfectamente después de años,entre ellos uno mio que tengo en una segunda vivienda.

pero lo cargabas con 134 o con isobutano.

Y el compresor era de la misma cilindrada?
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambiar gas R600a por R134a hace 8 años 1 mes #163714

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
www.gas-servei.com/images/Ficha-tecnica-R134A.pdf

www.gas-servei.com/images/Ficha-tecnica-R600A.pdf

así mirando el r-600 rinde como un 50% mas que el 134, con lo que para enfriar lo mismo a la misma tª habría que mover un 50% mas de refrigerante.
Osea que con el mismo compresor el sistema vendrá a dar un 35% menos de potencia frigorífica.

Y ademas sus presiones difieren bastante, así que no se si eso tiraría. Dependerá de lo sobredimensionado que esté el sistema o de su infrautilización.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, diegocb2, silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

Cambiar gas R600a por R134a hace 8 años 1 mes #163738

  • MONTIEL
  • Avatar de MONTIEL
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 427
  • Gracias recibidas 77
  • Karma: 13
Efectivamente cansino,una chapuza pero es lo que había. Yo pedía el repuesto al gestor de la marca y me mandaban el de R134a.Tengo que decir que llegué a cambiar muchos cargando con R134a y nunca me rebotó ninguno,de echo tengo uno que lleva varios años funcionando perfectamente.
¡Esto del medio ambiente!¿será porque ya destruimos la mitad?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambiar gas R600a por R134a hace 8 años 3 semanas #164413

  • Gabriel555
  • Avatar de Gabriel555
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
Buenos dias. Estoy en esta misma disyuntiva y por haberme mudado de ciudad estoy medio desconectado de donde estan las casas de refrigeracion para consultarles. El tema es que es mi primer reparación con este gas, es un Kohinoor de dos motores; el del freezer se rompió (no esta quemado, esta mecanicamente roto adentro) trabaja con r600a (TA8078BR TA1360M-FZ1A) El refrigerador es casi nuevo, dejo de funcionar a los pocos meses de comprado, pero la gente no lo llevo a la garantia y la perdió. La pregunta es si se podría reemplazar el motocompresor por uno para r134a cambiando solo el filtro: de ser posible que me sugieren tener en cuenta? desde ya muchas gracias por el tiempo en responder. Ha!!! es la primera vez que consulto algo....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambiar gas R600a por R134a hace 8 años 3 semanas #164414

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Gabriel555 escribió:
La pregunta es si se podría reemplazar el motocompresor por uno para r134a cambiando solo el filtro....
Yo diría que no,
1º por incompatibilidad de aceite,
2º deberás modificar el tamaño del capilar
3º Variar el tamaño del compresor
4º Ajustar la carga
5º Cambiar el filtro
................................No creo que merezca la pena hacer ese tipo de experimento, ni creo que el cambio sea duradero con el tiempo o de serlo, que ese equipo rinda apropiadamente y tenga un consumo normal...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.