TEMA: maqui de hielo scotsman prodigy no produce hielo

maqui de hielo scotsman prodigy no produce hielo hace 8 años 3 meses #160721

  • LUCESH
  • Avatar de LUCESH
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 19
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
www.scotsman-ice.com/products/Cubers de esta pagina mi hermano y la presion de baja cual seria el parametro mi zona donde yov vivo es 32 a 33 centrigrado
El administrador ha desactivado la escritura pública.

maqui de hielo scotsman prodigy no produce hielo hace 8 años 3 meses #160722

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
La presión de baja no depende tanto de la temperatura ambiente sino del calculo por parte del fabricante del sistema de expansión.

Una maquina de ese tipo trabaja bien entre 40 y 60 psi, pero esto te repito que depende del calculo del fabricante.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: LUCESH

maqui de hielo scotsman prodigy no produce hielo hace 8 años 3 meses #160724

  • LUCESH
  • Avatar de LUCESH
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 19
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
ah ok gracias amigo les comento luego si logro resolver mi problema
El administrador ha desactivado la escritura pública.

maqui de hielo scotsman prodigy no produce hielo hace 8 años 3 meses #160725

  • LUCESH
  • Avatar de LUCESH
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 19
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
amigo consegui la hoja de dato del fabricante pero no la entiendo xq esta en ingles esta sera la de alta y la de baja
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

maqui de hielo scotsman prodigy no produce hielo hace 8 años 3 meses #160726

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Pues básicamente te dice que con una temperatura de 90F ( 32C ), y el hielo ya formado a punto de la expulsión, la presión de baja estará entorno a 30psi, y el alta a 245psi.

Y con el agua entrando a 70F, el ciclo debería durar entre 9 y 10 minutos.

A parte, las presiones indicadas como harvest, se refiere a las presiones al final de la fase de calentamiento para la expulsión del hielo.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, kendobass, LUCESH