solo un par de aportes
1 si funciona por lo menos con r 290
2 la norma dice 150g máximo sin necesidad de justificación y hasta 300g justificando que el tamaño de la sala sea lo suficiente para no alcanzar concentraciones peligrosas
La carga máxima de refrigerante se fija en 150 g. Manteniendo la carga a un máximo de
25% del nivel de explosión mínimo LEL, el cual es aproximadamente 8 g/m3
, para
cocinas estándares, los riesgos de ignición son bajos, aun si la distribución del
refrigerante, en caso de fuga, es desigual.
3 la bombona naranja ni los que la embotellan saben lo que meten dentro de ella tiene de todo (como refrigerante no cuela)
4 en exterior no hay limite alguno de carga
5 la cantidad de gas a meter varia al igual que las presiones básicamente un poco mas de 1/3 de la carga original con r 407 (40%)
6 tenemos mucho miedo al r290 y al r600 (por desgracia son gases que han entrado en el mercado para quedarse mucho tiempo ya sean puros o mezclados )
7 son gases inflamables pero no mas peligrosos que el gas que utilizamos en nuestros equipos de soldadura
8 solo encaso de fuga son peligrosos (ha tener encuentra son mas pesados que el aire)
9 dentro del circuito frigorífico no debería haber oxigeno y por lo tanto riesgo de incendio explosión solo encaso de fugas
10 las válvulas de 4 vías electrovalvulas ... con las que me he topado la parte eléctrica no esta en contacto con el refrigerante
11 a mi forma de ver usando r600 el gran problema lo tendrás en la lubricación del circuito .
toma todas las precauciones necesarias y el no ya lo tienes. lo que se aprende por uno mismo vale el doble.
nada un poco de literatura para orientarte.
salvadorcobo.files.wordpress.com/2011/07...-2902020danfooss.pdf